prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
|
Создано 21-07-2004 18:00
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Извините собственно забыл вопрос написать.
Подскажите где поискать, а может кто сразу подскажет как рассчитать необходимый диаметр фреонопроводов(это прецизионный кондиционер) имея в наличии следующие данные:
1. Мощность оборудования (паспортная/необходимая);
2. Протяженность трасс
3. Место установки - Москва
4. Фреон R-22
Что еще нужно знать? Может кто владеет формулой типа все подставил и вот тебе N-мм. ???
|
Создано 21-07-2004 18:06
|
|
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
про формулу пока сказать не могу...
У каждого производителя прец. конд. есть паспорта на каждый типовой размер. В этом паспорте указаны рекомендованные диаметры труб в зависимости от типа установки, режима работы (исполнения) и эквивалентной длины трассы. Запросите у поставщика или завода изготовителя (или в интернете посмотрите). Какой у Вас марки прец. конд., может у меня есть по ним инф.
С ув.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|
Создано 21-07-2004 18:59
|
|
|
shorty
Disputant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 620
дата регистрации: 04-03-2004
|
Обычно это существенно для магистрали большой протяженности и большой холодопроизводительности - чтоб меньше потери были - и фреон не шумел Если нужно, завтра посмотрю допустимые значения скоростей. А от туда - диаметр.
|
Создано 21-07-2004 19:04
|
|
|
Vano
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 26-01-2003
|
Пользуюсь, сам:
1. бесплатная программа CoolPack, в самой проге такая ссылка, но она не работает www.et.du.dk/CoolPack. Поищите в форуме, где то упоминалась.
2. Номограммы из брошюры фирмы "Остров".
3. Данные производителя таблица марка + длина трассы=диаметр
В любом случае:
Плохо - высокая скорость маленький диаметр -большие потери.
не есть хорошо -низкая скорость большой диаметр - проблемы с циркуляцией масла в контуре.
хорошо посередине.
Рекомендуемых скоростей для жидкостных и газовых тр-дов под рукой нет, если Вам их значения Вам не сообщат, подскажу.
|
Создано 21-07-2004 23:52
|
|
|
Buba1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 123
дата регистрации: 14-10-2002
|
http://www.pressure-drop.com
Программа для расчёта сопротивлений трубопроводов с любыми жидкостями и газами. Скорости для фреона на жидкостной магистрали 1-1,5 м/с для газовой на нагнетании если не ошибаюсь до 18 м/с
|
Создано 22-07-2004 09:16
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Спасибо всем сейчас буду смотреть и считать..
to gleban: Lennox
|
Создано 22-07-2004 12:34
|
|
|
ruslan_p
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 18
дата регистрации: 23-10-2001
|
Есть упрощенная таблица подбора.
Может Вам подойдет: http://www.avisanco.ru/DIAMETER_PIPELINES_R22.xls
|
Создано 22-07-2004 13:04
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Проста и наглядна прога Refrigerant Line Sizer (LineSize).
Скачать можно с www.coolit.co.za
Там вообще много полезного
А.С.
|
Создано 22-07-2004 18:54
|
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Если не скачивается халявно, обращайтесь
А.С.
|
Создано 22-07-2004 19:05
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
to gleban: нет ли у Вас таки данных по Lennox?
to Vano: большое спасибо за "..в любом случае"..
to Buba1: программа похоже клевая, но я так и не въехал как ей пользоваться, переводил переводил, плюнул.
to Ruslan_p: что такое в таблице "температура всасывания? " это температура на улице?
to Kroudion: по картинке с интерфейсом видно что прога действительно классная и простая, но понять как ее скачать так и не удалось..осел я.. если не очень трудно бросьте прямую ссылку или саму прогу на мыло Prygynov@mail.ru а?
Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо
|
Создано 23-07-2004 07:57
|
|
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
to prygynov
какая модель, Леноксом мы не занимаемся, но я спрошу.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|
Создано 23-07-2004 09:47
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
to gleban:
HAA 0451D вн блок HO 0052N нар. блок
HAA 0601D вн блок HO 0070N нар. блок
HAA 0821D вн блок HO 0096N нар. блок
заранее благодарен
|
Создано 23-07-2004 10:19
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Отправил LineSize Prygynov@mail.ru
А.С.
|
Создано 23-07-2004 11:22
|
|
|
Dusha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 524
дата регистрации: 17-11-2002
|
Kroudion, отправьте пожалуйста мне тоже: ovcharenko@selectm.msk.ru
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
|
Создано 23-07-2004 14:48
|
|
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
Отправил
А.С.
|
Создано 23-07-2004 16:22
|
|
|
Dusha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 524
дата регистрации: 17-11-2002
|
Спасибо, получил.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
|
Создано 26-07-2004 09:32
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Всем спасибо, разобрался.. Андрей прислал табличку..
|
Создано 09-08-2004 07:12
|
|
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
To Dusha
Если не в напряг, сбрось мне эту прогу, плз. Адрес мой у тебя вроде был, если не сохранился - отзовись на форуме:)
С уважением,
С уважением,
|
Создано 09-08-2004 17:22
|
|
|
|
Dusha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 524
дата регистрации: 17-11-2002
|
Отзываюсь, адрес утерян. Пиши мне письмо.
Бороться и искать, найти и перепрятать.
Чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было.
|
Создано 10-08-2004 10:23
|
|
|
Drumashko
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 31-05-2005
|
Господа!!
Очень нужна для работы программа Refrigerant Line Sizer (LineSize). Kroudion, Prygynov, Dusha, DimaD, кто-нибудь помогите с бесплатной версией. Мой адресс Drumaschko@rambler.ru.
Заранее благодарен за отзывчивость.
|
Создано 31-05-2005 09:20
|
|
|
blackair
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 01-06-2005
|
Если не трудно, то и мне пожалуйста.
|
Создано 01-06-2005 12:31
|
|
|
blackair
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 01-06-2005
|
Мой адрес akademikus@gmail.com
Заранее благодарю.
|
Создано 01-06-2005 12:32
|
|
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
To Drumashko
Давно сюда не заглядывал - дела, дела... По этой же причине так и не связался с Dusha :(, так, что порадовать Вас нечем, увы.
С уважением,
|
Создано 01-06-2005 14:39
|
|
|
Misha T
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 11-12-2005
|
Всем здра...
Я здесь недавно, но, может, кому-то еще актуально.
Сам пользуюсь старым досовским ТУЛБОКС, но у него только 12 22,
а недавно нарыл у Ханивела - всем качать с офсайта:
Honeywell Refrigerants Properties Suite
|
Создано 11-12-2005 12:56
|
|
|
|