[QUOTE]jetcool пишет:
Сейчас у него контора "ВП-инжиниринг". Работает, однако....[/QUOTE]
Валера Пружина Инжиниринг?
8)
А я то думал как они расшифровываются :D
киллеры оборудования...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Лев, что тут непонятного?
Наладчик дооолго не мог понять и в итоге разморозил калорифер :)
И конечно виновата ВЕЗА!
Особенно порадовала фраза:
" из-за этого теплоноситель из подающего колектора шел не в обратный а возвращался в подающий"
Чувствуется, налатчик хорошо прогрузил PoHа
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Уважаемый PoH, я думаю 2/3 трубок закольцованных на коллектор (как я понимаю, из коллектора вышли и туда же вернулись) означает, что бесполезно менять подачу и обратку.
И вообще для теплообменника такая замена лишь только увеличивает риск разморозки (который всегда можно компенсировать увеличением расхода, при наличии быстрого привода), но никак не останавливает циркуляцию теплоносителя (ТН). Ищите причину в расходе ТН.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
уточню.
Например VRV III Daikin и MHI KXE4(6) требуют строго применение рефнетов, хотя переохлаждение у них получается не менее 10 град. Инженеры ME с переохлаждением 15-20 град допускают применение тройников. они уверены, что при такой дельте пузырей в жидкостной трассе не будет.
2 jetcool
мультизоны без переохлаждения - VRV G, K; MHI KXE1,2; FGL S, J-серии.
насчет трехтрубки. при смешанном режиме, часть жидкости с внутренних блоков в режиме heat будет использоваться для кипения в испарителях в режиме cool. Наружный блок будет тоже выдавать определенный расход жидкости, в итоге суммарное переохлаждение будет расти. Т.е. тройники однозначно устанавливать неззя, даже если в режиме cool монтаж на тройниках может и обойдется.
Если речь о двухтрубной Sity Multi с утилизацией, то для обвязки комбинаторных машин однозначно нужны рефнеты в горизонте, а вот насчет возможности использования тройников на участках BC-контроллеры - внутренние блоки нужно смотреть мануал. Помнится разработчики и туды впихнули переохладитель.
насчет тарифов Сотник пожалуй прав. Раздельная тарификация рулит.
А для ускорения процеса лучше иметь четыре специалиста по этим направлениям:
1. пробивка отверстий
2. пайка прокладка медных трубопроводов и кабелей.
3. дренажные трубопроводы и помпы, также теплоизоляция - требуется мастера высочайшей квалификации, ибо опыт показывает, что в дренаже мало кто рубинштейн
4. пусконаладка. Не в обиду монтажникам, но мало кто понимает, что нужно машине для правильного start up.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Самсунги дешевые. Устанавливают их в основном РавшаныДжумшуты. Заламывают трубки на внутренних блоках. Потому на 24-ках так часто умирают компрессоры (клин, пробой)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов