Приблизительно такое соединение встречал на Данфосовских ТРВ( вход). Ответная часть представляет трубку с напаянным фланчиком латуневым. мош из той оперы?
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
Вспомнил подобный случай.
Севастополь. Начало осени. Клиент жалуется:"Что-то плохо греет кондиционер. Новый. Недавно, месяц как поставили. На холод работает нормально."
Приезжаю, смотрю: модель Rainford, обычный сплит. Включаю на холод -действительно работает. Правда, давление низковато показалось, впрочем на улице холодновато - осень как- никак...
Включаю режим "Тепло" -действительно нагрева нет вообще, хотя и компрессор и 4-х ходовой в работе..
Ладно, думаю, подзаправлю чуток, видать фреона все-таки маловато..
После дозаправки переключаю на "Тепло" - идёт резкий рост давления, свыше 25 бар, при этом циркуляции по фреоновому нет - как-будто тромб в системе. Стоп, себе думаю, наверное залом трубы.Тогда почему в режиме "Холод" -залом исчезает?
-----------------------------------
[URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Переключаю в "Холод" -циркуляция появилась, но слабоватая. теплообменник внутреннего блока подмерзает. Вскрываю трассу под внутренним блоком- видна резкая граница начала инея как раз на штуцере вальцовочного соединения трубки 1/4"" с внутренним блоком. Ну, думаю, вот он-тромб... Вскрываю соединение, отвинчиваю накидную гайку и вижу со стороны внутреннего блока внутри резьбового штуцера ВОТ ЭТО: http://krio.at.ua/photo/3-0-111
-----------------------------------
[URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
Так и осталась нераскрытой эта тайна кондиционера Rainford. По заверению хозяина кондиционер он купил новый, в упаковке, в ремонте не был, монтажники клапан Шредера не вваривали...
Дефект, собственно, был легко устранён путём вывинчивания ниппеля клапана Шредера.
Впоследствии, я разыскал из интереса монтажную бригаду выполнявшую этот монтаж. Оказалось. молодая бригада, работавшая первый сезон. Примечательно, что на вопрос : "Неужели при развальцовке вы не заметили встроенного клапана Шредера?" ответили :
"А мы подумали- значит ТАК НАДО!
-----------------------------------
[URL=http://krio.at.ua]Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий[/URL]
[QUOTE]krio пишет:
Впоследствии, я разыскал из интереса монтажную бригаду выполнявшую этот монтаж. Оказалось. молодая бригада, работавшая первый сезон. Примечательно, что на вопрос : "Неужели при развальцовке вы не заметили встроенного клапана Шредера?" ответили : "А мы подумали- значит ТАК НАДО![/QUOTE]
Ухтышка! Секретный пропуск на супер-завод. :D
А чо - глазки прищурить, и не лыбиться - можно проскочить через охрану Вот жеш разгильдяи... потерять в готовой продукции свой пропуск :-)
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
[QUOTE]Zuk пишет:
Нано-зажимы в технологии кондиционирования.[/QUOTE] Такими связками пользовался не раз, не везде можно горелкой помахать. Сколько раз было, трубу одним куском не протянуть, а зак не то что сварку, сигарету подпалить не давал.
http://www.youtube.com/watch?v=DgtG4SImO3k&playnext=1&list=PL02B36B1F74A56934
Сегодня искал информацию [URL=http://11transfer.ru/cska.html]о трансферах цска[/URL] и нашел прикольный сайт на котором куча команд, но мало трансферов.