litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Уважаемые!На наружнем блоке SANYO SPW-CR904GDCH8 ошибка Н31.Был ли у кого нить опыт ремонта сей платы?или только замена?Если у кого нить есть схема этой платы-поделитесь плиз.
|
Создано 28-10-2009 16:10
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Чё то Poulel молчит...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-10-2009 16:53
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
и схема. Только не пойму, как ее ремонтировать собрались?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-10-2009 16:59
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
BIS, спасибо.такая штука у меня есть.нельзя ли где нить разжицца принципиальной схемой этой платы.?
|
Создано 28-10-2009 17:02
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
а чё сказать?
он спрашивает кто ремонтирует?
а мы меняем.
к тому же у него тот вариант, который под сноской.
и схем плат у нас нет.
:-)
|
Создано 28-10-2009 17:03
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Только не пойму, как ее ремонтировать собрались? |
ну если б была схема то попытацца можно выкинуть завсегда успееем
|
Создано 28-10-2009 17:05
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
litos пишет:
нельзя ли где нить разжицца принципиальной схемой этой платы | Ага, а еще прошивкой микропроцессора и ПЗУ :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-10-2009 17:17
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
В принцыпе такие и подобные платы ремонтируются реально, цепи питания логики и цепи управления прозваниваются и анализируются. Найти их на плате не сложно если есть знания в электронных цепях. Проблемы с процессором и его обвязкой никогда не ремонтирую, так как на процессор никогда не найдёте даташит. это уже секрет.
|
Создано 28-10-2009 17:33
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 litos
Если уж
Цитата |
---|
Poulel пишет:
и схем плат у нас нет | то их нигде (кроме Sanyo Япония) нет :D
Можешь проверить схему прохождения сигнала до процессора - флаг в руки, нет - замена платы за счет клиента, "я так думаю!" (Мкртчан, "Мимино").
А есть ли смысл экономить деньги клиента и приобретать геморой на собственную задницу?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-10-2009 17:57
|
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
dm.i3 пишет:
В принцыпе такие и подобные платы ремонтируются реально, цепи питания логики и цепи управления прозваниваются и анализируются. |
в принципе для этого и ищу схему.в процессор ясно дело не полезу.рас нет схем-буду пробовать методом научного тыка :D Цитата |
---|
BIS пишет:
А есть ли смысл экономить деньги клиента и приобретать геморой на собственную задницу? |
геморой?это врятли.клиент предупрежден.почему бы и не попробовать.
|
Создано 28-10-2009 19:41
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Геморой в смысле того, что если после ремонта плата отработает некоторое время и сломается, то кто будет нести гарантию?
А ремонтировать плату до процессора возможно и без схемы. Или нарисовать эту схему по плате.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 28-10-2009 21:51
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Заменили плату HIC.А ошибка Н31 осталась :( .В каком направлении копать?Что проверять?Напряжение на плату приходит 570 В выпрямленное.
|
Создано 16-12-2009 20:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
По H31:
IPM trip (IPM current or temperature)
HIC trouble alarm
и вот это. Больше ничего вроде не нашел. Посмотри еще сам http://www.poulel.ru/downloads/multiz...eco-multi/
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-12-2009 14:04
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А вообще эта система работала? Или изначально эта неисправность?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-12-2009 14:09
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
по Н31:
плата меняется в последнюю очередь, если убедились, что всё остальное ОК.
1. Провода. (Причём они могут "прозваниваться" на "Ура", а ток не держать, т.е. условно: осталось несколько целых жил, остальные оборваны - случай редкий, но от этого никто не застрахован). Решение - устранить обрыв.
2. Компрессор. Сопротивление обмоток соответствует заявленному. Решение - замена компрессора.
3. Плата. Между HIC+ и HIC- не должно быть КЗ. Решение - замена платы.
Других случаев для Н31 не бывает.
Блок точно SPW-CR904GDCH8, а не SPW-CR904GDХH8, а то это будет первый случай Н31 с таким блоком.
:-)
|
Создано 17-12-2009 15:20
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
А вообще эта система работала? Или изначально эта неисправность? |
система работала.я лично не видел-говорят :)
Плату и меняли в последнюю очередь.Провода правда не меняли.но на вид нормальные.Компрессор звонится как нормальный.Сколько кстати норм сопротивление обмоток?не нашел в мануале чота.Между + и - небыло КЗ .и сейчас нет.
Может ли это быть от клинанутого компрессора?и как это проверить?
|
Создано 17-12-2009 18:39
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Блок конечно SPW-CR904GDХH8.Сори.
|
Создано 17-12-2009 18:40
|
|
|
coolerr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 29-07-2006
|
:o аналогичная проблема (H31 и значок alarm на настенных пультах) на SPW-C1105 многострадальном с Дмитровки, где компрессор пост.мощности меняли... Причем появилась красота после того, как поменяли компрессор и датчик масла.
HIC+, HIC- кз нет.
Инверторный компрессор запускается, обмотки не прозванивали.
Исчезает ошибка сбросом питания на наружных блоках, но ненадолго, где-то на сутки.
|
Создано 17-12-2009 19:02
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
litos пишет:
Сколько кстати норм сопротивление обмоток? |
компрессор C-9RVN273HOU
сопротивление обмоток
V - U: 0.55, U - W: 0.55, W - V: 0.55 Ом.
Цитата |
---|
coolerr пишет:
поменяли компрессор и датчик масла |
Н31 относится только к инвертору.
Проверьте количество масла в системе, мне кажется его там многовато. ;)
:-)
|
Создано 17-12-2009 19:48
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
Проверьте количество масла в системе, мне кажется его там многовато | А как относится Н31 к кол-ву масла?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-12-2009 22:16
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
А как относится Н31 к кол-ву масла? |
не знаю. ИМХО, колиичество масла влияет на ток и температуру компрессора , а Н31 напрямую связана с током и температурой.
:-)
|
Создано 17-12-2009 22:46
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Как Это? Как Это?
Не, ну я изначально электротехник, даже не электронщик,но при чем здесь ток?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-12-2009 22:57
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Как Это? Как Это? |
а х.з.
но мне кажется если в систему впендюрить на 50% масла больше, чем ей требуется, то и ток и температура компрессора(ов) поплывёт. Может я и не прав, спорить не буду, проводя аналогию с автомобилем, так пусть лучше немного нехватает масла, чем будет лишка.
:-)
|
Создано 17-12-2009 23:05
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
масло, ИМХО, тут ни при чем.
Ну, челу, то помочь надо.
2 litos
Попробовать вместо компрессора лампы накаливания, LordN писал на форуме, что-то должно измениться в диагностике
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-12-2009 00:09
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
2 litos Попробовать вместо компрессора лампы накаливания, LordN писал на форуме, что-то должно измениться в диагностике |
То есть если ошибка не появится-то виноват компрессор?Можно ли как то проверить компрессор на клин?Ну там подключить напрямую.может через какое то устройство?
|
Создано 18-12-2009 06:49
|
|
|
litos
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 38
дата регистрации: 07-11-2005
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
масло, ИМХО, тут ни при чем. |
Ну впринципе возможно-превышение токов.все такое.там с компресорами шота мотили-история темная.все молчат как партизаны :D
|
Создано 18-12-2009 06:52
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
litos пишет:
там с компресорами шота мотили-история темная.все молчат как партизаны |
я вроде в курсе этой истории. на блоке был засор капилляра по перекачке масла между компрессорами, в итоге с компрессора постоянной мощности выгнало всё масло и его заклинило, его заменили на новый, но масло старого, как я понял, осталось в системе. Собственно и всё.
:-)
|
Создано 18-12-2009 09:55
|
|
|
coolerr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 85
дата регистрации: 29-07-2006
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
Н31 относится только к инвертору.
Проверьте количество масла в системе, мне кажется его там многовато. |
Что H31 относится к инвертеру, это мне понятно.
По поводу масла. Может есть какой сервисный режим работы по проверке уровня масла? Подскажите где "копать". Или тупо сливать, а потом заливать сколько нужно?
Хмм, странно, честно говоря считал, что больше масла - это не меньше. Тем более Ваш специалист был того же мнения. Причем даже когда компрессор меняли нам сказали масло вообще не трогать, всё будет ништяк.
Может какие-то наводки? Или перепады напряжения? Я не знаю или влияние определенной фазы луны? :)
Цитата |
---|
Poulel пишет:
я вроде в курсе этой истории. на блоке был засор капилляра по перекачке масла между компрессорами, в итоге с компрессора постоянной мощности выгнало всё масло и его заклинило, его заменили на новый, но масло старого, как я понял, осталось в системе. Собственно и всё. |
Poulel, это скорее наша история, к litos'у отношения врядли имеет.
Да, теоретически в системе 2,1 литра масла лишнего (со снятого компрессора), но что там на практике даже не догадываюсь.
Ещё, кстати, вопрос. Сколько забирает в себя каждый наружный блок при перекачке фреона в него? 12 кг 1105 и 14 кг 1405? Или совершенно не обязательно? Спрашиваю потому как заправку фреона делали без станции регенерации, считая что блоки в себя забрали 26 кг, остаток, необходимый для работы заливали по весам (14 кг по-моему). Это правильно?
litos, сорри, что влез в Вашу тему, просто ошибка аналогичная и не можем найти откуда тянется.
|
Создано 18-12-2009 11:35
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
но масло старого, как я понял, осталось в системе. |
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-12-2009 12:04
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
coolerr пишет:
Хмм, странно, честно говоря считал, что больше масла - это не меньше. |
Масло бывает разным.
Если тухлячокс, то его там не надо хоть сколько.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 18-12-2009 12:07
|
|
|
|