борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Цитата |
---|
zapil пишет:
Я пошел на самостоятельную установку только после того, как ТЕХХОУМ два месяца засирал мне мозги про то, что у них нет установщика на Востоке Москвы, и когда он будет |
Ко мне обращайтесь, я в Реутове живу, все необходимое (вплоть до азота для опрессовки)имею дома, с удовольствием подпишусь! Вопрос был бы решен за 2 дня. Кстати, а что за контора такая TechHome?
|
Создано 28-12-2007 18:44
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Цитата |
---|
DimaD пишет:
Хорошо, допустим обнаружилась утечка... И как, без манометрической станции, Вы посоветуете откачать фреон обратно? На слух
|
Может и не прав, но компрессор меняет звучание, в момент падения давления. В принципе на слух определяю на сплитовухах, когда давление падает ниже атмосферного.
Цитата |
---|
DimaD пишет:
Такой дешевкой хорошо работу не выполнить.. |
С этим согласен на все сто.
И вообще сколько раз сталкивался, когда люди готовы платить в 2 раза больше, после того, как раздолбаи монтировали и запороли всё что можно и нельзя!!!
Самое тяжолое то, что я по образованию таможенник, а вникаю во всё по книгам и по опыту.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 28-12-2007 20:22
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Цитата |
---|
sdv1995 пишет:
я в Реутове живу |
8-)))))
Я в Одинцово служил 8)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 28-12-2007 20:23
|
|
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Самое тяжолое то, что я по образованию таможенник |
Там что, стало настолько безденежно, что пришлось монтировать кондеи :sor !
С уважением,
|
Создано 29-12-2007 11:32
|
|
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
Цитата |
---|
RusBuka пишет:
Я в Одинцово служил |
Почти земляки!
|
Создано 29-12-2007 15:57
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
zapil пишет:
С эксцентриком никогда не работал.
Свой конус шлифовал потому, что в исходном состоянии он оставлял задиры. После шлифовки конуса развальцованная поверхность - идеальная. |
да я исам в глаза его не видел, а знатоки шифруются прсветить, чем принцип действия отличается.
а до какой степени шлифовали? и получится ли при этом достаточно чистая поверхность без смазки (ну нету у меня компрессорного)?
|
Создано 30-12-2007 18:56
|
|
|
zapil
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 15-06-2007
|
У меня конус был весь в ступеньках - прямо из-под резца. Шлифовал до их устранения, но без фанатизма.
|
Создано 09-01-2008 10:03
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
понял, спасибо!
С уважением lyohan.
|
Создано 10-01-2008 15:20
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Богу - богово, кесарю - кесарево.
Колбасу и хлеб сам не делаю и не собираюсь...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-01-2008 18:01
|
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Всем здрасте, возник вопрос: а можно опрессовывать систему аргоном (ну чисто теоретически)?
С уважением lyohan.
|
Создано 12-01-2008 17:29
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Для бытовых кондиционеров азот или аргон это мажорство :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 12-01-2008 20:46
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
lyohan пишет:
можно опрессовывать систему аргоном (ну чисто теоретически)? |
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Для бытовых кондиционеров азот или аргон это мажорство |
... и всё же, спрашиваю потому, что сварка в среде инертного газа весьма распространённый процесс и баллоны с аргоном продают даже в хозяйственных магазинах (в отличии от азота), а опрессовывать возможно придётся т.к. перезаправить или дозаправить с.с. в моих условиях будет куда сложнее.
|
Создано 14-01-2008 16:35
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Зачем паять? Прокладывайте цельную трубу. Вальцуйте эксцентриком с муфтой и будет Вам счастье!
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 14-01-2008 17:51
|
|
|
Suegger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 14-12-2007
|
а не дадите координаты уважающей себя компании, дающей гарантию 3 года на юзерское оборудование? вот сколько искал - никто не соглашался. ну еще бы, наварив на самом кондере 70% его стоимости, можно гарантировать чего угодно, дабы ломаются они явно не в 50% случаев.
|
Создано 16-01-2008 11:38
|
|
|
dunaevsky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 402
дата регистрации: 06-04-2006
|
Suegger
Здесь, например.
|
Создано 16-01-2008 12:12
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
уважаемые Господа Профессионалы, а не подскажите, навскидку, каким диаметром можно изгибать 3/8-дюймовую трубку без трубогиба, без ущерба форме поперечного сечения?
С уважением lyohan!
|
Создано 21-01-2008 10:53
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
To lyohan
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 21-01-2008 12:20
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Имелся ввиду радиус изгиба трубки? Вроде (4...5)D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 21-01-2008 21:45
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
lyohan пишет:
каким диаметром можно изгибать 3/8-дюймовую трубку без трубогиба, без ущерба форме поперечного сечения? |
любым, лишь бы не замять. 8)
С уважением, LordN.
|
Создано 22-01-2008 06:15
|
|
|
|
s.a.s.
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 03-09-2007
|
кстати читал, что если сгибать без трубогиба, якобы меняется сечение и это плохо, в смысле фреон будет плоским?
|
Создано 22-01-2008 07:11
|
|
|
AII
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 574
дата регистрации: 17-11-2005
|
Цитата |
---|
s.a.s. пишет:
в смысле фреон будет плоским? |
Очень плоским! В компрессор не залезет!
Не ремонтируй технику, которая работает!
|
Создано 22-01-2008 09:01
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Нужно впаивать округлитель перед компресором, а то нагреется и клина словит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 22-01-2008 09:27
|
|
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
Цитата |
---|
s.a.s. пишет:
фреон будет плоским? |
:rocks
С уважением,
|
Создано 22-01-2008 18:27
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Имелся ввиду радиус изгиба трубки? Вроде (4...5)D |
да именно его я и хотел узнать (4-5 это без трубогиба или минимальный вообще?).
спасибо за развернутые ответы! (по поводу расплющенного фреона мне тоже понравилось! :D )
|
Создано 22-01-2008 18:34
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
минимальный. 3/8" еще можно сгибать таким радиусом без трубогиба, а вот выше - лучше не рисковать, стенка тонкая может и сплющиться. Есть пружинные, арбалетные, рычажные девайсы )
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 22-01-2008 21:59
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
спасибо air_wave!
|
Создано 25-01-2008 10:36
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
доброго времени суток Господа профессионалы!
вопрос такой (кстати навеян Вашими предостережениями):
ну вот (опять же чисто гипотетически) я все собрал, повесил, поставил, подключил, отвакумировал, запустил фреон. "Пристегнуть" внут. я не могу т.к. соединение его с трассой надо "брить", а как же я буду это делать при рабочем давлении?, или запускать с.с. можно и с "оттопыреным" внутом? поясните плиз.
с уважением lyohan
|
Создано 26-01-2008 16:49
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Два раза читал, чтобы понять, что Вы хотите. Пишите проще :D бритье какоето...
Вы боитесь, что после подключения и запуска нельзя двигать внутренний блок с пластины?
Не бойтесь, соединение прочное, если не передавили вальцованную трубку разводными ключами (для этого и нужен динамометрический ключ).
А проверить после окончательного монтажа можно течеискателем на R410а
З.Ы. Впервые встречаю такого осторожного юзера-монтажника бытового кон-ра
:)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 26-01-2008 23:10
|
|
|
lyohan
САМ СЕБЕ МОНТАЖЁР и юзер с.с. хитачи (инверторной), general climat *2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 50
дата регистрации: 09-12-2007
|
Цитата |
---|
air_wave пишет:
Пишите проще бритье какоето... |
это уже терминология Вашего форума, а проще:
как проверить соединение внутреннего блока намыливанием, если для создания рабочего давления с.с-му надо запустить, а трубки то под ним? можно ли запускать с.с. с отстёгнутым (приподнятым) внутренним блоком?
Цитата |
---|
air_wave пишет:
А проверить после окончательного монтажа можно течеискателем на R410а |
течеискателя скорее всего не найду.
Цитата |
---|
air_wave пишет:
З.Ы. Впервые встречаю такого осторожного юзера-монтажника бытового кон-ра |
станешь тут осторожным, ведь всё начало ветки сплошные предостережения!
с уважением lyohan.
|
Создано 27-01-2008 00:40
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Хосподи... Что ж Вы так мучаетесь? Сделайте качественные вальцовки на трубах, затяните гайки с требуемым усилием и забудьте о намыливании.
Вас просто запугали.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 27-01-2008 11:57
|
|
|
|