На KXE6 есть документация, правда пока на 140-е модели.
2 alex_
Каюсь, абсолютно нифига не знаю про факиндайкин, и не собираюсь узнавать.
Общаться с оборудованием на двоичном коде через набор светодиодов - это надо иметь терпение. Все равно что уйти от графической операционной системы к перфокартам.
И не упрашивайте приобретать неоправданно дорогущий чекер. Нет у меня для него объемов и не будет. Уж слишком тесно в мире Дайкина.
У схемы постоянный + инверторный есть недостаток. Критический режим для циркулиции масла 50%+10%. Связано это с разницей давления в картерах.
намного лучше режим: 30%+30%.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
На обычном инверторном компрессоре (без всяких Зубаданов) 30 кВт на полной нагрузке, при нуле на улице, софт MentePC для MHI HKXE4 показал следующие параметры:
1. частота 110 Гц
2. ток 17 А
3. нагнетание 117 град.
4. кипение -10 град.
5. конденсация +55 град.
если предположить, что внутрянки реально отдают 30 кВт тепла, то коэффициент получается близкий к 2,8.
Нуль на улице - идеальные условия для работы ТН.
Делайте выводы. Имхо коэффициент 3 при -25 град, такая же байда, как и ЗК для инвертора, и искуственное увеличение длины трассы до 80 метров обычного настенного сплита (меняется только название - Айсберг:))...
Надо поднимать продажи любой ценой.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Энтот коэффициент неплохо было бы оценить у VRVIII на полной нагрузке. Если принять мощность внутрянок за Q кВт( с учетом потерь до 10-20%, будет (0,8...0,9)*Q), то зная ток инвертора (или постоянных компрессоров) получим:
COP= Q*0,9/(380*1,73*I*0,95).
При переохлаждении 5...7 град мощность каждого внутренника (сл-но суммарная всей системы) будет соответствовать номинальной и коэффициент не будет заниженным. Но лучше измерить перепады температур на конденсаторах и определить мощность.
Предлагаю любителям таблиц дождаться хороших морозов, измерить ток, перепады температур на внутренниках и зная расходы воздуха, оценить COP. Будете неприятно удивлены.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Так и пишите ВРВ ))), вы же не пишите freonа двадцать килограмм в контуре))
А мультизона у MHI на самом деле называется MULTI KX4))
2 SAG
не знаете ньюансов не пишите, что Gree почти ничем не отличается от MHI. KX4 единственная мультизональная машина , в которой вообще не используются компрессоры постоянной мощности. Ну и в остальном по мелочи есть отличия. А издалека они все конечно одинаковы. Обычные централи.
Насчет Дюпонта напутали. Freon только R12 и R22. R407с к примеру у них называется Suva.
Идите сюда и читайте.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
SAG пишет:
Вы честно считаете. что конечного покупателя так уж сильно волнует с помощью какого механизма он получил свои ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ характеристики? И инвертора там, Digital Scroll, Он-Офы с байпасом или комбинированная схема ? (Да хоть 10 китайчат там идят) Его волнует - что он получает на выходе с какой гарантией и надежностью.
Покупатели бывают разные... Те же инверторные компрессоры менее шумные нежели "шшшшчпок" от кетайского девайса на Digital Scroll, да вкупе с компрессорами постоянной мощности.
Если у кетайца нет контура переохлаждения х.а., то при 30 град на улице во внутрянках будет журчание при расширении х.а...
и т.д. и т.п.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов