LG S09LHK проблема с оттайкой
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования LG S09LHK проблема с оттайкой

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG S09LHK проблема с оттайкой»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 8092Тема: «LG S09LHK проблема с оттайкой, При оттайке не включается компрессор» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здраствуйте.Слит LG S09LHK плохо вращался внутренний вентилятор (несколько месяцев его так гоняли), оказалось емкость упала поменяли на аналогичный, все нормально вращается на ура.
Включается и на тепло и на холод и дегидрация, но вот при работе на тепло работает минут 30-40 и переключается на оттайку, по времени вроде нормально, но при включении этого режима жалюзи не закрываются (как обычно на сплитах, не говорю за все модели), вентиляторы выключаются, что в принципе описано даже в инструкции, но компрессор выключается, и не включается довольно продолжительное время тоже где-то мин 30-40, за это время температура в комнате успевает опять опуститься.
Датчики расположены только на внутреннем блоке.Датчик температуры воздуха по сопротивлению, при температуре приблизительно 20-24 гр., 10,74 , а датчик оттайки 4-5,Они как я понял разные NTC и PTC.
На улице температура 15-20 гр.Не знаю может у него это логика такая.Мануална него не нашел.
Профиль
E-Mail
#2
Добрый вечер :)
вот алгоритм включение оттайки для кондиционеров LG
при оттайке копрессор остаётся включенный по любому, а выключается только в режиме холода при угрозе обмерзания испарителя если всё правильно подключено, скорее всего что-то с платой управления (возможно что-то с данными в eprom) не забивай себе голову лучше купи новую плату цена около 600р. и нет проблем ;)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо.Может кто знает где в Краснодаре можно купить подобную плату?И что должны показывать по сопротивлению датчики?
Отредактировано: Vladice 07-10-2009 23:18
Профиль
E-Mail
#4
Вот инфа по сопротивлениям датчиков, купить плату можно авторизованном сервис центре LG их адреса в Краснодаре можно посмотреть на сайте LG. :)
C уважением Valve.