Borrowed
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-05-2001
|
В этом году окончил ХГТУ, специальность ТВ. Занимаюсь проектированием СКВ операционного блока. Где можно "взять" методики расчета для них, какое оборудование применить и т.д. помогите!
|
orfey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 106
дата регистрации: 02-12-2001
|
to Borrowed
Специальная литература - по операционным конечно же существует.
Но на первых порах примените следующюю тактику:
приток и вытяжка из оперблоков - не менее 10 крат.
В предопперационные помещения:
вытяжка - 3 крата
приток - 2 крата.
Организация вооздухообмена в операционных:
приток - из верхней зоны.
вытяжка - из верхней и нижней зон (бывают тяжелые наркозные газы, которые тяжелее воздуха).
Перед приточными решетками и анемостатами в помещения - фильтры тонкой очистки EU14-EU17/ Возможен вариант с анемостатами, в которые встроен фильтр - скажем Imp Klima - но этот вариант довольно дорог.
В Москве фильтрами тонкой очистки занимается - компания "Чистый воздух"
тел. 235-2130
Кто этим занимается в Харкове - я не знаю.
Желаю удачи.
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
Вот сайт ведущей в России фирмы, специализирующейся на медицинских объектах
http://hosser.ru/index.html
|
Gonza
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
|
Еще можно добавить, что в операционных особое снимание стоит обратить на шум, норма - не более 25 дБА. Поэтому венкамеру нельзя размещать с операционной, палатами, кабинетами и пр. Весьма жесткие требования к подвижности– на уровне операционного стола, если не ошибаюсь, не более 0,1 м/с. Из памяти всплывают воздуховоды из нержавейки, но поручиться не могу. Естественно, рециркуляция в операционных не допускается.
|
lyszov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 142
дата регистрации: 26-04-2002
|
Все описано в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", скачать можно: http://docs.nexter.ru/files/ghost/sni..._1999_.zip. Есть пособие к нему: http://docs.nexter.ru/files/ghost/pos...zdanii.zip. В Харькове фирм достаточно, можно подобрать оборудование: 14-10-68 "Эксис" Соловьев или Филонский, 92-40-30, 92-23-15 "Интеркондиционер", 713-61-87 "Промкондиционер" Тищенко или Житомирский. Есть специальные медицинские кондиционеры, выпускает их АО "Докон": http://www.dokon.ru. В Харькове есть представитель "Докона" Самодуров 14-00-08, 14-00-09.
|