Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование кондиционеры для табачников
.: кондиционеры для табачников
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «кондиционеры для табачников»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
сэи. лтд


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 10-04-2006
в цех упаковки сигарет хочут кондиционеры, а то сильно потеют и этикетки у них слипаются,
зимой все было нормально. Есть ли какие нормы по воздуху и влажности? А то технолог ничего вразумительного не сказал.
Создано 18-05-2006 18:43
Наверх
ventmaster2005


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 263
дата регистрации: 16-11-2005
нормы не помогут, здесь вы можете опираться только на технологию, так что трясите технолога! :evil:
Если возьмётесь в этом случае делать без технологии можете очень сильно попасть впросак! У них видимо с влажностью проблемы...

С уважением, ventmaster2005

С уважением, ventmaster2005
Создано 19-05-2006 11:27
Наверх
сэи. лтд


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 10-04-2006
в том то и дело, что технолог ничего незнает и к оборудованию нету рекомендаций, так как оно собрано с миру по нитке. Данные такие: помещение площадью 237 м2, высота потолка 4м, стены из сенгвич панелей 120мм, оборудование потребляемиой мощностью 60кВт. Нужен кондиционер.
Создано 19-05-2006 18:26
Наверх
Glazunov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 30-03-2002
Температура 20-22 dC+/- 2dC. Отн влажность 60% +/-5%. Со всеми вытекающими последствиями.
Создано 24-05-2006 16:53
Наверх
борман


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-03-2005
Делали году так в 1996 кондиционирование BAT (British-American Tobacco), а проще говоря, Яву-явскую (около Белорусского вокзала). Было установлено:Superchiller c Freecooling (Hiross) 50кВт, доводчик прецизионный с увлажнением 7 кВт, остальной холод ушел на приточку. Объект кондиционирования - лаборатория и склад хранения образцов табака.Технолог от импортного заказчика объяснил мне, что америкосы по подобному принципу кондиционируют все стадии производства и упаковки сигарет, только соотношение по холоду между приточным воздухом и доводчиками меняется от случая к случаю.Например, в цехе упаковки сигарет 1/4холода на приточку, 3/4 на охлаждение прецизионными доводчиками (с функциями осушения и увлажнения как минимум). Но параметры приточного воздуха везде разные, поэтому, думаю, все теплоизбытки (в т.ч. с приточным воздухом, кубатура которого рассчитана по нормам) можно снимать прецизионным кондиционером.Может быть. придётся установить дополнительный пароувлажнитель - расчёт покажет. И не стремайтесь ставить прецизионник - он себя окупит быстро, в табачном производстве норма прибыли достаточно высока. С параметрами внутреннего воздуха из предыдущего сообщения согласен.
С уважением, sdv1995.
P.S.А та система до сих пор работает
Создано 24-05-2006 18:16
Наверх
сэи. лтд


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 10-04-2006
дело в том, что заказчик скуп и о ветиляции говорить не хочет, т.к. это потянет за собой подогрев воздуха и пр., зимой у него была влажность меньше и этикетки нормально сворачивались, сейчас пошли дожди, влажность повысилась и они хотят только кондиционирование для осушения, по их понятим это снимет проблему со склеиванием этикеток. Не случится ли что после осушки получится тот же эфект?
Создано 25-05-2006 16:35
Наверх
Andronov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 519
дата регистрации: 19-11-2004
Ваш заказчик "козел"
На бат-ява для Олсона я ставил ВЕЗА КЦКП на 3000 м/час в ту самую лабораторию ,только в 1999 году ,так вот она круглый год лупила с увлажнителем за 60%.
Для основного производства на 300 000 там стоял ТРАЙН и он лупит круглый год , с 2004 года, с влажностью. когда они эти 6-маштн по 60000 каждая посадили, весной 2005года, известью я опять им поставлял СелДек сос воего склада через друзей из Воздушнызх Фильтров.
Филиал БАТа кажется в Самаре лупит центральный пар от котла для увлажнения воздуха.

При влажности ниже 50% происходит следующее
- морщиниит целофановую оболочку
- высыпается пересохший табак из кончика сигареты и она становится полупустой а в пачке крошки табака
- клинит машину для свертки коробочек

Ваш клиент банально гробит людей пыль-алллерген и очень мощный и держит влажность зимой за сет ПП (Пар П..ячный) то есть вообще не берет воздух с улицы, только компенсация пневмотранспорта.

Про лето вопрос вообще страшный - там стоит фигова куча машин с моторами все это греется, влажность прет из запаренного смоляной отдушкой/пропиткой табака, который подсыхает от стадии резки до завертки в папироски. Без вентиляции все и потеют.

Если не хоитите общаться с УБОПом по поводу участия в подпольном сигаретном бизнесе то лучше идите своей стороной.
Или клиент реально свой в доску, тогда пусть платит деньги и яему экскурсию устрою
"виртуальную" с ликбезом по технологии.

Но курить глупо и не модно , а мне так вообще больше пиво нравиться, вентиляция там покруче.
Создано 26-05-2006 18:36
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы