в цех упаковки сигарет хочут кондиционеры, а то сильно потеют и этикетки у них слипаются,
зимой все было нормально. Есть ли какие нормы по воздуху и влажности? А то технолог ничего вразумительного не сказал.
нормы не помогут, здесь вы можете опираться только на технологию, так что трясите технолога! :evil:
Если возьмётесь в этом случае делать без технологии можете очень сильно попасть впросак! У них видимо с влажностью проблемы...
в том то и дело, что технолог ничего незнает и к оборудованию нету рекомендаций, так как оно собрано с миру по нитке. Данные такие: помещение площадью 237 м2, высота потолка 4м, стены из сенгвич панелей 120мм, оборудование потребляемиой мощностью 60кВт. Нужен кондиционер.
Делали году так в 1996 кондиционирование BAT (British-American Tobacco), а проще говоря, Яву-явскую (около Белорусского вокзала). Было установлено:Superchiller c Freecooling (Hiross) 50кВт, доводчик прецизионный с увлажнением 7 кВт, остальной холод ушел на приточку. Объект кондиционирования - лаборатория и склад хранения образцов табака.Технолог от импортного заказчика объяснил мне, что америкосы по подобному принципу кондиционируют все стадии производства и упаковки сигарет, только соотношение по холоду между приточным воздухом и доводчиками меняется от случая к случаю.Например, в цехе упаковки сигарет 1/4холода на приточку, 3/4 на охлаждение прецизионными доводчиками (с функциями осушения и увлажнения как минимум). Но параметры приточного воздуха везде разные, поэтому, думаю, все теплоизбытки (в т.ч. с приточным воздухом, кубатура которого рассчитана по нормам) можно снимать прецизионным кондиционером.Может быть. придётся установить дополнительный пароувлажнитель - расчёт покажет. И не стремайтесь ставить прецизионник - он себя окупит быстро, в табачном производстве норма прибыли достаточно высока. С параметрами внутреннего воздуха из предыдущего сообщения согласен.
С уважением, sdv1995.
P.S.А та система до сих пор работает
дело в том, что заказчик скуп и о ветиляции говорить не хочет, т.к. это потянет за собой подогрев воздуха и пр., зимой у него была влажность меньше и этикетки нормально сворачивались, сейчас пошли дожди, влажность повысилась и они хотят только кондиционирование для осушения, по их понятим это снимет проблему со склеиванием этикеток. Не случится ли что после осушки получится тот же эфект?
Ваш заказчик "козел"
На бат-ява для Олсона я ставил ВЕЗА КЦКП на 3000 м/час в ту самую лабораторию ,только в 1999 году ,так вот она круглый год лупила с увлажнителем за 60%.
Для основного производства на 300 000 там стоял ТРАЙН и он лупит круглый год , с 2004 года, с влажностью. когда они эти 6-маштн по 60000 каждая посадили, весной 2005года, известью я опять им поставлял СелДек сос воего склада через друзей из Воздушнызх Фильтров.
Филиал БАТа кажется в Самаре лупит центральный пар от котла для увлажнения воздуха.
При влажности ниже 50% происходит следующее
- морщиниит целофановую оболочку
- высыпается пересохший табак из кончика сигареты и она становится полупустой а в пачке крошки табака
- клинит машину для свертки коробочек
Ваш клиент банально гробит людей пыль-алллерген и очень мощный и держит влажность зимой за сет ПП (Пар П..ячный) то есть вообще не берет воздух с улицы, только компенсация пневмотранспорта.
Про лето вопрос вообще страшный - там стоит фигова куча машин с моторами все это греется, влажность прет из запаренного смоляной отдушкой/пропиткой табака, который подсыхает от стадии резки до завертки в папироски. Без вентиляции все и потеют.
Если не хоитите общаться с УБОПом по поводу участия в подпольном сигаретном бизнесе то лучше идите своей стороной.
Или клиент реально свой в доску, тогда пусть платит деньги и яему экскурсию устрою
"виртуальную" с ликбезом по технологии.
Но курить глупо и не модно , а мне так вообще больше пиво нравиться, вентиляция там покруче.