roolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 29-01-2006
|
Какие меры применяются для предотвращения миграции масла вакуумного насоса в систему при внезапном обесточивании вакуумного насоса. В насосе нет встроенного возвратно запорного клапана.
The road to success is always under construction.
|
борман
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
|
1)Обратный клапан на насосе или ман. коллекторе.
2)Использование 2-х ступенчатого вак. насоса.
3)Сидеть рядом, держать руку на запорном вентиле и ждать обесточивания.
|
Alexandr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 526
дата регистрации: 13-06-2001
|
У знакомого вакуумник с электроклапаном (так покупал), как обесточивается, клапан перекрывает. Думаю при возможности, такой же клапан на вакуумник поставить.
|
roolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 67
дата регистрации: 29-01-2006
|
Цитата |
---|
sdv1995 пишет:
1)Обратный клапан на насосе или ман. коллекторе. |
Обратный клапан не хочу ставить, увеличивается время вакуумирования за счет дополнительного сопротивления.
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
2)Использование 2-х ступенчатого вак. насоса. |
Хороший вариант, а перетечка невозможна? Ведь клапана не нового насоса не всегда держат герметично. И кроме того все наши вакуумные насосы одноступенчатые.
Цитата |
---|
Alexandr пишет:
У знакомого вакуумник с электроклапаном (так покупал), как обесточивается, клапан перекрывает |
Вот это мне больше всего понравилось, сам до этого не дошел. Спасибо большое.
The road to success is always under construction.
|