Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти KFR-35GW помогите разобратся
.: KFR-35GW помогите разобратся
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «KFR-35GW помогите разобратся», Короткий цикл "Пуск-Стоп"
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
benxx


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
Ещо одиа проблема
кондиционер запускается нормално,работает нормално и на холод и тепло,но на тепло делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова.Комната 16м.кв.температура внутри 16гр. - снаружи 6гр.давление на всасивание 3,5бара,на нагнетание 24бара.Вентилатор снаружи отключается на 24бара,включается на 19бара.Иначе работает прилично - после 2часа температура внутри достигает зададеная примерно 22-23гр.но работает на тот же цикл,а ето за компресоре думаю не хорошо.
Создано 01-02-2007 13:11
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
benxx пишет:
нагнетание 24бара

многовато... должно быть около 15...20 для R22

Цитата
benxx пишет:
Вентилатор снаружи отключается на 24бара,включается на 19бара
может быть наоборот? ON при 24, OFF при 19.

С уважением, LordN.
Создано 01-02-2007 13:20
Наверх
benxx


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
Я тоже думаю что многовато,но ето факт
может быть наоборот? ON при 24, OFF при 19[QUOTE]
Так точно :oops:
Создано 01-02-2007 13:24
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
ищите во внешнем блоке выпавший термистор, либо тот термистор имеет плохой тепловой контакт, либо не то сопротивление, либо термистор стоит во внутреннем блоке...
скорей всего...
p.s. если с термистором все нормально - измерьте температуру в точке где он стоит и посчитайте переохлаждение. может быть в системе воздух или фреона излишек.

С уважением, LordN.
Создано 01-02-2007 13:48
Наверх
benxx


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
Термистор находится в внутреннем блоке,менял его место то вниз то вверх,разница почти нет.Сопротивление 10 пришло в ума заменитъ резистором.Во внешнем блоке нет датчики управления /ето все таки китайская машинка/ :)
Создано 01-02-2007 14:01
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
p.s. если с термистором все нормально - измерьте температуру в точке где он стоит и посчитайте переохлаждение. может быть в системе воздух или фреона излишек.


С уважением, LordN.
Создано 01-02-2007 14:10
Наверх
Sky


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
Похоже,что срабатывает защита по высокой
температуре теплообменника внутреннего блока.
У КFR-35 при температуре теплообменника 58С вентилятор
наружного блока отключаетсяюъ. При менше 52С влючается.
С уважением, Sky.
Создано 01-02-2007 14:20
Наверх
benxx


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
Похоже и я так думаю,но если довезу нагнетания до 18бара,то на всасивание много падает 0,8-1бар тоже и перегрев наружается.Иначе на въйходе внутренново тела температура воздуха варирует от 40-50гр,в зависимости от установленние стойности и скорост вентилатора.
Создано 01-02-2007 14:57
Наверх
Garry


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 01-04-2005
только вентилятор отключается или компрессор тоже?
Создано 02-02-2007 08:38
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
что ж сказать-то...
остались следущие подозрения:
1. воздух в системе
2. залом на трубе, скорей всего на газовой
3. мусор в контуре перед каппиляркой
4. не работает шунтирующий часть каппилярки обратный клапан
5. неисправность реверс-клапана (четырех-ходовой)

а на холод машина работает нормально?

С уважением, LordN.
Создано 02-02-2007 09:45
Наверх
KOSTIK_XXX


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 13-12-2006
Да все просто... Автоматика размораживает внешний блок. При этом внутренний и не должен работать потомучто будет холодный воздух дуть.
Создано 02-02-2007 11:02
Наверх
benxx


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
Доброе утро всем.Отвечаю:
2Garry Отключается и вентилатор и компресор - все как надо

2 LordN: И у меня осталосъ впечатление,что естъ воздух в системе.Клиент сказал,что приезжали другие ребята,скачали,дополняли и наконец уезжали - после того кондюх начал работатъ в таком режиме.Завтра буду на обекте свакумираю и потом по весам как надо буду заправливатъ.

С уважением: Benxx.
Создано 02-02-2007 11:07
Наверх
dm101


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
По опыту в подобных случаях чаще всего помогает перезаправка по весам.

Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Создано 02-02-2007 22:55
Наверх
benxx


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
Доброе утро, докладую :)
Кондиционер свакумировали,поменяли филтр,заправили по весам и он как самолет пошол.Оказалосъ очен много воздух в системе бъило.Сейчас и давление и перегрев в норме.
С Nationale епопея продолжает :sor

С уважением:Benxx
Создано 07-02-2007 10:27
Наверх
AlexVic


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
Есть похожая проблема.
Поставили мне MHI SRK40HG, вакуумизацию делали, с давлением тоже вроде порядок, 2 раза проверяли. В покое 7 атм, в работе 4 атм при +10С.
Все бы хорошо, но в режиме охлаждения ровно 3 минуты работает - 3 минуты отдыхает. Производительность понятно никакая.
В режиме обогрева вроде бы все нормально - минут 25 по крайней мере работал - потом выключил.
На улице выше 18 С еще не было. В паспорте пишут, что на охлаждение работает при температуре наружного воздуха от +21 до 43. Как думаете это косяк или подождать пока потеплеет? Не хочется заниматься его ремонтом в жару. :sor
Создано 02-05-2007 13:44
Наверх
Mr.Fix


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 30-04-2007
для AlexVic фреон то 410 давление при работе должно быть 6-7 не хулигань
Создано 11-05-2007 00:25
Наверх
AlexVic


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
Цитата
Mr.Fix пишет:
для AlexVic фреон то 410 давление при работе должно быть 6-7

Нет фреон 22-ой. Жаль, что никто не встречался с этим. Жду уже 2 недели, на улице не теплеет, потому не знаю разбираться с ним или нет.
Создано 11-05-2007 10:32
Наверх
AlexVic


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
Новая информация по моему MHI.
Нормально работает на охлаждение только при рабочем давлении > 4 мпа.
В последний раз установили 4 Мпа при +17С окружающего воздуха - заработал нормально, при снижении температуры до +15 он опять работал циклами.
Сейчас +28 на улице, работает как часы, температуру держит в комнате точно.
На обогрев работал вроде бы нормально и при низких температурах.
Что это такое? Учитывая то, что нормальное давление в районе 3.5-4 Мпа, то сейчас при +28 там явно выше, и это я думаю ненормально?
В чем может быть проблема , и не большая ли это нагрузка на компрессор? help
Создано 22-05-2007 10:58
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
И что вы все о давлении? Вы еще по рабочему току ориентируйтесь.(':D') Уже обсасывалось все неоднократно!
Создано 22-05-2007 13:17
Наверх
AlexVic


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
to whip
То есть в ремонт его? Рабочий ток тоже спецы записывали, но я уже не помню.
Дело в том что они сами толком не могут понять нормально это все или нет.
Создано 23-05-2007 11:30
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Цитата
AlexVic пишет:
Дело в том что они сами толком не могут понять нормально это все или нет.

Замерьте перегрев на всасывании и сверьте со значением, необходимым при текущих температурах в помещении и на улице. На основании этого и делайте выводы.
Создано 23-05-2007 12:15
Наверх
локо


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-07-2007
Цитата
benxx пишет:
делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова


:sor Та-же проблема, только с KFR-140 на охлаждение, R-407, так случилось, что обслуживать досталось их мне, я бы, возможно, сразу и не обратил бы на это внимание, но тут трудно было этого не заметить: приезжаю на объект, три кассеты, все три стоят по ошибке, задаю вопрос персоналу - перебои с напругой бывают ? Бывают - отвечают. Выключил все три с пульта, затем автоматами, включил - пошли. Полез к наружным блокам для порядку и...обалдел, как включил три атомата с интервалом в одну секунду, так с интервалом в одну секунду наружные блоки и запускались и останавливались, хотя с пульта я их включал естественно не с таким интервалом, и работают точь-вточь, как описал benxx, 4 мин.58 сек. работают, 2 мин. 58 сек. стоят. :D
Создано 24-07-2007 00:50
Наверх
Mr.Fix


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 30-04-2007
Цитата
Mr.Fix пишет:
для AlexVic фреон то 410 давление при работе должно быть 6-7



кто то подомной работает не хулигань
Создано 30-07-2007 00:19
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.