Цитата |
---|
school10761 пишет:
УЗП один, сука, сломанный был. новый поставил - все заработало. |
Или вы его того.... "убили" неправильным подключением (схему не смотрел.... утверждать не берусь. Однако, уж больно различная сила тока... в цепи питания компрессора и вентилятора
) Врядли производитель УЗП при подборе комплектующих учитывал ТАКУЮ нагрузку
Для примера - кондиционер неинверторный, "только холод", 2,3 кВт "холода"
Рабочий ток вентилятора наружного блока = 0,245 А
Рабочий ток компрессора = 2,76 А
ПУСКОВОЙ ток компрессора = более 20 А !!!!!!!
а вы его на бедненькую платку УЗП :cry:
С уважением...