Цитата |
---|
lexaf пишет:
( у разных клиентов )от 3.8 до 4.7. |
По диаграмме при 3,8 (4,8 абс.) темпрература насыщения -1.
А какое давление на нагнетании? Если конечно у Ballu есть там сервисник...
Цитата |
---|
lexaf пишет:
а тепмература газа и того выше (перегрев). |
Слабо верится что там газ если труба обмерзает.
Цитата |
---|
lexaf пишет:
В сервисе Русклимата мне сказали, что длина трассы должна быть не менее 5 метров, иначе будет обмерзать..?!? |
Чушь.
Длина более 5 метров - это большая величина перегрева на всасе, и соответственно гарантия что в компрессор не попадет жидкий хладагент.
Что бросается на первый взгляд - если одинаковая проблема у всех сплитов выше 18-го, то или с вентилятором внутреннего блока что-то не то, или компрессор шибко мощный, а может и конденсатор переразмеренный. =)
Короче смотреть надо детально на каждый компонент. Тут давлением не обойдешься.