Коллеги! Кто занимается Фуджиками. Выносной пульт 24-го канальника выдает ошибку 5Е:ЕЕ. Что это означает? Для информации: наружний блок оснащен платой управления, причем когда проверял блок (замена компрессора), напряжение на плату шло (трансформатор гудел) но LED не горели. :sor
Денис, если не сам смотришь, то попроси своих сотрудников внимательно взглянуть на дисплей.
Возможно ошибка Ed:00, тогда это "замкнут термистор температуры нагнетания".
Коды ошибок представленные bvs относятся к новым пультам с откидной крышкой.
И еще, канальники бывают 7-9-12-14-18-25-30-36-45-60-90 :)
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
тут есть один момент.
если блок старый, т.е. до 1995г.в. сопротивление при +20гр.Ц равно 64,5 кОм
если блок после 1996г.в. сопротивление при +20гр.Ц равно 394,38 кОм
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!