R_S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-11-2008
|
Есть цех по производству газобетонных блоков. Внутри помещения цеха находится камера дозревания газобетонной массы размером 12х3,4х1,5(h)м. В процессе дозревания выделяется водород (в неизвестном количестве). Задача состоит в том, чтобы обеспечить постоянную температуру внутри камеры +65 град. Температура воздуха снаружи камеры +15 град. Конструкция камеры состоит из сэндвича толщиной 10 см. Источник тепла – котельная с параметрами теплоносителя 90-70 град. Какие возможные варианты решения этой задачи?
Спасибо.
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
последовательность действий видится следующим образом:
- Узнать температуру блоков перед загрузкой в камеру
- Знать время , за которое блоки от исходной температуры должны догреться до 65 градусов
- Посчитать необходимое кол-во теплоты для догрева блоков до 65
- высчитать часовую (миутную / секундную) теплопроизводительность догревателя (не забудьте про теплопотери через стенки укрытия)
- подобрать калорифер на указанную пр-ть.
- Смастерить рециркуляционную установку с указанным калорифером. Если по технологии камера должна вентилироваться наружным воздухом (хотя вряд ли) - то добавить в рециркуляционную установку подмес наружного воздуха, увеличив , соответственно , мощность калорифера для догрева указанного кол-ва наружного воздуха
|
LITERA_R
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 28-07-2008
|
Насколько я знаю подобные технологические агрегаты должны быть оснащены своей автоматикой и средствами поддержания температуры... Если мы это пытаемся сделать самостоятельно, то как правило это выходит дороже чем купить готовый агрегат.
А вообще задача поставлена очень обобщенно, водород это знаете-ли серьезно, и вообще без четкой технологии за такие вещи лучше не браться...
|
konstebl
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 16-10-2002
|
ИМХО.При имеющемся теплоносителе не стоит зацикливаться на воздушном отоплении,посчитав необходимые теплопотери и затраты тепла на подогрев самих блоков - можно запроектировать и радиаторное (регистровое) отопление для таких малых объемов - дешевле выйдет. А вот систему вентиляции нужно запроектировать обязательно и по заданию технологов ( в конце концов определить газовыделение с кубометра объема этих блоков при подводе тепла - в наше время невелика хитрость).И так как основная вредность водород - фраза "в неизвестном количестве" здесь не катит. На мой взгляд следует запроектировать приточную систему без рециркуляции с подогревом приточного воздуха и естественно,с вытяжным вентилятором во взрывозащищенном исполнении.
|
john11
john11
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 311
дата регистрации: 16-03-2005
|
Цитата |
---|
R_S пишет:
В процессе дозревания выделяется водород (в неизвестном количестве). |
Камера уже оборудована(поставляется с ) штатной вытяжной системой?
Если нет - то это ахтунг :(
Цитата |
---|
LITERA_R пишет:
водород это знаете-ли серьезно |
Однозначно.........
Водород - самая высокая группа взрывоопасности, не вскякий вентилятор подойдет еще
|