Подскажите, как влезть в мозги к Carel-овским контроллерам? рСО-серия. Есть адаптер RS485.
|
Создано 04-10-2009 17:39
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
хз подробности
вот на всяк случай http://www.carelrussia.com/catalog.asp?id=1
С уважением, LordN.
|
Создано 04-10-2009 17:50
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Что значит "влезть в мозги"?
|
Создано 04-10-2009 21:09
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
влезть в мозги к Carel-овским контроллерам |
Оно же свободнопрограмируемое
Влезть в смысле? Как програму написать заново?
С ноутбука при помощи кареловского софта..
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 04-10-2009 21:12
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Я установил программу 1Tools. У меня есть USB-адаптер RS485. Этого достаточно для того чтобы подсоединится через Rx/Tx на контроллере, и просмотреть его настройки.
Более того, контроллеры заблокированы. Можно ли их "резетнуть" и влить свежую программу с новым паролем?
|
Создано 05-10-2009 21:28
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Да ни вопрос. Берете стандартный софт и заливаете.
В софте соответственно будут отличия по входам выходам от оригинального софта производителя. Которые вам запросто так никто не даст.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 05-10-2009 21:46
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Если проводить аналогию с Региновской корягой, это то же самое?
Мне нужно просмотреть (если надо изменить) уставки, снять ошибки.
У меня на одном из объектов карел стал выдавать ошибки по гидромодулю, которого там впомине нет! Надо перепрошивать!
|
Создано 05-10-2009 22:00
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Не тоже самое. У Корриго конфигурируются входы-выходы.
У Carel они определены софтом, изменить их можно. придется самому написать софт под конкретный щит управления.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 05-10-2009 22:22
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Изменить уставки и снять алармы можно?
|
Создано 05-10-2009 23:12
|
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
с Региновской корягой |
Оно свободно конфигурируемое. У тебя свободнопрограмируемое.
Конфигурация - это готовая вшитая в контроллер програма, т.е. взаимодействие входов-выходов описано. Только параметры меняй.
Свободнопрограмируемое, тем и хорошо, что делай ты чо хошь. Любые законы изменения выходящего сигнала в зависимости от входящего. Любые комбинации регуляторов, любые меню, любые уровни доступа.
Цитата |
---|
den223 пишет:
Изменить уставки и снять алармы можно? |
Если позволяет програма. Если нет, поможет только перепрограмирование.
Думаю что кареловцы с удовольствием за денюшку напишут програмку и объяснят как ее залить.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 06-10-2009 02:05
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
"Изменить уставки и снять алармы можно?"
1Tool средство для разработки и отладки программ. Для Вашего случая не подойдет.
Изменять уставки, снимать алармы нужно через дисплей и кнопки контроллера.
|
Создано 06-10-2009 10:24
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Ситуация такая. Контроллер пишет ошибку "Pump mauntaince" типа требуется техобслуживание насоса. Мало того что насоса то никакого нет, так он еще и останавливает всю систему по этой ошибке. Вот это как? И что с этим делать?
|
Создано 06-10-2009 19:33
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
пойди туда, не знаю куда...
Чем рулит контроллер?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 06-10-2009 19:59
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Чиллер YORK VLS1004. Испаритель фреоновый. По всем описаловам должен идти с гидромодулем, но его нет!
|
Создано 06-10-2009 20:16
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Мало того что насоса то никакого нет |
Чертежи автоматики можешь выложить? Возможно там надо просто несуществующие термоконтакты замкнуть.
Цитата |
---|
human пишет:
пойди туда, не знаю куда... |
А ты думал? :D
Виш как у людев жизнь меняется в сложную сторону когда подводные камни всплывают на которые они рукой махали. Учиться говорили что не надо, не до того мол ;)
Но каждый выбрал то что выбрал. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 06-10-2009 20:21
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
"И что с этим делать?"
1. Найти описание
2. Узнать пароли
3. В меню заводской конфигурации указать что гидромодуля нет.
или 4. Провести обслуживание насоса (гы-гы) и установить его наработку в 0.
|
Создано 06-10-2009 20:29
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Чиллер YORK VLS1004. Испаритель фреоновый. По всем описаловам должен идти с гидромодулем, но его нет! |
Часы наработки насоса обнулите.
|
Создано 06-10-2009 20:30
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Чиллер YORK VLS1004. Испаритель фреоновый. По всем описаловам должен идти с гидромодулем, но его нет! |
:o :o :o
А как вода циркулирует?
Или всетаки не чиллер?
Или испаритель все таки водяной?
Или почему тогда чиллер?
:o :o :o
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 06-10-2009 20:32
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
2 den223
без обид.
Занимайтесь лучше сплитами.
а то до перепрошивки мультизон дойдете из-за того, что они ошибками сыпят :D
Я бы не стал лезть в запароленные контроллеры.
Потому что их запаролил спец, который так же как и я хочет кушать. А на кой хрен я буду у него отбирать хлеб?
Я заработаю лучше бабла на своем поле (тракторы и комбайны), где спец по контроллерам чиллера не станет разбираться. 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 06-10-2009 21:20
|
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
А как вода циркулирует?
Или всетаки не чиллер?
Или испаритель все таки водяной?
Или почему тогда чиллер?
|
Потому что без встроенного гидромодуля, с внешней насосной группой, запроектированной и установленной в соответствии со спецификой объекта. Вам такие варианты не попадались?
Я редко стал заходить на этот форум, неинтересно стало, в том числе из-за Вас.
|
Создано 07-10-2009 20:13
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Занимайтесь лучше сплитами. | Да тут не до амбиций. Жизнь заставляет. Спецов по этой технике нет, а вызов мастера из Москвы по стоимости сравнима с ценой самого чиллера.
А ситуация такова, что я имею порядка десяти установок с непонятными проблемами на выяснение которых убивается много времени. Поэтому обращаюсь за помощью СЮДА!
Так есть ли какой-нибудь софт (по типу Региновского EasyTools) с помощью которого можно просмотреть параметры на ноутбуке? Как я понял 1Tools прога для "продвинутых".
|
Создано 07-10-2009 20:32
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Цитата |
---|
ttt пишет:
1. Найти описание
2. Узнать пароли
3. В меню заводской конфигурации указать что гидромодуля нет.
или 4. Провести обслуживание насоса (гы-гы) и установить его наработку в 0. | Спасибо!
|
Создано 07-10-2009 20:34
|
|
|
ttt
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 344
дата регистрации: 16-03-2002
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
Так есть ли какой-нибудь софт (по типу Региновского EasyTools) с помощью которого можно просмотреть параметры на ноутбуке? |
Нету.
Нажми одновременно кнопки Esc(Menu) и Prg. Что пишет? Введите пароль? Введи или подбери или узнай.
Отключи из конфигурации гидромодуль. Вероятно было так: Сначала заказали с гидромодулем, потом поменяли, а на заводе сконфигурили уже. Или манагеры напутали.
Нажми Esc(Menu) и гаечный ключ. Что пишет? Введите пароль? Введи или подбери или узнай. Тут пароль рядом должен быть, до 40. Подобрать легче. Установи наработку насоса в 0.
Остальное не трогай.
|
Создано 07-10-2009 20:47
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Еще раз спасибо!
|
Создано 07-10-2009 21:33
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
ttt пишет:
в том числе из-за Вас |
Поподробней пожалуйста чем не угодил 8)
Цитата |
---|
ttt пишет:
с внешней насосной группой |
А она в чиллерную автоматику чего вдруг не подключена?
Так что без язв пожалуйста. Или может болтами смахнемся кто чего видел?
Некотрые любят, готов помочь.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 07-10-2009 22:14
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
exelente пишет:
А она в чиллерную автоматику чего вдруг не подключена? Так что без язв пожалуйста. Или может болтами смахнемся кто чего видел? Некотрые любят, готов помочь. |
Ты не знаешь с кем собрался болтами махаться...
Ну не твое это, зачем споришь с ttt, который лучше всех знает carel.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-10-2009 00:06
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
den223 пишет:
а вызов мастера из Москвы по стоимости сравнима с ценой самого чиллера. |
Бухаха, ну загнул. :D
Денис, ты не понимаешь главного.
Сколько бы ни просил спец из Москвы, хоть тыщу рупий, ему и этого никто платить не захочет, потому как карманы дырявые.
я этого бреда за лето уже наслушался.
И спецов, которые прицепом к вентиляции чиллеры по 800 кВт запускают, тоже видел.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-10-2009 00:11
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
human пишет:
который лучше всех знает carel. |
Разве за автоматику говорим? Разве не про то кто, где, у кого и какие насосные группы видел?
Если кому взаимные замеры доставляют удовольствие, то я я всегда к услугам. 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 08-10-2009 09:14
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Я чето перестал понимать.
Ты решил уровень по чиллерам приподнять?
Мой совет: не спорь с Анатолием.
Он для энтих самых чиллеров в 1Tool c закрытыми глазами напишет любой софт и для любой конфигурации, по желанию заказчика.
А чтобы это сделать, надо очень хорошо знать железо любого производителя.
Понятно?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 08-10-2009 09:57
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
Сколько бы ни просил спец из Москвы, хоть тыщу рупий, ему и этого никто платить не захочет, потому как карманы дырявые. | Да кто-бы спорил! Стуация есть такая какая она есть. У нас на центральной гостинице города водичку из чиллера забыли слить со всеми вытекающими. Москва предложила за ремонт 200 т.р. Мы - 80 т.р. На ремонт выделили 20 т.р. Ну вот за двадцатку мы там и работали. Просто мы со своими местными бюджетами на сплиты под окном не тянем, но чиллеров и врв навтыкали по самые помидоры.
P.S. Щас тендер кстати проводится. На сити-мульти надо поменять платы и компрессор 17 кВт. Оплата по факту. На все про все 20 т.руб. Кто готов?
|
Создано 08-10-2009 19:13
|
|
|
|