Добрый день.
Проблема состоит в следующем. Указанному кондиционеру не хватает напряжения для старта. В момент включения происходит просадка напряжения и старт не проодит. Есть мысль запитать наружеый и внутренний блоки с разных фаз. Поможет ли это, а если поможет - как сделать?
|
AleXa
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 625
дата регистрации: 20-11-2001
|
А смысл-то какой?
Потребляемая мощность внутреннего блока всего-навсего 60-300 Вт в зависимости от типа внутреннего блока кондиционера и его типоразмера.
А вот фазу попытаться найти постабильнее это очень даже полезно.
В конце-концов, можно нагрузку заказчика перекоммутировать и разгрузить "свою" фазу.
Понять какую фазу разгружать помогут токовые клещи.
Ну и в крайнем случае, как вариант делать свой ввод.
С уважением, AleXa.
|
alexey_g
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 02-07-2002
|
Есть подозрение, что процессор внутреннего блока сбивается при броске напряжения (стабилизатор не справляется со скачком). В случае, если мы подключим его на другую фазу, такого скачка не будет.
|
ruslan_p
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-10-2001
|
Здравствуйте!
Мы сталкивались в такой проблемой! Ситуация похожая, в момент пуска компрессора срабатывает защита, через некоторое время повторяестяся попытка кондиционера запуститься и т.д. После, по-моему 6 попыток загорается лампочка индикации (не помню точно какая) и кондиционер больше не "пытается " запуститься. Дело оказалдось в том, что в Тадиранах есть защита по напряжению, при падении напряжения до 196 В кажется, срабатывает защита. Мы сразу не разобрались, поменяли наружный блок, все осталось по прежнему. Затем померяли напряжение в сети и все стало ясно. Посадили кодер на менее "просаженную" фазу и все пошло!
Желаю удачи!
|
popov68
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 337
дата регистрации: 14-12-2001
|
Здравствуйте!
Мы решали такие проблемы и есть три способа
1. Решить вопросы с электропитанием (самое лучшее)
2. или, что хуже, Поставить пусковое устройство SPP6 - выпускает фирма в штатах, недорого
3. или, самое плохое - выпаять резистор в контроллере по-моему R31 (самый большой)
|