Уважаемые коллеги!
Последнее время на форуме появилось много вопросов по Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Компания Бьюфорт, один из трех официальных дистрибьюторов MHI на территории России, готова ответить на любой ваш вопрос, имеющий отношение к оборудованию для систем кондиционирования MHI.
Уважамые джентельмены из Beaufort!
Большая просьба сообщить (если сее не коммерческая тайна), у Вас не пошли случаем массовые отказы 25 инвертора? По-моему, в РФ попала бракованная партия.
В сервисную службу Бьюфорта с середины лета прошлого года поступали обращения по поводу отказов инверторных сплитов SRK/SRC 28 GZ-L, ввезенных в Россию в обход официальных дистрибьюторов. Причины отказа были различны, но данная модель НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для эксплуатации в европейских условиях по причине несоответствующих параметров электросети.
Вся техника, ввозимая как Бьюфортом, так и остальными официальными дистрибьюторами, адаптирована к российским условиям эксплуатации и работает долго и надежно.
Случаев "массовых отказов" инверторных сплитов и мульти-систем MHI не наблюдалось.
Если у Вас имеются другие сведения – просим Вас дать более подробную информацию.
С уважением и пожеланием надежных партнеров,
Beaufort
Здравствуйте!
Dear Beaufort,
I´m sorry to write in English. You could answer in Russian. I will understand everything.
So, we are the Bulgarian distributor of MHI. We´d appreciate it very much if you contact us directly on: condex@condex.bg (or: albena@condex.bg) We´d be very pleased if we are in a touch with you in order to discuss some technical matters or just to share some experience.
Many thanks in advance and best regards:
CONDEX
Albena
на инверторах MHI SRK25GZL/SRC25GZL при запуске иногда выдается ошибка при самодиагностике - неисправность вентилятора внутреннего блока/плохой контакт в цепях управления вентилятором внутреннего блока.
Сей трабл пропадает либо сам собой и причем неожиданно для всех, либо после манипуляций с платой электроники внутреннего блока - проверкой разъема подергиванием за проводки и т.п.
Насколько часто подобная проблемка возникает у ваших монтажников-сервисников?
Сведения, поступающие от Вашего имени всегда представляют повышенный интерес, но все же, хотелось бы получить более подробную информацию по данному случаю.
Частично ответ на Ваш вопрос я дал ранее в ответе Ziggurat-у. Высока вероятность, что и тут "пахнет" 28-м инвертором.
Судя по описанной Вами ситуации имеет место нарушение в цепи питания вентилятора внутреннего блока. Это может быть нарушенная пайка на плате, плохо соединенный разъем, или обрыв в цепи. Наиболее вероятная причина – несоблюдение условий транспортировки (трясли много). Проверьте всю цепь питания вентилятора, пересоедините разъемы и т.п.
Просьба также связаться со мной или с нашим сервисником по данному отказу – вместе определим причину точнее.
По вопросу частоты возникновения данной проблемы у нас – наши дилеры с подобной проблемой не обращались. Либо устраняли, при возникновении, сами путем проверки цепи, либо данная неисправность в поставляемых нами партиях отсутствовала начисто. Хотя вчера аналогичную ситуацию обсуждал с дилером, но речь шла об инверторной мульти-системе от ME.
Что-то я не въеду. О каком каталоге MHI'06 Вы говорите?
Открываю Бьюфортовский CD_2006, но по MHI там каталоги 98-05 г.г.
:sor
Рад помочь, но если вплоть до 05 г. у Вас информация по MHI имеется, то, думается мне, ничего нового Вы не найдёте. А было ли что-то новое в 2006г.? Может я чего упустил?
Что за опция?На рис. красным обведена.
А общий вопрос - как можно интегрировать Ваши сплиты типа FDU 808HES в общую систему автоматики вентиляции.
С уважением, Анатолий
Beaufort пишет:
Последнее время на форуме появилось много вопросов по Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Компания Бьюфорт, один из трех официальных дистрибьюторов MHI на территории России
не факт.... могут быть варианты:
- если помещение 25 м.кв. - мансарда с большим остеклением и плохой теплоизоляцией кровли - данная модель слабовата - если это серверная 25 м.кв. - данная модель слабовата - если это офисное помещение 25 м.кв., в котором напичкано работников с компьютерами( как селедок в бочке.... что сплош и рядом встречается), большая площадь остекления + вентиляция по 60 м. куб/чел - данная модель слабовата -если же 25 м.кв. есть "типовое жильё" тогда "да"
P.S. Кондиционер не расчитан работать на "площадь".... он расчитан отбирать теплоизбытки, а их надо считать!
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.