Здраствуйте.Слит LG S09LHK плохо вращался внутренний вентилятор (несколько месяцев его так гоняли), оказалось емкость упала поменяли на аналогичный, все нормально вращается на ура.
Включается и на тепло и на холод и дегидрация, но вот при работе на тепло работает минут 30-40 и переключается на оттайку, по времени вроде нормально, но при включении этого режима жалюзи не закрываются (как обычно на сплитах, не говорю за все модели), вентиляторы выключаются, что в принципе описано даже в инструкции, но компрессор выключается, и не включается довольно продолжительное время тоже где-то мин 30-40, за это время температура в комнате успевает опять опуститься.
Датчики расположены только на внутреннем блоке.Датчик температуры воздуха по сопротивлению, при температуре приблизительно 20-24 гр., 10,74 , а датчик оттайки 4-5,Они как я понял разные NTC и PTC.
На улице температура 15-20 гр.Не знаю может у него это логика такая.Мануална него не нашел.