vaidora
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 30-05-2003
|
Помогите в настройке Mitsubishi Electric. После сбоя в подаче электропитания прибор не включается автоматическию. Кондиционер A-RP6GA (внутреняя часть)
|
Ziggurat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 04-10-2001
|
Если не ошибаюсь, надо удалить сопроотивление J 11 на плате управления внутреннего блока
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
у МЕ такие мануалы подробные и они их не прячут :о)
здесь на сайте в разделе "техническая инфа"...
на сайте МЕ...
С уважением, LordN.
|
LARRY
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 98
дата регистрации: 14-07-2004
|
J11 - это выбор модели.
Для активации авторестарта необходимо на наружном блоке SW5-2 установить на ON.
В серии RP, где нет этого переключателя на наружном блоке активация с ИК пульта.
"Корея, страна где у деревьев кора толстая или иным способом какая-то особенно хорошая"
|
stavros
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-01-2005
|
а может тебе питания по фазам поменяли???
|
stavros
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 20-01-2005
|
а может тебе питания по фазам поменяли???
|