vFESSv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 17-05-2009
|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня есть мультизона General Climate GW-MV140/3D, я её заправил вроде стала охлаждать но появились странные звуки во внешнем блоке а точнее от компрессора , мне посоветовали включить на тепло и погонять и фазы посмотреть , и ещё с каждым подключением блока у меня падает давление и после включения последнего 5 блока отключается по низкому давлению мне ещё дозоправлять или сперва на тепло погонять.
|
Создано 18-05-2009 09:51
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
vFESSv пишет:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у меня есть мультизона General Climate GW-MV140/3D, я её заправил вроде стала охлаждать но появились странные звуки во внешнем блоке а точнее от компрессора , мне посоветовали включить на тепло и погонять и фазы посмотреть , и ещё с каждым подключением блока у меня падает давление и после включения последнего 5 блока отключается по низкому давлению мне ещё дозоправлять или сперва на тепло погонять. |
Здравствуйте. Странные звуки компрессора – это нормальная работа для Digital Scroll при нормальной заправке. Его клапан открывается каждые 20 секунд и слышно шипение на байпасной линии. Давление может падать, если электронный ТРВ на трассе установлен наоборот (задом-наперед). А отсутствие ошибки при обмерзании теплообменника может быть обусловлено неисправностью термистора либо то, что он выскочил из своего посадочного места. Найти, где происходит переохлаждение пара, можно путём замера температур поверхности трубы по всему контуру. Сразу будет видно, где происходит неправильное дросселирование.
С уважением, General Climate
|
Создано 18-05-2009 10:56
|
|
|
S_Ves
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 21-12-2004
|
"Генерал жжот" :)
Уважаемый General Climate! Наиболее весомый и правильный ответ - это ответ не содержащий грубых оскорблений и попыток высмеивания (даже если это по теме или очень хочется), а ответ, содержащий факты и аргументы. Вы, позволив себе так высказыватся, только показали свой непрофессионализм и незрелость. И уже Вы сами вызываете сомнения в Вас, как в официальном и высокопставленном представителе бренда General Climate.
Я читал всю тему, но так же несовсем понял, где и кто производит для Вас технику. Уж простите за ограниченность, если где-то писалось - я между строк читать не умею и не хочу. Так что просьба большая - откинуть эмоции и классовую ненависть к простым манагерам и дать ответы на ВСЕ поставленные вопросы, а не только на те, на которые удобно давать красивые ответы. Заведите для таких вопросов отдельную тему и назавите ее "заранее согласованные и политкорректные вопросы к GC. другие не рассматриваются".
Как всегда, в ожидании скорых ответов! Спасибо!
|
Создано 19-05-2009 00:10
|
|
|
sibproject
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 873
дата регистрации: 05-10-2001
|
Ещё хочу заметить что в сертификатах на ККБ и Центральные кондиционеры было по 2 листа, как раз на 2ых листах и были указаны заводы - но сейчас там сертификаты по 1 странице на generalclimate.ru. На сертификате ККБ осталась строчка что заводы изготовители указаны в приложении на отдельном листе (http://ifolder.ru/12189557). Оперативно работают. :)
http://sibproject.livejournal.com/
|
Создано 19-05-2009 09:00
|
|
|
air_wave
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2031
дата регистрации: 17-11-2003
|
Пеар. Если узнают шо тот же Кетай, только вид сбоку, то продажи упадут :D
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
|
Создано 19-05-2009 09:29
|
|
|
К_й
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-04-2009
|
где можно посмотреть как сделать правильно адрессацию между блоками мультизональной системы кассета general climate MDV PLUS Air
|
Создано 19-05-2009 11:30
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
S_Ves пишет:
"Генерал жжот" С улыбкой Уважаемый General Climate! Наиболее весомый и правильный ответ - это ответ не содержащий грубых оскорблений и попыток высмеивания (даже если это по теме или очень хочется), а ответ, содержащий факты и аргументы. Вы, позволив себе так высказыватся, только показали свой непрофессионализм и незрелость. И уже Вы сами вызываете сомнения в Вас, как в официальном и высокопставленном представителе бренда General Climate. Я читал всю тему, но так же несовсем понял, где и кто производит для Вас технику. Уж простите за ограниченность, если где-то писалось - я между строк читать не умею и не хочу. Так что просьба большая - откинуть эмоции и классовую ненависть к простым манагерам и дать ответы на ВСЕ поставленные вопросы, а не только на те, на которые удобно давать красивые ответы. Заведите для таких вопросов отдельную тему и назавите ее "заранее согласованные и политкорректные вопросы к GC. другие не рассматриваются". Как всегда, в ожидании скорых ответов! Спасибо! |
Уважаемый S_Ves,
Я так понимаю, что, несмотря на нейтралитет, в настоящий момент Вами занята определенная позиция и Вы выступаете не на стороне General Climate. Хотя как арбитру (незаинтересованному лицу), Вам бы следовало обратить внимание не только на мои выпады, но и на беспочвенные обвинения во лжи в мой адрес, а, следовательно, в адрес компании, которую я в настоящий момент представляю.
Кроме этого, вы своими словами обвинили меня в классовой ненависти к простым манагерам, показав тем самым, свой непрофессионализм в области защиты (ничего личного). Я с глубоким уважением отношусь к людям, занятым в сфере ручного труда и в своих словах ранее выразил отношение не к простым менеджерам, рабочим или колхозникам, а к неучам и людям не желающим заниматься созидательным трудом, но упорно пытающихся путаться под ногами и «тявкать на слона».
Теперь по делу.
Оборудование производится именно в тех странах, о которых я писал ранее. Производство в Германии означает, что оборудование будет произведено в Германии, в Италии – значит в Италии, а теперь внимание! Если мы говорим, что кондиционеры, фанкойлы и часть линейки чиллеров производятся в Китае – это означает, что они будут произведены в Китае. Названия европейских заводов открываться не будут (причины уже описаны ранее). Информация для сильно сомневающихся. Срок производства приточки или холодильной централи в среднем составляет 3-4 недели, срок поставки из Китая в среднем составляет 6-7 недель с растаможкой. На выходе получаем 9-11 недель. Наши сроки поставки по данному оборудованию составляют 5-7.
С уважением, General Climate
|
Создано 19-05-2009 12:03
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Можно даже не спорить о производстве General Climate. В прошлом году у меня монтажники по приколу переставили панели, закрывающие фильтры с GC на Dantex. Встали, как родные. Производство на одном заводе. И это, по-моему, Мидеа
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-05-2009 22:09
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
разговор ни о чем..
всем любопытным советую прогуглить термин "контрактное производство" и сделать выводы.
С уважением, LordN.
|
Создано 20-05-2009 22:54
|
|
|
|
Sawa-az
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 92
дата регистрации: 18-12-2008
|
прочитав все сказаное,подумав???????????
Все это дело отличается от DANTEX,LESSAR только пультом.
|
Создано 20-05-2009 23:36
|
|
|
alex_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 86
дата регистрации: 28-12-2005
|
Цитата |
---|
Sawa-az пишет:
Все это дело отличается от DANTEX,LESSAR только пультом. |
Не совсем так. Хотя оборудование для производства одно, сырье может быть разным. И контроль на выходе тоже разный...
|
Создано 21-05-2009 10:19
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
General Climate пишет:
где можно посмотреть как сделать правильно адрессацию между блоками мультизональной системы кассета general climate MDV PLUS Air |
В ПРОГРАММЕ ПОДБОРА пробовали?
С уважением, General Climate
|
Создано 21-05-2009 17:56
|
|
|
Kompas
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 779
дата регистрации: 06-02-2006
|
Цитата |
---|
General Climate пишет:
мне ещё дозоправлять или сперва на тепло погонять. |
Такие вещи, для такого оборудования надо в мануалах читать, или пытать техническую поддержку поставщика оборудования, а не на форумах совета спрашивать.
Если я Вам посоветую спиртика добавить в систему - то же попробуете?
Надейся на лучшее, готовься к худшему
|
Создано 22-05-2009 21:14
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Просьба к модераторам. В последнем сообщении Kompasa в цитате исправить General Climate на vFESSv, т.к. данная цитата принадлежит ему. Спасибо.
С уважением, General Climate
|
Создано 28-05-2009 23:42
|
|
|
ака-демик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 30-07-2008
|
Подскажите, газели с вашей рекламой ездят только в Москве или в подмосковье тоже?
|
Создано 01-06-2009 14:03
|
|
|
К_й
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-04-2009
|
можно заменить казовую трубу 45мм на 42мм general climate
|
Создано 01-06-2009 18:11
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
ака-демик пишет:
Подскажите, газели с вашей рекламой ездят только в Москве или в подмосковье тоже? |
Наши газели пока ездят только по Москве с заездом в ближайшее Подмосковье (Мытищи, Балашиха и т.п.).
Скоро они поедут и в некоторых крупных городах РФ в различных АО.
С уважением, General Climate
|
Создано 02-06-2009 11:12
|
|
|
ака-демик
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 30-07-2008
|
Цитата |
---|
General Climate пишет:
Наши газели пока ездят только по Москве с заездом в ближайшее Подмосковье (Мытищи, Балашиха и т.п.). Скоро они поедут и в некоторых крупных городах РФ в различных АО. |
В регионах какая нибудь реклама планируется?
|
Создано 04-06-2009 14:36
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
ака-демик пишет:
В регионах какая нибудь реклама планируется? |
В регионах планируется.
- наружка: либо болборды, либо газели.
- интернет: Реклама в рунете (баннерная, акции и т.п.) Например, ЛЕТО.
- спонсорство в различных проектах.
- рекламный бюджет в этом году никто не отменял. По плану он останется на уровне 2008 года.
С уважением, General Climate
|
Создано 04-06-2009 15:40
|
|
|
|
pityok111
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 25-05-2009
|
Уважаемый General Climate, не могли бы Вы выслать или выложить где-нибудь СЕРВИС-Мануалы НА РУССКОМ!!!!!! языке на серию Standart сплитов и полупром?
|
Создано 05-06-2009 14:29
|
|
|
Roach
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 18-06-2008
|
Уважаемый General Climate!
Прошу Вас помочь мне с кодами ошибок на канальный кондиционер GC/GU-DH48H.
Заранее благодарен.
|
Создано 13-06-2009 21:23
|
|
|
Graff
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 29
дата регистрации: 17-03-2006
|
Нужен Бланк(журнал) для оформления ТО чиллера
Спасибо.
|
Создано 22-06-2009 11:48
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
Roach пишет:
Прошу Вас помочь мне с кодами ошибок на канальный кондиционер GC/GU-DH48H.
Заранее благодарен. |
КОДЫ ОШИБОК ПОЛУПРОМ
С уважением, General Climate
|
Создано 25-06-2009 12:05
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
Цитата |
---|
Graff пишет:
Нужен Бланк(журнал) для оформления ТО чиллера
Спасибо. |
Что имеете ввиду под словом Бланк(журнал) и для какого чиллера?
С уважением, General Climate
|
Создано 25-06-2009 16:08
|
|
|
reamn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-06-2009
|
Уважаемый General Climate! Такая проблема установили два касетника 48 на улице +9 в помещении 29-30 градусов блок наружный работает 4 минуты потом 3 стоит увлечение трассы до 9 метров не помогло зимний пуск тоже в чем проблема ?? давления избыточного или пониженного нет
|
Создано 27-06-2009 11:40
|
|
|
dsa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 253
дата регистрации: 21-01-2003
|
Цитата |
---|
reamn пишет:
Такая проблема установили два касетника 48 на улице +9 в помещении 29-30 градусов блок наружный работает 4 минуты потом 3 стоит |
Как много информации! :D
Пора бы уже представляться кто спрашивает, клиент, монтажник, или сервисник :D
С уважением, dsa.
|
Создано 27-06-2009 22:10
|
|
|
reamn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 27-06-2009
|
Цитата |
---|
dsa пишет:
Цитата reamn пишет:
Такая проблема установили два касетника 48 на улице +9 в помещении 29-30 градусов блок наружный работает 4 минуты потом 3 стоит
Как много информации!
Пора бы уже представляться кто спрашивает, клиент, монтажник, или сервисник |
Все в одном лице 8)
|
Создано 28-06-2009 12:11
|
|
|
exelente
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2095
дата регистрации: 04-12-2007
|
Цитата |
---|
reamn пишет:
работает 4 минуты потом 3 стоит |
Так не нравится то чего? 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
|
Создано 29-06-2009 02:17
|
|
|
Vladice
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 09-09-2008
|
Здраствуйте,переношу вопрос из отдельной темы.
Столкнулся с такой проблемой. Сплит General Climat GC-S18HR.При подаче питания все работает как надо подает сигнал- открываются шторки-а потом может либо запуститься компрессор поработать минутку и вырубиться, либо когда включается, жалюзи поднимаются на половину, потом звуковой сигнал и шторки сразу закрываются.Количество сигналов при вкл и авто вкл подсчитать не удалось, то может два коротких и 4-5 с равными промежутками, то по одному через равные промежутки.Лампочка горит Operation другие не загораются.
Напряжение 200-210в.Температура внутри 27градусов, снаружи 32гр.Датчики температуры внутреннего блока в норме,значения почти как по таблице.
Включали и со стабилизатором и без все одно и тоже.Давление не замерял, но когда включался трубки(вентиля) мокрели, охлаждение было нормальное.
По мануалу (где здесь же скачал) нашел похожее описание:
Resetting phenomenon often occurs during operation.
(That is automatically entering to the status when power is on.)
The reason is that the instantaneous voltage of main chip is less than 4.5V. Check according to the
following procedure:
(Сброс феномена часто происходит в течение действия.
(Что автоматически входит на статус когда мощность включена.)
Причина - в том, что немедленное напряжение основного чипа - менее чем 4.5V. Чек согласно следующей процедуре:)
А вот процедура старательно оттуда (из мануала)удалена.Как проверить питание на проце по мануалу?
В чем может быть еще причина?
Плату просмотрели,явного ни чего не нашли, пропаяли вчера поставил, говорят час поработал и опять все повторилось. Стоит в кафе, может работает без отключения?Сейчас там довольно жарко,теплопритоков много на мой взгляд должна 24-ка стоять.
|
Создано 29-06-2009 18:31
|
|
|
General Climate
Climate for Generations
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 136
дата регистрации: 12-10-2007
|
2 Vladice
Блок раньше работал корректно или ведет себя так сразу после монтажа?
С уважением, General Climate
|
Создано 30-06-2009 10:36
|
|
|
|