krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вообще-то надо уточнить у аntileto
metod zapravki hladogenta po peregrevu
с какого сервис-мануала он "вытащил" эти таблицы?
Хотелось бы глянуть первоисточник... :D
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 05-04-2011 18:56
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Чета я не въехал за необходимую температуру паров хладагента (табл.№2).
Может кто мне расшифровать манускрипт? :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-04-2011 21:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А в отрицательный перегрев вьехал? Тогда объясняй всем. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 05-04-2011 21:42
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
А в отрицательный перегрев вьехал? Тогда объясняй всем. Широкая улыбка |
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 05-04-2011 22:15
|
|
|
freezer41
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 474
дата регистрации: 02-09-2010
|
о! кажется "въехал"это когда газ(а может уже и не газ) подогревает всасавающую магистраль которая мерзнет от наружнего холода. :D
как то так
у кого еще есть мысли на этот счет?
|
Создано 06-04-2011 17:37
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Пока не нароем корни первоисточника все суждения всего лишь предположения.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 06-04-2011 21:33
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
столько калькуляций нафиг не надо...или весы, или интуиция и перегрев.)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 11-04-2011 17:47
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
столько калькуляций нафиг не надо...или весы, или интуиция и перегрев.))) | Твердая рука и верный глаз 8)
|
Создано 12-04-2011 00:05
|
|
|
al_7
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 308
дата регистрации: 24-08-2009
|
История в тему: недавно ездили на диагностику (спасибо Хуману за подсказку про масло)
Там молодчики умудрились на установке низкотемпературной за 10 !!!!!! дней ушатать 3 копланда, они по отрубали защиту и заправляли по весам, и естественно перелили, ну и попали в лучшем случае на замену компрессоров с промывкой холодильного контура, а по словам зака на новую установку, принесли компании убытков рубликов так на 300-500
|
Создано 12-04-2011 23:50
|
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
al_7 пишет:
заправляли по весам, и естественно перелили | Чета не въехал как по весам перелили?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 13-04-2011 09:41
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Легко и просто. Но помимо перелили, там еще надо было ТРВ накрутить по давлению, чтобы Копланды посадить за 10 дней вусмерть :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-04-2011 11:51
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это как раз то, про что я тебе звонил. Это даже не сплитчеги за холод взялись, а холодильщики...
Чё крутили - не вникал, час стоит поршневой Битцер, махонький, но справляется, правда, не знаю как надолго. :D
Одно радует: вместо них на монтаж (замену) пригласят меня.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-04-2011 12:26
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Тебя это реально радует?
Я вот чето задолбался переделывать за жопарукими
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 13-04-2011 12:41
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не, недопонимание. Я туда изначально не полез, т.к. надо было утилизировать аммиачку. Щас придется демонтировать их установку и смонтировать новую. Трассу и конденсатор с испарителем можно не промывать, т.к. щас промывается при работе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 13-04-2011 12:56
|
|
|
ds19762007
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 12-05-2011
|
Господа специ, простите чайника.Кому не лень черкните пару строк , как мне должны дозаправить кондей Samsung 9. Не жалко денег, жалко попасться на фуфлыжников. Понимаю что у вас другие темы, но может кому не лень напишет. за ранее благодарен.
У меня кондей 2 лета отработал, и сейчас не жалуюсь выдает градусов 7, но вроде хочется заранее о нём позаботиться.
|
Создано 12-05-2011 22:08
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
А тебе это нахера (с) Human
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 12-05-2011 22:35
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
ds19762007 пишет:
но вроде хочется заранее о нём позаботиться. |
Сделай ему ТО! 8)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 12-05-2011 23:34
|
|
|
ds19762007
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 12-05-2011
|
Сделай ему ТО!
Х... знает что?
|
Создано 13-05-2011 00:47
|
|
|
dli-alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-09-2012
|
день добрый, возможно я пишу не в той теме но мне нужен совет и консультация спецов !!!!...у меня старая бк 1500,хочу на его базе сделать дым машину,точнее холодильник из него,у него два радиатора хочу тот что по меньше выходной увеличеть в два раза к этому допаяю такой же,заменю электронику , вопрос таков как после переделки узнать сколько и какого фреона мне надо, на выходе радиатор должен покрыватся льдом,максимально быстро, (я просто техник с кучей идей)
|
Создано 04-09-2012 15:57
|
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Цитата |
---|
dli-alex пишет:
(я просто техник с кучей идей) |
или как управлять миром, пока тебя не увидели санитары
|
Создано 04-09-2012 17:42
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Мля... А из безумных идей иногда возникают открытия... :D
Тока не нарушайте законов физики...
А если серьезно, то из БК у Вас ничего не получится. Если теплообменник будет покрываться льдом, то воздух через него идти не будет, т.к. малое расстояние между пластинами.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-09-2012 19:26
|
|
|
dli-alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 04-09-2012
|
спасибо что откликнулись,по теме в этом и есть вся суть я морозильник накрою коробкой с одной стороны буду загонять дым с другой выход, щас попытаюсь ссылочку скинуть где ребята это делают, в фирме не просто дорого а супер дорого http://www.youtube.com/watch?v=0vZXvPMQhj8
|
Создано 04-09-2012 21:52
|
|
|
Magician
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 40
дата регистрации: 04-10-2009
|
Устал своим повторять, и тут то же самое... Дозаправка кондиционера - это не подкачка колёс.
В кондиционировании первостепенное значение имеет температура и температурный перепад. Заправляю по перегреву и переохлаждению (удостоверившись перед этим, что расход воздуха через теплообменники нормальный), используя контактные термометры и SH-36, хотя это и геморный процесс, но если точное количество фреона неизвестно (нет шильдика или неизвестна длинна труб), то другого пути нет. Высокий перегрев может быть и из-за забитой капиллярки, поэтому для точного анализа нужно контролировать и переохлаждение. А при температуре ниже +5 заправлять только по весам или отложить это дело до более тёплых времён... Что, сложно? А кто сказал, что будет легко? Без профессионального инструмента и теоретических знаний нечего лезть в фреоновый контур. Хотя... вы заправляйте по давлению, а мы потом компрессора будем менять, и все при деле, все довольны :D кроме клиента :(
|
Создано 18-05-2013 01:15
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Товарищ, если вы так будете стравливать фреон, то не напасёшься его и денег не заработаешь.))
|
Создано 26-05-2013 22:40
|
|
|
Gylin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-03-2016
|
Сейчас в нете много подробных инструкций и видео о том как заправить
|
Создано 07-03-2016 14:02
|
|
|
Lyga
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-03-2016
|
А вы лучше почитайте возможные причины http://masterxoloda.ru/2/pochemu-ne-o...ondicioner может и вовсе не нужна заправка.
|
Создано 07-03-2016 16:18
|
|
|
|