Цитата |
---|
BIS пишет:
Все равно будут проблемы с возвратом масла. |
Ну вот смотрите, для 54-го блока скорость во всасывающей трубе при диаметре 3/4" будет 17м/с и на длине 15м. потери давления составят 37кПа.
Для 30-го блока при диаметре 3/4" скорость будет 10 м/с и потери давления составят 15кПа.
Классичесикие рекомендации по минимальной скорости для возврата масла это 2.5/5 м/с для горизонтальных/вертикальных трубопроводов, при максимуме 20 м/с.
Так что проблем быть не должно.
Как видно, штатный диаметр трубопроводов производителем выбиратется так, что скорость движения газа очень высокая, что позволяет монтировать сплиты без маслоподъемных петель. Ограничения идут только по перепадам высот.