DAIKIN Super Multi Plus
Кто-нибудь ставил такую систему? Как она программируется вообще?
У меня стоит один наружный блок (RMX 140J) и 4 внутренних (CDX25-50H). Фирма-установщик благополучно перестала существовать (сменила название?), вскоре после установки, когда и проявилась следующая проблема: кондиционеры работают только все 4 одновременно (на одном режиме с одной температурой), если один из кондиционеров выключить или поставить другую температуру, то и все остальные выключаются через 5-10 минут (начинает мигать зеленая лампочка).
В системе также установлено 2 блока BRMK 928F42. Проблема в том, что они зашиты гипсокартоновым потолком. В одной фирме, сказали, что для устранения вышеописанной проблемы, необходим доступ к этим блокам. Подскажите плиз, какие манипуляции с этими блоками вообще можно произвести теоретически? Понятно, что лишний раз вскрывать потолок не хочется, особенно если это не имеет смысла.
Прошу откликнуться тех, кто имел опыт работы с данными кондиционерами.
ADZ!
Большая вероятность что перепутаны фреоновые магистрали и управление между блоками BRMK и внутренними блоками. Проверьте это обязательно. Более точно можно определить с помощью диагностического оборудования DAIKIN. Если это в Москве, то могу помочь.
С уважением,
FILKA.
FILKA,
Большая вероятность - т.е. такие умельцы, умудрившиеся все перепутать, уже встречались?
А как это проверить без оборудования? Потолок под блоками BRMK уже можно начинать выпиливать ?
Я в Москве, скинул свой email
ADZ!
На моей практике было три случая, один раз действительно пришлозь разрезать потолки. Ваше сообщение ушло на мой рабочий адрес, если можно , то отправьте на u104756@dialup.podolsk.ru, утром созвонимся.
С уважением,
FILKA.
10 минут многовато для ошибки комутации. хотя скорее всего. RMX очень удобная для диагностики машинка, наружный блок показывает все параметры... Какой код ошибки? ( На пульте тест нажать, или на наружном блоке на дисплее).
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
10 минут вполне достаточно, чтобы система выдала ошибку А5. При таком диагнозе, когда включается один блок, то фреон идёт на другой неработающий внутренний блок. Испаритель неработающего блокак начинает обмерзать, температура на нём достигает -6 и ниже, при этом срабатывает защита. если не изменяет память система делает три попытки и выдаёт ошибку как в нашем случае.
Для исправления необходимо снять все пластиковые лицевые панели со всех внутренних блоков, затем включить любой внутренний блок и смотреть какой блок начинает обмерзать.И так с каждым блоком. Если есть возможность , то можно только поменять местами провода, которые идут от блоков распределителей к внутренним блокам. Как правило, путают местами внутренние блоки, идущие от одного распределительного блока.
Удачи!
С уважением,
FILKA.
Да, вполне возможно. Но потолок пока резать рановато. Какие панели, там канальные блоки. Под ними есть лючки? Блоков совсем мало, можно попробовать так перекомутировать. Если в этом дело.
ремонт чиллеров РЕНЕРО
ремонт чиллеров Авторизованный сервисный центр DAIKIN
Сертифицированный специалист по обслуживанию и ремонту компрессоров TURBOCOR для чиллеров.
Большой опыт работы. Диагностика чиллеров: DAIKIN,
Тогда, чтобы посмотреть температуру испарителя, нужно войти в 41-й режим, если это проводной пульт управления, температура испарителя - параметрр 02, и сразу всё станет ясно.
С уважением,
FILKA.
Пульт у меня инфракрасный беспроводной. Что на нем надо нажать, чтобы увидеть код ошибки? Кнопки Test нет. Есть On/Off, Temp + -, Mode, Fan, и управление таймером.
То FILKA
Модели внутренних блоков CDX25-50H, о каком проводном пульте может идти речь?
BRC944A2B для Split серии пока не продаются.
Все видно на наружном блоке вращая поворотники!
AII, если не сложно киньте сюда ADZ3@yandex.ru или на форум
Пожалуй, насчет 10 минут я погорячился все-таки. Через 10 минут кондиционеры выключались только предыдущие 2 раза, что меня в конец достало. Обычно дольше работают, вот сегодня 2 внутренних блока проработали часа 3, когда другие 2 были выключены. Забыл сказать, что включить кондиционеры заново можно только передернув их эл. автомат в щитке.
В operation manual нашел коды ошибок, но как заставить их появится на пульте не написано вообще! написано, что коды сами появляются
Помогите-спасите-SOS-F1!
Столкнулись с таким же. На наружном блоке ошибка А5.
Может вся система нормально работать неделю, может выбивать через 2 часа или 2 дня. Закономерности никакой.
В украинском специализированном сервисе по Дайкину сказали, это бывает с внутренними блоками CDX, если с ними используются слишком длиныне (длиннее 1 м) воздуховоды или есть другие факторы, повышающие сопротивление и снижающие воздухообммен.
На объекте все зашито гипсокартоном, ну фильтры почистили - а дальше доступа нет. ДАже до датчиков (их порекомендовали проверить на предмет эл. сопротивления, может глюк какой).
Длины воздуховодов точно не определяются, ну на глаз можно сказать, что в сумме приток+вытяжка по длине уж точно больше 1м!
Рекомендовали клиенту не включать кондиционеры на малых оборотах, но он хочет использовать систему в любом режиме без опаски (каприз - да, но это его право...).
Подскажите, если у кого возникали аналогичные ситуации со времени предпоследнего сообщения, и как точнее можно определить причину?
Пульты ИК, проводных нет.
Вероятно перепутаны межблочки между внутрянками и ВР-блоком. Во время тестового прогона подключение должно быть правильным!!! Если после теста вы переключали межблочки, то необходимо ещё раз провести тестовый прогон.
Ясно! Спасибо!
Блин, он 4 года так проработал, причем то нормально, то ненормально. Там еще со стабильностью напряжения в сети было не очень, присоветовали постаивть стабилизатор - не послушался клиент.
И всё зашито мёртво - не проверишь сходу. Будем посмотреть, как гвоорят в Одессе...