Клин клину рознь. Бывает просто перегрелся, остыл и сам пошел. Сколько отработает, после работы насухую, знает только аллах ).
Но бывает клин такой, что крути-верти и сколько угодно конденсаторов вешай, все равно участь его одна: пункт приема черного и цветного металла.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
2 alpha - скрутили без вариантов.
Во первых свернутый штуцер вижу впервые, хотя насмотрелся на разные заводские косяки.
Во вторых любимый ляп монтажников - сворачивание резьбы на портах наружного блока (при этом говорят: штуцер такой убитый и пришел, мы гайку на него вообще не накручивали) говорит как раз о том, что сила есть ума не нада :).
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Ну раз сами напрашиваются :), вот такая задачка.
Обычный узел смешения типа SUMX, вода городская 90/70, с перепадом 2 бар. На улице -14 град. Теплообменник в 3-4 метрах от улицы. Только в обратке (после узла) установлен обратный клапан, вроде как для защиты теплообменника от повышения обратки над подачей (!), мда додумались же.
Первый запуск. Воздух стравили. Привод проверили. Обратка падает. Авария. Снизили уставку до 2 град (сразу скажу мы бы этого не стали делать). Разрыв теплообменника. Итак вопрос. Почему падала температура в обратке при таком перепаде?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов