Уважаемые!о чем вы говорите. Я работаю в проектном институте и в большинстве объектов по Москве наши вентиляционщики ставят систему приточки на сетевую воду 130-70, кончено дальше мона поставить двух или трехходовой клапан с насосом или же как проще делаеться ставиться КЗР "АРГОНАВТА" параллельно с байпасом и все т.к давления прямой воды достаточно для преодоления сопротивления калорифера. В крайняк если того желает заказчик ставят импортные калориферы на независимую схему вместе с системой отопления от одного теплообменника, правда теплообменник находится в ЦТП или ИТП. И потом никто и никогда не гнал перегретую воду с темепратурой 130 в системы отопления, всегда раньше ставили простейший элеваторный узел и он регулировал, а точнее подмешивал воду из обратки системы отопления с сетевой водой до t не более 95 градусов. Если ТУ на теплоснабжение то не путайте с отоплением. Сделайте в подвале обычный ИТП дома и траблы с перегретой водой кончаться. Правда начнуться другие с согласованием в ТЕПЛОСЕТЯХ этого теплового пункта, а там всю схему прошерстят, ведь ГВС наверняка тож присутствует а воду для него готовить нада на не более 60 гр. А затем еще и узлы учета тепловой энергиит, а там и температурный график попросят предоставить.КСТАТИ если соберетесь считать ИПТ расчет нада будет предоставлять не на 130-70, а на 150-70, хотя делать его придется всеравно на 130-70 иначе не хватит поверхности нагрева. ВОТ такая вот фигня вытекает при использовании перегретой воды у нас в России, нет чтобы как буржуи- не больше 95 и проблем нету :))
Добрый день. Нужно организовать воздухообмен в квартире на 200 м2. Заказчик уже нашел какую-то фирму, которая занимается климатическим оборудованием и она впарила ему вот такое: На вентиляцию - VAM650 от DAKINA, На кондиционирование VRV систему от того же DAKINA причем канальники весят в каждой комнате и даже в кухне, и морозить и греть могут независимо друг от друга. Приток и вытяжка идут из каждой жилой комнаты + независимая вытяжка из санузлов, которых 3, + из гардеробных которых 2, + из кухни. Высота потолков - 3.5 м
Скажите плизз можно ли организовать приток допустим в жилые помещения и кухню по санитарным нормам то бишь 3-3.5 м3 на квадрат, а вытяжку сделать немного меньшей за счет перетока воздуха в санузлы и гардеробную. Или же надо подавать и вытягивать санитарную норму из помещений + еще дполонительно гнать необходимое количество воздуха для того чтобы сравнять баланс по вытяжке санузлов и гардеробных ??
Теплопритоки не учитываю так как для этого есть кондеры.
to energya
Если воду берете из теплосети с параметрами 130-70 то 3-х ходовой клапан лучше заменить на 2-х ходовой, по скольку температура в сети регулируется по температурному графику на РТС или ТЭЦ. Насос в этом случае тож не обязателен (c 2-х ходовым клапаном), а если поставите то Вас за это никто думаю ругать не будет (с 3-х ходовым клапаном).
Теперь что касается обратки после калорифера, то она не должна быть меньше +70С при -28С, иначе будут введены шрафные ссанкции от Теплосетей на обслуживающую организацию за занижение температуры обратки. Да действительно при повышении температуры за калорифером автоматика прикрывает расход воды через него, температура обратки падает, но весь вопрос в том на сколько она упадет и насколько времени температура за калорифером будет выше заданной. Не думаю чтоб это было так критично на перегретой воде.
Сейчас кстати тех условия на вентиляцию стали выдавать не как раньше 130-70С, а 130-76С.
Если же вода идет из сети с температурой 95-70, что по нашим меркам считается местной, но все-таки сетью, то на каждый калорифер лучше поставить свой насос дабы не быть привязанным к общему циркуляционному насосу, поскольку его не просто точно рассчитать на все системы вентиляции да еще и отопления, если такова присутствует.
С уважением Wiz.
А мож врезать два манометра и просто замерить перепад давления ?
Или связаться с представителями Willo, только не с менеджарами по продажам (они нихрена как показыват практика не знают в такого рода информации), а квалифицированными специалистами.
Если таковых нет, скажите марку насоса попробую спросить.
Dush Если это вопрос об ошраждающих конструкциях, то это скорее всего задача архитекторов. У нас в институте во всяком случае они закладывают толщину и тип изоляции, а потом отдают в отдел ОВ. А они в свою очередь делают проверку на условие конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций. А еще проще на стадии проектирования здания этот вопрос обговаривается и согласовывается архитекорами и ОВэшниками как бы непосредственно, чтоб потом хлопот меньше было.
А считается все по СНиПу II-3-79* Строительная теплотехника.
С уважением Wiz.
To Shreder
В целях увеличения поглотительной способности приточного воздуха по восприятию влаговыделений рационально подавать приточный воздух с малыми скоростями непосредственно в зону нахождения людей, а удалять воздух из верхней зоны под потолком помещения. Влажный воздух легче сухого. Поэтому в режиме поступления в зону обитания приточного воздуха и поглощения им испаряющихся водяных паров образутеся более насыщенный влагой воздух, который будет подниматься под перекрытие и создавать вланосодержание dy больше dв.
А вот чтобы не заливало решетки мона сделать грамотную отбортовку. Если все-таки заливает то воздуховоды нужно сделать с уклоном для слива воды и предусмотреть сифон.
С уважением Wiz
Сообщения пользователя
1 - 10 из 39
Начало | Пред. |
1234
|
След. |
Конец
| Все