Почему не запускается мультизоналка General?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Установка и монтаж Почему не запускается мультизоналка General?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Почему не запускается мультизоналка General?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7533Тема: «Почему не запускается мультизоналка General?, В чем моя ошибка?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Уважаемые коллеги, кто знает, помогите!
Ситуация следующая. На объекте смонтирована мультизональная система General с наружным блоком AOG72RPBMF и 13-ю внутренними настенного типа, пульты управления ИК, беспроводные. Адресация внутренних блоков произведена по мануалу, SW5 внутренних блоков выставлены в диапазоне от 1 до D. Адресация холодильного корпуса и пультов управления не производилась ( все установлены на 0). При установке переключателей DIM SW 1-1 и 1-2 (режим обычной работы) и при включенных внутренних наружный блок не работает, ни компрессоры, ни вентиляторы конденсатора. При установке режима тестирования (переключатель DIM SW 1-2 в положении ВЫКЛ) компрессоры и ветиляторы работают, но не на полной мощности. Показания манометров при таком режиме: на всасе 6,5, на нагнетании 19. Фреон 22-й. На наружном блоке загораются следующие светоиндикаторы:
- LED 1 горит постоянно:
- LED 2 моргает 1 раз;
- LED 3 моргает 3 раза;
- LED 4 моргает 1 раз;
- LED 5 моргает 5 раз (ктсати, откуда число морганй - 5? В мануале такой светоиндикации нет.)
На внутренних блоках (на всех)в режиме ожидания вперемешку моргают лампочки "таймер" и OPERATE. Продолжительность моргания приблизительно 1 с.

Коллеги, где я напортачил?
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#2
Да, вот совсем забыл....Спал уже на ходу :oops:
На один внутренний блок не удалось выставить адресацию - комната заперта :( Может, он всю малину портит?
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
jetcool пишет:
LED 1 горит постоянно:
- LED 2 моргает 1 раз;
- LED 3 моргает 3 раза;
- LED 4 моргает 1 раз;
- LED 5 моргает 5 раз (ктсати, откуда число морганй - 5? В мануале такой светоиндикации нет.)

Всего на плате 6 светодиодов.
Если LED1 горит постоянно это хорошо, если мигает - ошибка
Если LED2 мигает 2 раза это режим охлаждения
Если LED3 мигает 3 раза это включен компрессор №3
А вот дольше похоже ошибка, напутаны показания LED4 и LED5
Если LED4 мигает 5 раз это означает включен конденсатор №3
Если LED5 мигает 1 раз это режим возврата масла
Цитата
jetcool пишет:
На внутренних блоках (на всех)в режиме ожидания вперемешку моргают лампочки "таймер" и OPERATE. Продолжительность моргания приблизительно 1 с.

При подаче питания на внутренние блоки, если на них не активизирован авторестарт, переходят в режим ожидания, при этом красная и зеленая лампы перемигиваются симафором.
Цитата
jetcool пишет:
На объекте смонтирована мультизональная система General с наружным блоком AOG72RPBMF и 13-ю внутренними настенного типа, пульты управления ИК, беспроводные.

Из этого можно предположить, что все блоки настенного компактного типа. У данного типа внутренних блоков РСВ другого типа, поэтому принцип адресации отличается.
В вашем случае нужно было крутить SW4 (от 1 до D), который отвечает за адрес внутреннего блока. А SW5 отвечает за адрес наружного блока, в этом ваша ошибка. Для вас выкладываю файлик из мануала, в котором есть таблица адресации AS блоков.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#4
Громадное спасибо, непременно исправлю.

С уважением, Бирюков Евгений
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#5
"bigor_2
практик"

Снимаю шляпу перед Вами. pray С меня причитается большая бутылка хорошего коньяку. Всё получилось, все работает. Спасибо.

P.S. Насчет коньяка - это не к слову.
Всегда к Вашим услугам

Бирюков Евгений, моб.514-6283
С уважением, jetcool
Профиль
E-Mail
#6
Я рад за Вас и за то, что у Вас все получилось. Так же рекомендую узнать у своего поставщика о начале учебного сезона в учебном центре. Там много могут рассказать и при этом бесплатно. ;)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.