Есть ли возможность вставить в уже работающие машины парогенератор.
На счет датчиков проблема, помещений в здании около 210 и все разного функционального назначения.
Чесно говоря не понятно как поставить парогенератор... разобрать машины? добавить секцию? (машины с рекуперацией, возможно это усложнит работы?)
Есть ли возможность вставить в уже работающие машины парогенератор.
На счет датчиков проблема, помещений в здании около 210 и все разного функционального назначения.
Чесно говоря не понятно как поставить парогенератор... разобрать машины? добавить секцию? (машины с рекуперацией, возможно это усложнит работы?)
Попробуйте проконсультироваться с производителем данных ЦК.
Посмотрите, может в ваш ЦК влезет секция увлажнения от другого кондиционера. У нас был похожий случай, только требовалось установить не увлажнитель, а охладитель. ЦК был старый, отечественного производства. Очень большой. Там была неэксплуатируемая пустая секция. Мы предлагали в нее врезать свой теплообменник. Правда объект так и не построили пока, заказчик не профинансировал этот проект.
To Mak,
Парогенератор не надо встраивать в существующий ЦК. Сам парогенератор можно установить рядом, а вот парораспределительный коллектор устанавливается в воздуховоде, после ЦК. Единственная проблема с парогенератором - ест слишком много электроэнергии:(
С уважением,
АК
Добрый день.
Есть еще один способ увлажнить выходящий из ЦК воздух - это поставить т.н. поверхностный увлажнитель. Большинство производителей ЦК в Европе берут для этой цели увлажнители "Munters", однако надо учесть следующие нюансы:
1) В процессе увлажнения воздуха температура будет падать, т.е. калорифер ЦК должен иметь значительный запас мощности чтобы подавать на увлажняющее устройство перегретый воздух.
2) Вода для любого типа увлажнителей должна быть подготовленной, лучше всего чтобы она подавалась с установки обратного осмоса, в противном случае система принесет массу проблем.
С уважением Сулоев Глеб
Есть у Вас информация по атомайзерам, опыт эксплуатации, где можно преобрести? Или вообще по увлажнителям???
У нас в системе вентиляции 2 года отработали 4 пароувлажнителя Carel (80 кг/ч каждый) заросли накипью насмерть. Вот теперь в раздумьях, или чинить их но нужна водоподгогтовка, замена баков(которые тоже найти не можем) и остается бешенный расход электроэнергии, или ставить что-то новое. Секция увлажнения в существующие установки не поместится по габаритам вент-камер, а вот распыление воды в воздуховоде меня заинтересовало. Есть мнение что и они не долговечны - забиваются и заростают известью.