mik1471
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 60
дата регистрации: 15-06-2008
|
Т.е была проблемма с запуском вентилятора (нар блока), когда кинул напрямую через перемычку фазу с компрессора на вент., вентилятор работает, но все равно через какое то время вырубается все (вент . с компрессором и вн. блоком), и моргает светодиод на вн. блоке? Так все понял?
Выключать питание пробовал на три минуты (полностью врекратить подачу напряж.)
Проверь все датчики! Если нет тогда плата управления.
Если межблочка соединена правильно, питание тоже, если (фактическая) фаза приходит на клемму "L", Пусковые конденсаторы тоже целехоньки, если компрессор не перегревается и не пробит на "межвитковое" или на корпус , Если в гидравлическом контуре не наблюдается никаких аномалий, если работает вентилятор вн. блока, и чистые теплообменники, ТОГДА БОЛЬШЕ НЕЧЕМУ!!!! :D
|
Klas_79
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 24-05-2007
|
Так я его и не победил. Так что тема актуальна. какие у кого сооброжения?
|
balahon26rus
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 17-09-2007
|
Сталкивался с такой проблемой на samsung sh09zs8 (благо нашелся сурвис мануал с кодами ошибок) как выяснилось бали проблемы с вентилятором внутреннего блока, хотя он и начинал вращаться :sor Выличил тем, что замениял его (двигатель) и все сразу заработало...
|
servisss
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 02-12-2007
|
Здравствуйте, Klas 79.
Попробуйе, если еще не поздно проверить по сопротивлению обмотки двигателя вентилятора
наружки (рабочую и пусковую).
Если имеется встроенная защита может вырубаться термовыключатель в самом движке.
Сами столкнулись один в один. Только проверять надо сразу же после остановки вентилятора.
Если защита есть, чаще всего на движке есть надпись "Termali protect". :idea:
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
Maleyev72 пишет:
и пока клёму пусковую с рабочей не поменяли не могли запустить. |
кАК ОН У ВАС НЕ СГОРЕЛ :sor ???
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Klas_79
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 19
дата регистрации: 24-05-2007
|
Всем привет спасибо за отклики. Проблема вот в чем вырубается кондер после 1 минуты работы при этом не работает вентилятор наружнего блока. и мигает лампочка оператион. Я взял по совету участников и перкинул провод на наружнем блоке с клемы вентилятора на клему компресора и вентилятор запустился вместе с компресором. При этом он опять проработал 1 минуту и вырубился перегрева двигателя не заметил. Есть предположение что это что то с платой или каким то датчиком видать не видет вентилятор и выдает ошибку. Проводку всю проверил на плате вроде все прозвонил все цело никаких изменеий.
Вентилятор еще проверял отдельно выташил его и подключил напрямую он работает без глюков.
Низнаю что уже думать и нету такого же чтоб точно все проверить.
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
У меня примерно такая же ситуация была....на лессаре, посл монтажа трех бригад и КЗ платы наружки.
Убил весь день на поиск причины...перепроверил почти все и ...так не смог докопатся до истины.... Аж злость взяла. Решил что добьюсь своего. Выдернул инженера по лессарам из сервисного центра. к нам присоеденился их с директор. и поехали в троем докапыватся до сути - подстраховавшись запасным кондером.
Это было нечто, повторили в точности все мои шаги которые я предпринимал для оживления, перекопали мануалы сервисные - убили весь день! Под вечер уставшие и уже со 100 процентными мыслями менять кондюк присели покурить. Ну тут я вспомнил что не проверял датчик конденсатора , т.к до него хреново было добиратся стоя на телескопе на уровне 3 этажа. Мы нашли данные по датчику - звякнули а он МЕРТВ. Бондинко хренов! Вытащили а он разорван нафиг! Поставили новый и все запустилось!!!!!
Так что тести датчики!!!!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
antileto
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 663
дата регистрации: 06-01-2009
|
Такое впечатление, что он внутренний блок разморозить пытается. Проверь еще к выше сказанному датчик испарителя внутр. блока. Иногда достаточно его достать из своего места и отвести в сторону.
|