Господа специалисты, имеется вентилятор ВО30-160 можно его использовать на вытяжку без сети воздуховодов? Развиваемое им давление в диапазоне работы 550-320 Па (полное). Не сгорит ли двигатель?
дросселировать лучше на всасывании или на нагнетании? или это не принципиально? для насосов, знаю, дросселировать нужно на нагнетании для исключения кавитации
Этот вентилятор не имеетт ограничений по работе в приточной или вытяжной системе
его родной брат ВОД-ДУ работает только на вытяжку и имеет одинаковое рабочее колесо и мотор
дроссель лучше сатвить на нагнетании так устроен у него ходной канал
если постаивте на входе то можнете очень сильно потерять расход.
сжечь мотор возможно только при полном блокировании расхода
это общее свойство осевых вентиляторов вообще
сам по себе вентилятор очень мощный и проблема может быть в шуме
приятная особенность вентилятора он НЕ имеет заданнйо прострасвенной ориентации
то етсь хоть вертикально хоть горизонтально
Если переживаете за мотор то при обкатке контролируйте рабочие токи
так как запас по мотору минимален
удачи в изучении ПНР