Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Установка и монтаж Установка внутреннего блока на лоджии 6м2
.: Установка внутреннего блока на лоджии 6м2
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Установка внутреннего блока на лоджии 6м2», Выбор располонения внутреннего блока для лоджии 6 квадратных метров
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
nvhleb


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 05-08-2008
Добрый день.

Возник вопрос по размещению внутреннего блока кондиционера Panasonic E9HKD (инвертор) на лоджии 6м2. Подскажите, если это возможно, правильное место для установки внутреннего блока. Примерные места установки обозначены на прикрепленном рисунке красным цветом. Зона, в которой будут постоянно находиться люди - синим.

Кондиционер должен работать только на охлаждение/обогрев лоджии. В зале стоит свой кондиционер, оконный блок сноситься не будет.

PS Разумеется, 9-ка для лоджии с такой площадью это перебор, но она досталась по цене 7-ки :) . Т.к. модель инверторная, то проблем с избыточной мощностью и сокращением срока службы быть не должно. Так ли это?
Создано 13-10-2009 16:59
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
Ставил семерку в положении 2... работает
Создано 13-10-2009 17:35
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Единственно правильное место установки В.Б. - это №1.
Создано 13-10-2009 17:48
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
Gena Bukin пишет:
Единственно правильное место установки В.Б. - это №1.

и все, кто "синие" будут ещё и сопливыми.
ИМХО №3

:-)
Создано 13-10-2009 18:33
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Самый оптимальный вариант - это 3. Другие варианты некоректны.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 13-10-2009 18:38
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
nvhleb пишет:
правильное место для установки внутреннего блока
пох. любое. везде будет хреновато, но не смертельно.
подробности зависят от конструктива "жабер" и "крыльев" внутрянки.
если оно умеет дуть чисто прямо - №1 или №3
если умеет махать жабрами - №2

С уважением, LordN.
Создано 13-10-2009 20:39
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
В.Б. должен размещаться над местом пребывания людей, а не напротив. Это как бы азы...
Саша, если устанавливать блок там, где ты советуешь, - холодный воздух будет как раз опускаться на потребителей комфорта.
Место №2 отпадает по понятным причинам, поэтому остаётся место №1, т.к. поток воздуха будет проходить над потенциальными клиентами и будет равномерно охлаждать всю лоджию.
Создано 13-10-2009 21:08
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Цитата
nvhleb пишет:
Возник вопрос по размещению внутреннего блока кондиционера

Еще не помешает о прямых солнечных лучах подумать.
Создано 13-10-2009 22:17
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
Gena Bukin пишет:
В.Б. должен размещаться над местом пребывания людей, а не напротив. Это как бы азы...
Хреновые азы - в затылок никогда не дуло? На человека должен попадать рассеяный охлаждаемый воздух и чем дальше источник от потребителя тем лучше. А в основном все зависит от конструкции устанавливаемой техники. можно и дайкин с функцией софт бриз воткнуть на место №1, но всеже мое мнение лучше место №3

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 13-10-2009 22:32
Наверх
mvv.ua


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 01-04-2005
А я бы над дверью поставил, даже если мало места можно гипсой обыграть, все равно дверь во внутрь открывается
Создано 13-10-2009 23:00
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
Zuk пишет:
Самый оптимальный вариант - это 3. Другие варианты некоректны.

Цитата
Zuk пишет:
На человека должен попадать рассеяный охлаждаемый воздух и чем дальше источник от потребителя тем лучше.

Согласен - это будет самый гуманный по отношению к людям которые там будут находится вариант. ;)

C уважением Valve.
Создано 14-10-2009 00:43
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
Gena Bukin пишет:
поток воздуха будет проходить над потенциальными клиентами и будет равномерно охлаждать всю лоджию

давай рассмотрим установившийся режим, а не какой-нибудь "турбо" после включения. В этом режиме не нужна скорость продувки (шум) и кондишин работает на малых-средних оборотах, а значит что вылетело, то и село на головы. И в результате или сопли, или http://www.aircon.ru/forum/index.php?...&TID=36067

:-)
Создано 14-10-2009 01:32
Наверх
WWN


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 176
дата регистрации: 07-04-2008
на мой взгляд. найболее предпочтительней из 3-х вариантов - 3. в этом случае-поток направить, на малых оборотах, как можно выше(или на оборот вниз), чтоб как можно меньше попадал на людей. при прохождении к точки 2 он нагреется за счет притока тепла через окна. точка 1 - не подойдет из-за открытого окна из кухни с вытекающими последствиями.
Создано 14-10-2009 10:52
Наверх
fon


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 291
дата регистрации: 10-05-2002
реально, горе от ума)) Да какая разница, по большому счету, + 1 кLordN,

свинг в положении №2 нормально раздувает лоджию
Создано 14-10-2009 11:15
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Солнце бьет в окно, если да, то на противоположную(тень) сторону. Если собираетесь обогреваться то пол3 и жалюзи максимум вниз.Позиц 2 непригодна из-за малого раст до стены(1м) часть обработанного воздуха будет возвращатся обратно и обман датчик
Создано 14-10-2009 12:11
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
Zuk пишет:
Хреновые азы

Нравится тебе или нет, но на то они и азы и не зависят от чьего-либо субъективного мнения ;) .
Цитата
Poulel пишет:
давай рассмотрим установившийся режим

Давай рассмотрим данный конкретный случай. На лоджии, скорее всего, будет стоять компьютерный столик у левой торцевой стены. Высота рабочей зоны - 1,5 м. Низ А/С - на высоте 2,35 м (при высоте потолка 2,70 м). Исходящая струя воздуха опускается на расстоянии 2,5 м ;).
Цитата
Zuk пишет:
На человека должен попадать рассеяный охлаждаемый воздух

На человека не должен попадать охлаждённый воздух. Это также азы ;)
Создано 14-10-2009 16:09
Наверх
nvhleb


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 05-08-2008
Здравствуйте.

Спасибо всем откликнувшимся! В итоге была выбрана позиция 3 по следующим причинам:
- выброс воздуха параллельно самой длинной стене - защита от конденсата на окнах + равномерное охлаждение/нагрев помещения;
- корректный забор воздуха (не будет забираться только что выброшенный воздух);
- низкая высота потолков: 2,70м - 0,2м(утеплитель) - 0,1м(деревянный пол) - 0,15м(подвесной потолок) = 2,35м. Попробовал на уже имеющемся конциционере - струя воздуха при самом верхнем положении заслонки задевает макушку человека, сидящего напротив кондиционера в 0,5-1м;
- Ваши рекомендации :) .

Кондиционер успешно поставили, в синей зоне, да и на всей лоджии очень комфортно находиться.

С уважением, Николай.
Создано 15-10-2009 20:03
Наверх
step134


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
...1 и 2 верны :) я прав?...
Создано 15-10-2009 20:45
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
step134 пишет:
...1 и 2 верны С улыбкой я прав?...

Цитата
nvhleb пишет:
В итоге была выбрана позиция 3


:-)
Создано 15-10-2009 22:02
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
nvhleb, пишет:
струя воздуха при самом верхнем положении заслонки задевает макушку человека, сидящего напротив кондиционера в 0,5-1м;
- Ваши рекомендации .


Ермолка спасет ситуацию :D
Создано 16-10-2009 00:51
Наверх
step134


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 122
дата регистрации: 25-03-2007
...о всех факторах можно размышлять долго... я сплю под 9-ой сидя же под ней... и еще не заболел ни разу... gf
Создано 16-10-2009 20:43
Наверх
Gena Bukin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
Цитата
nvhleb пишет:
В итоге была выбрана позиция 3

Вопреки всем законам аэродинамики и здравого смысла было выбрано самое неудачное место установки В.Б.
Если вам доставляет удовольствие движение холодного воздуха по ногам, спине и, как здесь отмечали, - по затылку - выбор сделан правильно. Всю прелесть такой установки вы сможете прочувствовать весной, когда включите А/С на охлаждение.
Как правило, клиенты прислушиваются к мнению специалистов, но вы решили по каким-то своим причинам (скорее всего материальным), установить, как нельзя.
Неужели монтаж в месте №1 был намного дороже?..
Создано 16-10-2009 21:58
Наверх
nvhleb


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 05-08-2008
Здравствуйте.

Доверяя каждому из мнений присутствующих участников дискуссии, пересчитал еще раз голоса за позиции:
- поз. 1 - 2;
- поз. 2 - 2;
- поз. 3 - 7.

Установка в положениях 1 и 3 была абсолютно равноценна по стоимости и объемам работ. На текущий момент могу сказать, что кондиционер гонялся как на тепло, так и в режиме максимального охлаждения. Положение заслонки - автомат. Нахождение в синей зоне неудобств не доставляло. На адекватном охлаждении (так, как бы это выглядело летом), в синей зоне вообще не ощущалось никакого дуновения от кондиционера.

Спасибо всем огромное за отзывы. На просторах интернета такой темы еще не было. Надеюсь, что она в дальнейшем еще кому-нибудь пригодится. Ближе к лету постараюсь не забыть и отписаться, правильный ли в итоге выбор был сделан.

С уважением, Николай.
Создано 16-10-2009 22:23
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
А я вот, все не пойму, почему жалобы на то, что кондиционер сильно дует, поступают от людей сидящих напротив него, а не под ним? think
Опять мне моя практика покоя не дает... Туплю :D
Создано 17-10-2009 00:02
Наверх
Poulel
эчеленца


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
Цитата
step134 пишет:
...о всех факторах можно размышлять долго... я сплю под 9-ой сидя же под ней... и еще не заболел ни разу...

а Вы её включать пробовали?

:-)
Создано 17-10-2009 00:47
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Цитата
Zuk пишет:
чем дальше источник от потребителя тем лучше.

Где написано?
И что толку, если источник тепла\холода, будет далеко от потребителя? Зачем он тогда вообще нужен?
Создано 17-10-2009 12:44
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
antileto пишет:
Где написано?
Непомню, но могу поискать.
Цитата
antileto пишет:
И что толку, если источник тепла\холода, будет далеко от потребителя? Зачем он тогда вообще нужен?
Ну вопервых, не совсем далеко. Во вторых кондиционер подбирается на охлаждение помещения, а не конкретно одного человека. Вы же хотите всю мощность расчитаную на обьем кубический + человеки + теплопритоки - направить на человека почти в упор. Это норма? Или же охладить обьем в котором находится человек будет правильнее?

Задалбали уже горе фирмы которые в котедже в огромной комнате с афигенными теплопритоками вешают напротив диванчика кондюк на 2.1 квт. типо - Локальное охлаждение.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 19-10-2009 23:19
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
Gena Bukin пишет:
Нравится тебе или нет, но на то они и азы и не зависят от чьего-либо субъективного мнения
Есть сборник азов в электронном виде? А то курю многа - память ни к черту.. ;)

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 19-10-2009 23:23
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Цитата
Zuk пишет:
Самый оптимальный вариант - это 3. Другие варианты некоректны.

Цитата
Zuk пишет:
Задалбали уже горе фирмы которые в котедже в огромной комнате с афигенными теплопритоками вешают напротив диванчика кондюк на 2.1 квт. типо - Локальное охлаждение.

Так ты опредились: вешать напротив диванчика или не вешать?
Цитата
Zuk пишет:
но могу поискать.

Поищи пожалуйста.
Создано 19-10-2009 23:31
Наверх
antileto


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
Цитата
Zuk пишет:
Вы же хотите всю мощность расчитаную на обьем кубический + человеки + теплопритоки - направить на человека почти в упор

Мы хотим пропустить над человеком, в свободное за ним пространство.
Цитата
Zuk пишет:
чем дальше источник от потребителя тем лучше

Цитата
Zuk пишет:
Ну вопервых, не совсем далеко.

Опять неопределенность. :sor
Создано 19-10-2009 23:38
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 48
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.