ANSH
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 08-09-2005
|
Всем добрый день! Прошу о помощи. Как правильно расчитать требуемое количества пара подоваемого в паровое пространство деаэратора, от чего он зависит? Деаэратор атмосферный на производительность 50 т/ч.
|
aspirant
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 778
дата регистрации: 14-11-2003
|
об уравнениях материального и теплового баланса слыхали?
А.Ш.
|
Gilepp
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 24-02-2004
|
У Вас производительность котельной 50 т/ч или деаэратора ? Если котельной, то Вам нужен деаэратор на 25 т/ч (чтобы хватило на 30 мин. работы), а дальше считайте - сколько пара (с известными Вам параметрами) необходимо, чтобы нагреть заданное количество воды (также с известными параметрами) до 104 гр.С, физика.
|
Gilepp
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 22
дата регистрации: 24-02-2004
|
Прошу прощения - деаэратор на 25 т, а не т/ч.
:-)
|