Доброго времени суток, подскажите пожалуйста где можно приобрести данное устройство, и неужели оно стоит порядка 20 000 рублей. Есть ли аналогичные устройства
у нас) только ща по-моему у даичи срк-d и срк-м. по ценам могу в понедельник на почту написать. или звоните. аналог можно самому собрать. тупо набор релюх.
Мне, например, больше нравится ССМ-33. Не требует вмешательства в схему кондиционера и при работе реально включает и выключает кондиционер, а не тупо рвет питание. И цена в два раза меньше.
Где приобрести - это реклама, а выпускает ВолгаКлиматАвтоматика в Саратове
Тут Альберт малость ошибся.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Да, но работает ТОЛЬКО с Дайкингом, требует к каждому кондиционеру адаптер + термостат в помещении, а ССМ - с любым и дешевше. А если нет разницы, то зачем платить дороже? ®
не с любым.... а только с тем у кого есть ик приемник, сср дайкиновская кака полная, в монтаже геморная и в случае выхода из строя (а случаи не редкие, по словам тех кто их поставил штук 100, я сам поставил штук 5-10 пока работают) не даст пользователю кондер запустить от сюда вывод что Вы должны будете лететь на объект и запускать блоки очень быстро, а в случае с ССМ пользователь может с пульта запустить любой блок
al_7 пишет:
лететь на объект и запускать блоки очень быстро
зачем лететь. можно на термостате выносном имитировать аварию и будут работать все кондеи. да и в срк есть ручной режим если что.. переводишь в ручной и хоть обвключайся с пульта.
СРК любого пошиба ниразу не Дайкина, это поделки Даичи, можно сказать на коленках. и если сгорят или мозги слетят, никакой термостат не поможет, только отцеплять кондеи и пускать одтельно. а уж про ценовую политику просто помолчу... кстати иногда можно обойтись и вообще без согласователей, все есть в опциях пульта.
Блиин! Почитал про СРК - прослезился! Вот ведь разводят народ... Не в таких масштабах, как с компьютерной проблемой 2000 и с озоновыми дырами, но внушает..! Единственное достоинство СРК-М в его микропроцессорах - удалённый доступ, журнал и т.д. Но за такие деньги я, наверное, сам озадачусь этой проблемой.
по правилам на моих объектах почти везде должны были стоять поделки рукокривульные СРКшки. по не гласной договоренности с заком пришли к выводу что лучше обслуживать чаще и подоговору каждый квартал. чем в цепи появится лишние контакты и прочая не сертифицированная хрень. облуживал их по всем правилам с записью в журнал то на каждом сайте. все параметры каждый раз сверялись, и нет проблем.
ко всему хочу посоветовать ставить реле отключения Нар. бл. в сильные морозы.
ставилась в старых дайкинах, МУКи МАСы и СРКашки все это рукоблудие копеешное.
и чаще из за них может выйти оборудование. лучше настаивайте на постоянном обслуживании, чем прибамбасы криворукие покупать.
есть сайты которые по два года не обслуживаются (находятся в 1300 км от меня, г.Ухта. Коми) и ни хрена им не делается! полностью секрет не раскрою, но на пультах стоит температура 23-24.
один не справляется включается второй.
пыль не требуется ни разу чистить! поставлена одна хитрость! которая ловит всю любую пыль...
To алек
Ваш пост ни о чем!
СРК это тупо согласователь работы
Например:
10 дней работает один 10 дней работает.
Температура в помещении поднялась включился в помощь второй.
Один сломался включается резервный.
Собрать ящик не сложно и не дорого, для полноты схемы нужны адапторы KRP413, они бабосов стоят.
Сервис никто не отменял.
Если хотите дешевый вариант, ставте на одном пульте 20 на другом 23, через месяц поменяете
а по
Цитата
алек пишет:
ко всему хочу посоветовать ставить реле отключения Нар. бл. в сильные морозы.
заказчик вам спасибо скажет? если вы продали оборудование "доработанное" до -40?
Мне тоже не нравится CPK. Как то все коряво работает а в программу не влезть.
У меня их 12 поставленно, пару объектов работает так- температура поднялась но кондер не успел опустить температуру в течении 3-хминут соответственно авария включается второй и так все время. Никакой ротации в итоге. Вообщем корявость полная.
И про ручной режим чтоб переключить нужно отключить питание перевести адаптеры а потом тока подать питание короче муть полная.
Есть еще объекты с бюджетным вариантом, на одном пульте 22 на другом 27 так ни каких проблем нет вообще. Обслуживать ездием только для галочки .
СРК 2.1 раньше выпускала компания "ВИСАТ-СЕРВИС" и были в ней только провода и реле времени, но они закончили выпуск в 2009 году. СРК 2.1 сейчас кто-то копирует и продает, так как мегафон в одном из регионов на своих БС ставит исключительно СРК 2.1.
Не путайте, есть СРК-М и СРК-D - это разные вещи. СРК-М выпускает ВИСАТ-сервис, а СРК-D это Даичевская почти-копия СРК-М. Каждый выбирает сам, что ему ближе.
Сам работаю с СРК-М и могу сказать, что кроме дайкина он так же работает с МЕ и МН без разрыва питания, остальные производители да, только через реле.
Добрый денек, Вопрос может ко сталкивался с ситуацией, когда на МЕ PKA 100 KAL подключал CPK-D и что будет если на клемме внутреннего блока CN 51, монтажники подключили не правельно, перепутав 3 и 5 клему
Вы бы лучше написАли, как полностью подключили блок к СРК-Д.
Какой провод CN51 к какому проводу разъема RJ-45.
Даже в самом худшем случае могли сжечь ТОЛЬКО оптронную развязку на выходе (или внутреннего блока или СРК).
ЛЮБОЕ вмешательство в схему, в т.ч. подключение различных устройств должно быть РАЗРЕШЕНО производителем.
ИМХО, для серверных лучше всего подходят ССМ-33(43), т.к. не требуют вмешательства в схему кондиционера и не разрывают штатное питание, а для ДВУХ полупромов от МЕ - штатный проводной пульт.
СРК ставят как правило, на сайтах, а там места мало. Вот разработчики кондиционеров не озаботились приблудой для нормальной работы, теперь колхозим кто как может.
Система контроля за кондиционерами сложнее самих кондиционеров...
Разработчики кондиционеров не считают использование сплитов (бытовых и полупрома) нормальным в серверных, поэтому и не заморачиваются этим.
Колхозит только Даичи со своими СРК.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!