| Цитата |
|---|
jetcool пишет:
LED 1 горит постоянно:
- LED 2 моргает 1 раз;
- LED 3 моргает 3 раза;
- LED 4 моргает 1 раз;
- LED 5 моргает 5 раз (ктсати, откуда число морганй - 5? В мануале такой светоиндикации нет.) |
Всего на плате 6 светодиодов.
Если LED1 горит постоянно это хорошо, если мигает - ошибка
Если LED2 мигает 2 раза это режим охлаждения
Если LED3 мигает 3 раза это включен компрессор №3
А вот дольше похоже ошибка, напутаны показания LED4 и LED5
Если LED4 мигает 5 раз это означает включен конденсатор №3
Если LED5 мигает 1 раз это режим возврата масла
| Цитата |
|---|
jetcool пишет:
На внутренних блоках (на всех)в режиме ожидания вперемешку моргают лампочки "таймер" и OPERATE. Продолжительность моргания приблизительно 1 с. |
При подаче питания на внутренние блоки, если на них не активизирован авторестарт, переходят в режим ожидания, при этом красная и зеленая лампы перемигиваются симафором.
| Цитата |
|---|
jetcool пишет:
На объекте смонтирована мультизональная система General с наружным блоком AOG72RPBMF и 13-ю внутренними настенного типа, пульты управления ИК, беспроводные. |
Из этого можно предположить, что все блоки настенного компактного типа. У данного типа внутренних блоков РСВ другого типа, поэтому принцип адресации отличается.
В вашем случае нужно было крутить SW4 (от 1 до D), который отвечает за адрес внутреннего блока. А SW5 отвечает за адрес наружного блока, в этом ваша ошибка. Для вас выкладываю
файлик из мануала, в котором есть таблица адресации AS блоков.