Это все фигня по сравнению с тем, что такие программы должен юзать специалист-сметчик, который знает, из чего складываются коэффициенты пересчета и какие работы забиты в каой расценке... Это серьезное дело, чесслово. Гораздо проше, дешевле и качественнее найти специалиста и привлечь к решению проблемы, нежели пытаться самому во всем разобраться и сваять некую смету.... Борь, не занимайся херней, чесслово. Грамотный сметчик по разделу ОВ - редчайший зверь, вымирающий , занесенный в Красную книгу. За полгода таковым не стать ну никак....
Столкнулся на объекте с совершенно необъяснимой картиной.
Ситуация такая. Есть приточка на 30 тыс.кубов. Рециркуляция 50%. Теплоноситель - сетевая вода, 130/60 при -28 на улице, при этом воздух по паспорту -4/+5 градусов. Калорифер двухрядный. Мощность около 160 кВт по паспорту. Лет десять назад калорифер был разморожен, вполне пристойно отремонтирован и запущен в эксплуатацию.
Месяц назад рвануло два калача на срединной части калорифера. Запаял. Попутно посмотрел теплообменник охладителя, обнаружил легкое загрязнение теплообменника в верхней трети и в нижней трети - середина практически чистая была. Почистил всё, что мог. Запустил.
Проходит месяц. Опять рвануло, причем там же - на срединной части.... Калачи дутые. Прессовал по 11 очков, рабочее давление не превышает 4 бар.
Фигня какая-то. Отремонтировать-то я отремонтирую, но как-то неохота туда опять кататься... Мож, кто подскажет, чё вообще происходит??? Гидроудар маловероятен.
Подскажите, кто сталкивался с такой дурной картиной - что может быть??? Хотелось бы как-то попробовать этот рецидив предупредить на будущее...
To Andy 2
Что-то подобное у меня было, и тоже на МЕ. Запускаем болк, 24-й, через несколько минут - на всасе вакуум...Уточню - трассы кидали летом, а блоки ставили зимой...Проблема решилась только с помощью вакууммирования блока аж на трое суток (кстати, до сих пор не пойму, зачем так долго?Но с нач.сервиса не поспоришь....) Причина - влага в трубопроводах, где-то на выходе из капилляра она вроде как замерзает, и единственный вариант ее удалить - вакуум в теплом помещении.
Удачи
Absorber пишет:
пропал кран(внутренняя часть) на кондиционер.
а что это? Внутренняя часть крана, которая под шестигранник? Господи....да больше ничего в голову не приходит.
Если Ваши архары умудрились кран разобрать (зачем? чего там потеряли?), то проще купить новый и перепаять, благо, дело пятнадцати минут.