air_wave (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 62
Тема: «Mitsubishi havy - Mitsubishi electric» в форуме: Pro & Contra
Создано:
06-09-2008 15:37
Перейти
2 Getz
На KXE6 есть документация, правда пока на 140-е модели.
2 alex_
Каюсь, абсолютно нифига не знаю про факиндайкин, и не собираюсь узнавать.
Общаться с оборудованием на двоичном коде через набор светодиодов - это надо иметь терпение. Все равно что уйти от графической операционной системы к перфокартам.
И не упрашивайте приобретать неоправданно дорогущий чекер. Нет у меня для него объемов и не будет. Уж слишком тесно в мире Дайкина.

У схемы постоянный + инверторный есть недостаток. Критический режим для циркулиции масла 50%+10%. Связано это с разницей давления в картерах.
намного лучше режим: 30%+30%.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Cообщений в теме: 39
Тема: «Мултизональная система, McQuay VS Kentatsu» в форуме: Pro & Contra
Создано:
05-11-2008 19:58
Перейти
Midea
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Cообщений в теме: 11
Тема: «DAIKIN vrv III, правда ли такие коэффициенты?? кто работал с системами....» в форуме: Pro & Contra
Создано:
29-11-2008 18:18
Перейти
На обычном инверторном компрессоре (без всяких Зубаданов) 30 кВт на полной нагрузке, при нуле на улице, софт MentePC для MHI HKXE4 показал следующие параметры:
1. частота 110 Гц
2. ток 17 А
3. нагнетание 117 град.
4. кипение -10 град.
5. конденсация +55 град.
если предположить, что внутрянки реально отдают 30 кВт тепла, то коэффициент получается близкий к 2,8.
Нуль на улице - идеальные условия для работы ТН.
Делайте выводы. Имхо коэффициент 3 при -25 град, такая же байда, как и ЗК для инвертора, и искуственное увеличение длины трассы до 80 метров обычного настенного сплита (меняется только название - Айсберг:))...
Надо поднимать продажи любой ценой.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано:
05-12-2008 21:11
Перейти
Энтот коэффициент неплохо было бы оценить у VRVIII на полной нагрузке. Если принять мощность внутрянок за Q кВт( с учетом потерь до 10-20%, будет (0,8...0,9)*Q), то зная ток инвертора (или постоянных компрессоров) получим:
COP= Q*0,9/(380*1,73*I*0,95).
При переохлаждении 5...7 град мощность каждого внутренника (сл-но суммарная всей системы) будет соответствовать номинальной и коэффициент не будет заниженным. Но лучше измерить перепады температур на конденсаторах и определить мощность.
Предлагаю любителям таблиц дождаться хороших морозов, измерить ток, перепады температур на внутренниках и зная расходы воздуха, оценить COP. Будете неприятно удивлены.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Cообщений в теме: 22
Тема: «GMV GREE, за и против» в форуме: Pro & Contra
Создано:
18-12-2008 01:24
Перейти
Называйте как угодно. Но MHI не имеет право на бренд VRV, да им это и не надо.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано:
22-12-2008 21:26
Перейти
Так и пишите ВРВ ))), вы же не пишите freonа двадцать килограмм в контуре))
А мультизона у MHI на самом деле называется MULTI KX4))
2 SAG
не знаете ньюансов не пишите, что Gree почти ничем не отличается от MHI. KX4 единственная мультизональная машина , в которой вообще не используются компрессоры постоянной мощности. Ну и в остальном по мелочи есть отличия. А издалека они все конечно одинаковы. Обычные централи.
Насчет Дюпонта напутали. Freon только R12 и R22. R407с к примеру у них называется Suva.
Идите сюда и читайте.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано:
24-12-2008 00:07
Перейти
Цитата
SAG пишет:
Вы честно считаете. что конечного покупателя так уж сильно волнует с помощью какого механизма он получил свои ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ характеристики? И инвертора там, Digital Scroll, Он-Офы с байпасом или комбинированная схема ? (Да хоть 10 китайчат там идят) Его волнует - что он получает на выходе с какой гарантией и надежностью.

Покупатели бывают разные... Те же инверторные компрессоры менее шумные нежели "шшшшчпок" от кетайского девайса на Digital Scroll, да вкупе с компрессорами постоянной мощности.
Если у кетайца нет контура переохлаждения х.а., то при 30 град на улице во внутрянках будет журчание при расширении х.а...
и т.д. и т.п.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Cообщений в теме: 10
Тема: «Ищу оборудование, подскажите какие есть аналоги» в форуме: Pro & Contra
Создано:
30-05-2009 02:12
Перейти
Обычный прецизионник не устраивает?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Создано:
01-04-2005 10:51
Перейти
2 Aircon
А почему нельзя удалять сообщения целиком?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Cообщений в теме: 12
Тема: «Спамеры атакуют» в форуме: Ваши отзывы и предложения
Создано:
26-10-2008 23:58
Перейти
Админ, просьба забанить участника с ником trener. Ибо нефиг ему тут ссылки свои плодить
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов