VTS-что за зверь.....
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обсуждаем качество оборудования VTS-что за зверь.....

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «VTS-что за зверь.....»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 30 из 43
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 35587Тема: «VTS-что за зверь.....» в форуме: Обсуждаем качество оборудования
#1
Ставлю моноблочную приточку VTS в столовую.Слышал оборудование неплохое-цена демократичная........в чем подвох? :sor
Профиль
E-Mail
#2
Если приточка с водяным калорифером, то подвох в родном щите щите управления. Автоматика не отслеживает температуру обратки. Нету датчика.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
2 air_wave


А собрать свой щит управления-поможет?
А то пролистал несколько форумов-не жалуют здесь VTS......
Профиль
E-Mail
#4
Да потому не жалуют что есть куча альтернатив в том числе и отечественных. На данный момент неплохих. С учетом курсов валют местное оборудование еще и вкусное по цене стало.
Профиль
E-Mail
#5
Подскажите пока не поздно pray, что за оборудование!
Профиль
E-Mail
#6
[quote]Taleyran пишет:
[quote]Taleyran пишет:
Подскажите пока не поздно , что за оборудование![/quote]
Подсказываю, ставте ВЕЗУ и качество и цена приемлемая. оставляйте координаты помогу подобрать оборудование.
Профиль
E-Mail
#7
со своим щитом управления и приводом от полярного мишки на 35 сек. при правильно подобранном оборудовании все будет рабоотать до -30 град.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
air_wave пишет:
со своим щитом управления и приводом от полярного мишки на 35 сек. при правильно подобранном оборудовании

Не слишком ли много оговорок? Со своим мясом, овощами приправами и тэдэ можно и суп из топора сварить.
Вопрос 1 - как правильно подобрать при такой программе подбора?
Вопрос 2 - чем так хорош этот привод?
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#9
ну щит с надежным контроллером все же лучше чем порно из кпк с невнятным софтом.
ответ 1. ручками считать. на лографмической линейке или калькуляторе.
ответ 2. он самый быстрый из приводов для вентилей типа 3MG.
35 сек лучше чем 60 или 120 сек?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
air_wave пишет:
ну щит с надежным контроллером все же лучше чем порно из кпк с невнятным софтом

эт точно. мне последнее время шипко нравится сегнетики, парни грамотные и адекватные, да и железки делают неплохие. софт пока хромой и неудобный, но алгоритмия вкладывается очь разумная. вопщем если кому пох с чего начать - советую.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
"Подсказываю, ставте ВЕЗУ и качество и цена приемлемая. оставляйте координаты помогу подобрать оборудование."

Без вопросов, по качеству выше ВТС однозначно. Нюанс - поставка 10-12 недель. Не меньше.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
jetcool пишет:
Нюанс - поставка 10-12 недель. Не меньше.

Дорогой друг Вы очень сильно погорячились или было страшнейшее стечение обстоятельств (экспортные поставки), но Веза приточки изготавливает на данный момент максимум 7-8 недель, а то и быстрее за 6-7, кризис заставляет.
Профиль
E-Mail
#13
Искренне рад за Вас, уважаемый, если Вам удавалось получать оборудование от ВЕЗЫ в срок. К несчастью, просрочкой договора они грешат нередко. Дай бог, чтоб существующий кризис отучил от привычки динамить со сроками....

Извините, но Вашей информации о 8 неделях-то верю с великим трудом. Сроки в 6-7 недель применительно к ВЕЗЕ я даже не рассматриваю... Ненаучная фантастика какая-то... Фэнтези, одним словом.
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
jetcool пишет:
Фэнтези, одним словом.

для кого как, но в 8 недель сечас укладываются точно, только надо переодически отслеживать через филиалы своё оборудование, вот тогда проблем не будем.
Профиль
E-Mail
#15
Молодцы! Не, я без шуток - действительно молодцы! Год назад это было совсем нереально. самое обидное, что повлиять никак нельзя было.... Дай бог, чтоб впредь и не требовались гневные вопли.

Дим, а Вы всё равно немного лукавите.... "только надо переодически отслеживать через филиалы своё оборудование, вот тогда проблем не будем." Правда, прикольно? то есть, пока не начнешь манагеров задалбливать, мол, где там мое барахло, никто и шевелиться не будет... так, что ль? :D Занятно...
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
jetcool пишет:
Правда, прикольно? то есть, пока не начнешь манагеров задалбливать, мол, где там мое барахло, никто и шевелиться не будет... так, что ль?Занятно...

Контроль, контроль и ещё раз контроль как говорил товарищ Берия. Честно говоря надо только отследить момент когда поставили в производство, то есть дату и после этого спать спокойно до момента получения. Честно скажу что плюс-минус пару дней в расчёт не беру.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
air_wave пишет:
ну щит с надежным контроллером все же лучше чем порно из кпк с невнятным софтом.ответ
1. ручками считать. на лографмической линейке или калькуляторе.ответ
2. он самый быстрый из приводов для вентилей типа 3MG.35 сек лучше чем 60 или 120 сек?


Там вроде давно уже оемный SAPHIR ставят. Или не всегда? Давно уже с КПК не видел.

1. В их распечатке маловато данных чтобы проверить, по сути кроме числа рядов и типоразмера маркировка калорифера ничего не содержит. Если у них к примеру для 120 типоразмера есть только один трехрядный калорифер - то в топку ВТС, Веза лучше.

2. Я работаю со штоковыми Сименсами типа SSC61, у него 30 секунд. Просто медвежий привод у меня сгорел как-то не по делу, попадалово. Ну и ассоциации с логотипом позже пошли) Кстати к поворотным, думаю, у всех производителей тоже есть шустрые серии приводов.

Но в целом я с основной идеей полностью согласен - если руки и моск на месте - можно системы и на ВТС прилично делать, и на многом другом. А иначе любое оборудование обречено.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#18
В целом VTS нормальное оборудование, на одном объекте поставили 15 установок от 3000 до 15000 кубов с рекуперацией.
Но... автоматика вся своя, мы тоже много намучились с их контроллерами на одном из обслуживаемых нами объектов, в итоге сняли всю их автоматику и заменили своей.
Поставка сейчас доходит до 6 недель, но... сборка приточек их специалистами на объекте может занять еще пару недель, пока соберутся, пока выедут.
Еще один плюс в комплекте с установкой уже идет частотный регулятор скорости, независмо от того берете вы у них автоматику, или свою ставите.
Профиль
E-Mail
#19
Премного благодарен, господа, за столь широкие пояснения!
В конечном итоге выбрал приточку VTS-автоматику решил свою собрать.
Успехов! :dollar
Профиль
E-Mail
#20
ВТС - зверь очень хитрый и страшный :) Говорю с полной уверенностью, так как есть бывший сотрудник данной структуры. Цена на оборудоования - правда, очень и очень демократичная, да и качество его достаточно неплохое. Но вопросы тут возникают в следующем. Основной проблемой для ВТСа были сроки поставки. Задекларированные в коммерческом предложении и подписанные в договоре 6 - 7 недель могли быть 10 - 11 недель. При чём телефоны сотрудников просто выключаюся в таком случае. А при более ближайшем рассмотрении - выплывает то, что сотрудник который Вам продал установку, вовсе не состоит в штате компании, а просто он ЧП или на украинском - СПД. И с компанией у него заключен договор о сотрудничестве, но непосредственного отношения к фирме он не имеет (спросить в 80 % не с кого). Теперь так, оборудование Вы всё таки получили. К Вам на склад или на объект приехали пакеты и коробки. (Ventus у VTS поставляется в разобранном виде на объекты) Первое, что я настоятельно бы Вам рекомендовал: взять фотоаппарат и тут же их сфотографировать, полностью всю упаковку. Надо что б было видно, что она не повреждена и не вскрывалась. Что все заводские и логистические наклейки на местах. Если на коробках есть хоть незначительные повреждения - это необходимо зафиксировать. Далее, при открытии самих упаковок - тоже делать фоторафии того, что есть внутри их. Может получиться так, что не будет хватать там, например, частотника (уже оплаченного Вами. Он не входит в состав автоматики, поэтому если автоматика Ваша, то частотник всё равно будет. Он входит в состав вентгруппы). Кроме нехватки чего либо, бывали ситуации вовсе абсурдные. Когда вместо роторного утилизатора, приезжал ещё один водяной калорифер. Это ошибки лигистики, которая комплектует Ваш заказ, но на объекте от этого легче Вам не будет. Ротор конечно же привезут, но не раньше чем через 4 - 6 недель. А это уже серьёзная проблема, особенно если установка большая. То же самое касается в принципе любого не докомплекта. Такой срок поставки его, обуславливается тем, что элементы все, будут заказаны перез структуру сервиса VTS.
Что касается сервиса в данной компании - это вопрос вообще очень сложный и долгий. Если позволяет возможность - лучше докупить те же фильтры, частотники и гибкие вставки непосредственно в Вашем городе.
Кроме того были ещё такие прициденты: Собрали на объекте 100 ротор. Гарантию отметили, но установку в эксплуатацию не ввели. Небыло строительной готовности в самих обслуживаемых помещениях. Установка простояла год, гарантия кончилась и наконец её решили запустить. И тут оказалось, что опорный подшипник вала ротора неисправен. Ротор при этом слегка перекошен и соответственно не вращается так как необходимо. Отсюда функции свои не выполняет.Так вот случай в итоге был признан не гарантийным. Инсталятор своими силами и за свой счёт !!! В ВЕНТКАМЕРЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕС ЦЕНТРА (ВЕНТКАМЕРА В ЧЕРДАЧНОМ ПОМЕЩЕНИИ) УСТРАНЯЛ НЕИСПРАВНОСТЬ!!!!
Таких случаев очень-очень много. И перечислять из за время работы в компании (4 года) можно много. Рекомендация может быть одна. Не верьте на слово представителям компании, требуйте письменного подтверждения конфигурации установки (т\х предложения - неотъемлемая часть договора), чётко проговаривайте сроки поставки, и каждый дальнейший шаг: поставка на объект (склад), сборка на месте эксплуатации, приёмка результатов сборки, документируйте. Вплоть до фотографирования всех мелочей. Вот такой можно дать совет.
Удачки Вам :))
Профиль
E-Mail
#21
2 Leeps

Менять оборудование явно поздно-клиент созрел, а вот про контроль бааальшое спасибо! хороший пост
Профиль
E-Mail
#22
Цитата
Taleyran пишет:
поздно-клиент созрел,

Полностью не согласен, если покажете вариант лучше и дешевле, то клиент будет прыгать от радости. Если только ещё не оплатили оборудование.
Профиль
E-Mail
#23
Оплатил уже....ну и все таки легкое недоверие испытываю к отчественному оборудованию.
Про Везу слышал разнонаправленные течения мыслей-чувствую,что надо проверить самому.


Профиль
E-Mail
#24
Цитата
Taleyran пишет:
Про Везу слышал разнонаправленные течения мыслей

А что в миру говорят? Контракты у неё хорошие, как я слышал и главное любой не стандарт изготовить могут.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
Калач пишет:
А что в миру говорят?

в поиск 8)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#26
я говорю о настоящем, а не о прошлом, "всё течёт всё изменяется" как говорили мудрецы, КРИЗИС на дворе!!!
Профиль
E-Mail
#27
Да, кстати, что касается Везы и VTS - то последнее всё таки рулит. Не единожды выигрывал и пере согласовывал проекты и объекты на Везе. В данном случае в пользу VTS - говорит тот факт, что это оборудование имеет сертификат Евровент. А у Везы на сколько мне известно его нет.
Профиль
E-Mail
#28
Цитата
Leeps пишет:
А у Везы на сколько мне известно его нет.

на мало Вам известно, такой документ имеется у ВЕЗЫ, и аналогично вам менял VTS на ВЕЗУ и самое главное все остались довольны!!!
Профиль
E-Mail
#29
Цитата
Leeps пишет:
В данном случае в пользу VTS - говорит тот факт, что это оборудование имеет сертификат Евровент.


Кстати, давно хотел спросить знатоков. :book

Вот что написано на сайте VTS:
Сертификат Eurovent подтверждает соответствие параметров проектируемых установок, рассчитанных при помощи программы подбора ClimaCAD On-line (CCOL), действительным параметрам работы. Подробная информация от Eurovent о результатах исследований агрегатов VTS находится на сайте: www.eurovent-certification.com

Заходим на сайт ЕВРОВЕНТА ТЫЦ!
Оборудование сертифицировано по

AHU sizes (размеры установок)

Mechanical characteristics:
Casing Strength
Casing air leakage 400
Casing air leakage 700
Filter bypass leakage
Thermal Transmittance
Thermal Bridging Factor
Band 125 dB(A)
Band 250 dB(A)
Band 500 dB(A)
Band 1000 dB(A)
Band 2000 dB(A)
Band 4000 dB(A)
Band 8000 dB(A)

Production sites

То есть я понимаю, что исследованы размеры корпуса, механические, тепловые и аккустические характеристики корпуса, что подтверждено сертификатом ЕВРОВЕНТА. А программа подбора какбэ не при чем вообще. Или я заблуждаюсь?

И второй вопрос.
Сертификат получил VTS HQ sp. z o.o., Kosakowo Poland в 2006г.
Он точно относится к серии VENTUS?
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#30
По моим последним данным ВТСсовцы от VENTUSa отказались-сроки поставки 6-8 недель(по словам манагера опять же).Для меня сие неприемлемо.
А сроки поставки нового оборудования приятно удивили-2-3 недели после авансового платежа размером 30%.....
Сказал манагер:Приедет все 6 апреля - ждем-с :|