Проблема с абсорбционным чиллером
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с абсорбционным чиллером

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с абсорбционным чиллером»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5364Тема: «Проблема с абсорбционным чиллером» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемые коллеги!
Требуется специалист по ремонту и/или пуско-наладке абсорбционных чиллеров. Проблема следующая.
Есть здание бизнес-центра с двумя абсорбционными ХМ с газовыми горелками (прямое сгорание). Чиллера корейские Century по 250кВт. Обе машины проработали 7 лет. Потом в них поменяли бромисто-литиевую смесь. Одна из машин теперь не работает. Вернее скажем так - не хочет работать - процесс не идет. Частично разобрались в причине - концентрация воды в растворе превышает нормальную. Служба эксплуатации свакуумировала конденсатор и испаритель на предмет утечки. Вроде бы вакуум держится. Но все равно не работает. Корейцы приезжали, но запустить не смогли. Документация немногочислена и вся на корейском. Нужен специалист в этой области.
С уважением,
stranger...
stranger...
Профиль
E-Mail
#2
Здесь на форуме их предлагал г-н Песок, вот и вопрос он продает или еще и может помочь реально. Документацию можно взять хоть и от советской ХМ, нужно только разобраться с логикой управления, а вообще старый Trane похожий по управлению на старый Century.
Профиль
E-Mail
#3
To Stranger.
Это давняя история и кто только ей не занимался. При этом, оказывается, что у нас в России никто не делает анализ раствора бромистого лития! А ведь с этого и надо начинать, отбирая пробы в различных точках цикла. Боюсь, там уже произошла кристаллизация, кторую простой заменой раствора не изгонишь. Здесь нужны другие действия. Если действительно нужно и не жалко денег, то оставьте мыло и с Вами свяжутся.

To Chogory.
Вот вот! Правильно! Пусть Песок поможет! Он наверняка владеет логикой управления процессами сорбции - десорбции.
Профиль
E-Mail
#4
To Stranger!
Sorry, мой адрес: whipman @ yandex.ru
Профиль