Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12253Тема: «Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
Здравствуйте.
Кассетник 5 квт, 2 сопла из 4х заделаны, типа сдувает.
Служащие говорят, что в предыдущий, раз им специалисты сказали, что так можно.
Вопрос. Можно ли?
По моему нет. Как вы считаете?
Профиль
E-Mail
#2
Можно, но причина непонятна. Кого или чего сдувает? Если 2 дырки из 4-х закрыть, еще больше сдувать будет.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#3
Добрый день.
Вы не указали brand.
У некоторых брендов, это не только можно делать, но через сервисное меню пульта, можно
даже перенастроить расход воздуха, чтобы не перегружать двигатель вентилятора и чтобы не
"сдувало".

С уважением, Sir.
Профиль
E-Mail
#4
GENERAL AOG18RZCL

Сдувает двух человек,они прямо по напрвлению потока сидят.
А другие два потока нормально.
Профиль
E-Mail
#5
В принципе на 2-х соплах будет работать. Но упадет КПД (по фигу) и в холодное время года при включении на холод теплообменник может обмерзать со всеми вытекающими последствиями ( хотя у этой машины 2-х скоростной вентилятор нар. блока, что сгладит последствия)
Профиль
E-Mail
#6
Если данная модель не предусмаривает штатного режима работы на 1,2 или 3 стороны либо с использованием автоматической регулировки расхода воздуха (в т.ч. с помощью пульта управления), либо с использованием заглушек (как на фанкойлах Carrier 42GW), то лучше не рисковать. Теоретически можно и до гидроудара дойти...
Профиль
E-Mail
#7
Данная модель позволяет работать на два направления. Но данный режим обычно применяют для сложных по форме помещений, например, Г-образное или вытянутое. Для других случаев существует возможность регулировки скорости вентилятора в.б. и примение функции авто-свинга.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#8
TO sdv1995/
Поясните, пож., про гидроудар.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#9
Для VKO
Компрессор крякнет :sm
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
Alexandr пишет:
Служащие говорят, что в предыдущий, раз им специалисты сказали, что так можно.
Вопрос. Можно ли?
По моему нет. Как вы считаете?
можно заделать хоть все четыре, одно но - за подвесным потолком, в корпусе кассетника, на тех сторонах, где сопла закрыты, надо сделать дырья диам.150...***мм, установить фланцы и прицепить к ним т.и. воздуховоды, а возд-ами уже вывести воздух туда, где народ не будет сдувать и выдать его через решеточки/диффузорчики.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
Для VKO:
При перекрытии потока воздуха через испаритель уменьшится его теплообменная поверхность. Поскольку у бытовых и полупромышленных кондиционеров практически нет запаса по теплообменной поверхности испарителя, то в данном случае, хладагенту будет затруднительно выкипеть полностью в половине объема теплообменника. При этом расход воздуха через оставшиеся 2 сопла немного увеличится, но далеко не в 2 раза. Остальное, в т.ч. возможность гидроудара, зависит от наличия и размеров отделителя жидкости на линии всасывании компрессора...
Профиль