Ещо одиа проблема
кондиционер запускается нормално,работает нормално и на холод и тепло,но на тепло делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова.Комната 16м.кв.температура внутри 16гр. - снаружи 6гр.давление на всасивание 3,5бара,на нагнетание 24бара.Вентилатор снаружи отключается на 24бара,включается на 19бара.Иначе работает прилично - после 2часа температура внутри достигает зададеная примерно 22-23гр.но работает на тот же цикл,а ето за компресоре думаю не хорошо.
|
Создано 01-02-2007 13:11
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
benxx пишет:
нагнетание 24бара |
многовато... должно быть около 15...20 для R22
Цитата |
---|
benxx пишет:
Вентилатор снаружи отключается на 24бара,включается на 19бара | может быть наоборот? ON при 24, OFF при 19.
С уважением, LordN.
|
Создано 01-02-2007 13:20
|
|
|
benxx
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
|
Я тоже думаю что многовато,но ето факт
может быть наоборот? ON при 24, OFF при 19[QUOTE]
Так точно :oops:
|
Создано 01-02-2007 13:24
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
ищите во внешнем блоке выпавший термистор, либо тот термистор имеет плохой тепловой контакт, либо не то сопротивление, либо термистор стоит во внутреннем блоке...
скорей всего...
p.s. если с термистором все нормально - измерьте температуру в точке где он стоит и посчитайте переохлаждение. может быть в системе воздух или фреона излишек.
С уважением, LordN.
|
Создано 01-02-2007 13:48
|
|
|
benxx
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
|
Термистор находится в внутреннем блоке,менял его место то вниз то вверх,разница почти нет.Сопротивление 10 пришло в ума заменитъ резистором.Во внешнем блоке нет датчики управления /ето все таки китайская машинка/ :)
|
Создано 01-02-2007 14:01
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
p.s. если с термистором все нормально - измерьте температуру в точке где он стоит и посчитайте переохлаждение. может быть в системе воздух или фреона излишек.
С уважением, LordN.
|
Создано 01-02-2007 14:10
|
|
|
Sky
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 187
дата регистрации: 11-10-2002
|
Похоже,что срабатывает защита по высокой
температуре теплообменника внутреннего блока.
У КFR-35 при температуре теплообменника 58С вентилятор
наружного блока отключаетсяюъ. При менше 52С влючается.
С уважением, Sky.
|
Создано 01-02-2007 14:20
|
|
|
benxx
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
|
Похоже и я так думаю,но если довезу нагнетания до 18бара,то на всасивание много падает 0,8-1бар тоже и перегрев наружается.Иначе на въйходе внутренново тела температура воздуха варирует от 40-50гр,в зависимости от установленние стойности и скорост вентилатора.
|
Создано 01-02-2007 14:57
|
|
|
Garry
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 01-04-2005
|
только вентилятор отключается или компрессор тоже?
|
Создано 02-02-2007 08:38
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
что ж сказать-то...
остались следущие подозрения:
1. воздух в системе
2. залом на трубе, скорей всего на газовой
3. мусор в контуре перед каппиляркой
4. не работает шунтирующий часть каппилярки обратный клапан
5. неисправность реверс-клапана (четырех-ходовой)
а на холод машина работает нормально?
С уважением, LordN.
|
Создано 02-02-2007 09:45
|
|
|
KOSTIK_XXX
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 13-12-2006
|
Да все просто... Автоматика размораживает внешний блок. При этом внутренний и не должен работать потомучто будет холодный воздух дуть.
|
Создано 02-02-2007 11:02
|
|
|
benxx
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
|
Доброе утро всем.Отвечаю:
2Garry Отключается и вентилатор и компресор - все как надо
2 LordN: И у меня осталосъ впечатление,что естъ воздух в системе.Клиент сказал,что приезжали другие ребята,скачали,дополняли и наконец уезжали - после того кондюх начал работатъ в таком режиме.Завтра буду на обекте свакумираю и потом по весам как надо буду заправливатъ.
С уважением: Benxx.
|
Создано 02-02-2007 11:07
|
|
|
dm101
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 540
дата регистрации: 10-11-2003
|
По опыту в подобных случаях чаще всего помогает перезаправка по весам.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций
Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
|
Создано 02-02-2007 22:55
|
|
|
benxx
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 01-02-2007
|
Доброе утро, докладую :)
Кондиционер свакумировали,поменяли филтр,заправили по весам и он как самолет пошол.Оказалосъ очен много воздух в системе бъило.Сейчас и давление и перегрев в норме.
С Nationale епопея продолжает :sor
С уважением:Benxx
|
Создано 07-02-2007 10:27
|
|
|
AlexVic
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
|
Есть похожая проблема.
Поставили мне MHI SRK40HG, вакуумизацию делали, с давлением тоже вроде порядок, 2 раза проверяли. В покое 7 атм, в работе 4 атм при +10С.
Все бы хорошо, но в режиме охлаждения ровно 3 минуты работает - 3 минуты отдыхает. Производительность понятно никакая.
В режиме обогрева вроде бы все нормально - минут 25 по крайней мере работал - потом выключил.
На улице выше 18 С еще не было. В паспорте пишут, что на охлаждение работает при температуре наружного воздуха от +21 до 43. Как думаете это косяк или подождать пока потеплеет? Не хочется заниматься его ремонтом в жару. :sor
|
Создано 02-05-2007 13:44
|
|
|
Mr.Fix
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 30-04-2007
|
для AlexVic фреон то 410 давление при работе должно быть 6-7
|
Создано 11-05-2007 00:25
|
|
|
AlexVic
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
|
Цитата |
---|
Mr.Fix пишет:
для AlexVic фреон то 410 давление при работе должно быть 6-7 |
Нет фреон 22-ой. Жаль, что никто не встречался с этим. Жду уже 2 недели, на улице не теплеет, потому не знаю разбираться с ним или нет.
|
Создано 11-05-2007 10:32
|
|
|
AlexVic
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
|
Новая информация по моему MHI.
Нормально работает на охлаждение только при рабочем давлении > 4 мпа.
В последний раз установили 4 Мпа при +17С окружающего воздуха - заработал нормально, при снижении температуры до +15 он опять работал циклами.
Сейчас +28 на улице, работает как часы, температуру держит в комнате точно.
На обогрев работал вроде бы нормально и при низких температурах.
Что это такое? Учитывая то, что нормальное давление в районе 3.5-4 Мпа, то сейчас при +28 там явно выше, и это я думаю ненормально?
В чем может быть проблема , и не большая ли это нагрузка на компрессор?
|
Создано 22-05-2007 10:58
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
И что вы все о давлении? Вы еще по рабочему току ориентируйтесь.(':D') Уже обсасывалось все неоднократно!
|
Создано 22-05-2007 13:17
|
|
|
|
AlexVic
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 02-05-2007
|
to whip
То есть в ремонт его? Рабочий ток тоже спецы записывали, но я уже не помню.
Дело в том что они сами толком не могут понять нормально это все или нет.
|
Создано 23-05-2007 11:30
|
|
|
whip
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
|
Цитата |
---|
AlexVic пишет:
Дело в том что они сами толком не могут понять нормально это все или нет. |
Замерьте перегрев на всасывании и сверьте со значением, необходимым при текущих температурах в помещении и на улице. На основании этого и делайте выводы.
|
Создано 23-05-2007 12:15
|
|
|
локо
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 24-07-2007
|
Цитата |
---|
benxx пишет:
делает очен короткие цикли пуск-стоп /можна сверят часи/ работает 5мин-отдихает3мин и потом снова |
:sor Та-же проблема, только с KFR-140 на охлаждение, R-407, так случилось, что обслуживать досталось их мне, я бы, возможно, сразу и не обратил бы на это внимание, но тут трудно было этого не заметить: приезжаю на объект, три кассеты, все три стоят по ошибке, задаю вопрос персоналу - перебои с напругой бывают ? Бывают - отвечают. Выключил все три с пульта, затем автоматами, включил - пошли. Полез к наружным блокам для порядку и...обалдел, как включил три атомата с интервалом в одну секунду, так с интервалом в одну секунду наружные блоки и запускались и останавливались, хотя с пульта я их включал естественно не с таким интервалом, и работают точь-вточь, как описал benxx, 4 мин.58 сек. работают, 2 мин. 58 сек. стоят. :D
|
Создано 24-07-2007 00:50
|
|
|
Mr.Fix
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 45
дата регистрации: 30-04-2007
|
Цитата |
---|
Mr.Fix пишет:
для AlexVic фреон то 410 давление при работе должно быть 6-7 |
кто то подомной работает
|
Создано 30-07-2007 00:19
|
|
|
|