coolerr пишет:
Может есть какой сервисный режим работы по проверке уровня масла?
511. Уровень масла
51. Регулирование масла компрессора
Уровень масла Значение
2 Достаточно
1 Незначительно меньше нормального уровня
0 Очень мало
Даже если уровень масла – 0, это не обязательно означает, что масла в компрессоре нет.
512. Определение уровня масла
(1) Инвертор наружного блока
(а) Определение уровня масла в инверторном компрессоре
Излишнее масло в инверторном компрессоре выводится через обходной канал в сеть низкого давления. Температу
ра масла проверяется температурным датчиком, и уровень масла определяется согласно тому, масло это (теплое)
или хладагент (холодное).
(б) Определение уровня масла в компрессоре постоянной производительности
Уровень масла определяется при помощи плавающего датчика.
(2) Наружный блок постоянной производительности
В наружном блоке постоянной производительности один плавающий датчик, расположенный на компрессоре 1, конт
ролирует уровень масла для двух компрессоров.
Когда определяется уровень масла 0 на компрессоре 1, компрессор 2 останавливается через 90 секунд, и устанавлива
ется баланс масла для двух компрессоров. Если уровень масла компрессора 2 остается на значении 0 после того, как
компрессор 2 остановился, компрессор 1 также останавливается через 30 секунд (120 секунд после того, как впервые был
обнаружен уровень масла на значении 0).
Когда уровень масла меняется на значение 1 после того, как компрессор 2 был остановлен, в компрессоре 2 есть масло,
и работа может восстановиться через 3 минуты.
513. Разделитель самоизвлечения масла – использование труб балансировочных
Когда определяется низкий уровень масла, эта система извлекает масло, скопившееся в разделителе масла, и направляет
его в компрессор.
(1) Работа при уровне масла 1.
Через 30 секунд после того, как уровень масла снижается со значения 2 до 1, клапан баланса и клапан извлечения
открываются на 2 минуты.
Однако если уровень масла в течение этих 2 минут поднимается до значения 2, система прекращает работу.
Если работа системы была остановлена, она не сможет возобновить функционирование ранее чем через 34 минуты,
даже если уровень масла снизится до 0.
В случае наружного блока постоянной производительности, если уровень масла поднимается до значения 2, она не
сможет возобновить функционирование ранее чем через 10 минут.
(2) Работа при уровне масла
Клапан баланса и клапан извлечения открываются и остаются открытыми.
514. Система извлечения охлаждающего масла использование труб балансировочных
Если уровень масла остается низким, данный наружный блок (наружный блок, получающий масло) получает масло из
работающего наружного блока, в которой уровень масла не низок. (наружный блок, отдающий масло).
Однако если уровень масла находится на значении 0, блок может получать масло из блоков с уровнем масла 1.
(1) Регулирование на наружном блоке, дающем масло, начинается через 3 минуты после того, как уровень масла снижается
до отметки 0 или 1. Подача масла осуществляется максимально в течение 5 минут для каждого блока.
coolerr пишет:
Сколько забирает в себя каждый наружный блок при перекачке фреона в него? 12 кг 1105 и 14 кг 1405? Или совершенно не обязательно?
Вы сами ответили: совершенно не обязательно
223. Функция автоматической оценки недостатка газообразного хладагента и
перегрузки
Эта система имеет простую функцию оценки уровня хладагента. Однако учтите, что показания могут быть
ложными, если выходят из строя контрольные элементы наружного блока или внутренний блок.
2231. Начало режима определения уровня хладагента
Замкните стопорный штифт (CHECK) на главном блоке на 4 секунды или дольше для включения этого режима.
(Светодиод начинает мигать).
2232. Условия для определения уровня хладагента
После того как начинает работу система проверки уровня хладагента, она длится 30 минут после того, как все
наружные блоки в системе проработали без перерыва 30 минут или дольше. (Если один компрессор
наружного блока работает, этот блок считается работающим.)
· Проверка уровня хладагента требует, чтобы все наружные блоки работали без перерыва 30 минут или
больше. Это делается для того, чтобы избежать неверного результата из'за скопления хладагента или его
извлечения из остановленных наружных блоков (из'за сбоя функциональных элементов) Режим проверки
автоматически отменяется через 4 часа; однако оценка будет производится до тех пор, пока блоки не
проработают 30 минут или больше в течение этого периода.
Если все наружные блоки продолжают работать после того, как показан результат, отображение результата
меняется, если система удовлетворяет условиям оценки.
2233. Показания светодиода во время работы режима проверки
Светодиод 1 Светодиод 2 Рекомендуемые действия
Режим проверки Мигает Мигает
Нормально Горит Горит
Недостаток газа Мигает Не горит Добавьте понемногу хладагент.
Переизбыток Не горит Мигает Извлеките понемногу хладагент.
Проверка невозможна Мигает
Когда режим проверки не включен, показания светодиодов стандартны (не горят), либо они отображают
другие предупредительные сигналы или другую информацию.
Если показания недостатка или переизбытка газа не стабилизируются, когда появляется сообщение о
переизбытке, понемногу извлекайте хладагент. Закончите регулировку количества хладагента, когда появится
сообщение о нормальном количестве или недостатке газа.
2234. Отмена режима проверки
Когда отменяется режим проверки, показания светодиодов возвращаются к их стандартным значениям (не
горят, если не отображают предупредительных сигналов или другие события).
(1) Автоматическая отмена
Режим проверки автоматически отменяется через 4 часа после начала.
(2) Искусственная отмена
Замкните стопорный штифт, пока дисплей режима проверки активен для того, чтобы отменить режим
проверки.