MarkI
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 04-11-2004
|
Здравствуйте, уважаемые господа!
Можно ли как-нибудь использовать тепло от прецизионного кондиционера для обогрева приточного воздуха? Кто-нибудь сталкивался с подобными запросами заказчика?
С уважением, Марк
|
Брук
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 66
дата регистрации: 01-11-2001
|
С прецизионными кондиционерами Tecnair поставляются выносные конденсаторы с центробежными вентиляторами, дающими приличный напор. Один из вариантов - использовать их для приточного воздуха.
|
Deda
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 15-09-2003
|
А какой кондесатор и где стоит.
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
to Брук
Данная модификация есть не только у Tecnair, но и у других производителей.
-------
? А какой кондесатор и где стоит. - обычный медный теплообменник с осевыми вентиляторами, мне нравятся на R22. Как сухой охладитель (драй-куллер), только на фреоне.
-------
Суть ее очень простая, просто конденсатор с осевыми вентиляторами выносится на улицу, а испаритель с компресором находится во внутреннем блоке + центробежные вентиляторы. Возможен подмес свежого вождуха 15-20%, установка "таймера" (платы) для програмирования режимов работы, например утро, день, ночь ну т.д. Данный вариант исполнения позволяет обеспечить круглогодичную эксплуатацию оборудования (до Тн=-35 С). Есть и недостатки - это шум (компрессор внутри помещения ну и пр.), соответственно для открытой установки в картинной галереи речи не идет. Есть возможность демонтировать встроенный во внутреннем корпусе датчик и вынести его в помещени, а прец. конд. расположить за какой-либо стеной.
Тогда претензий к шуму не будет, но потребуется дополнительную площадь.
С уважением.
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|
Брук
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 66
дата регистрации: 01-11-2001
|
Выносной конденсатор не с ОСЕВЫМИ, а с ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ вентиляторами.
Конденсатор может устанавливаться на улице или в техническом помещении. Наличие центробежных, а НЕ ОСЕВЫХ вентиляторов, позволяет подать нагретый конденсатором воздух в помещения по воздуховодам. Таким образом тепло от прецизионного кондиционера можно использовать для подогрева приточного воздуха.
Эта схема используется редко, поскольку режим работы вентиляторов конденсатора определяется только контроллером прецизионного кондиционера, а не потребностью в приточном воздухе и его температуре.
|
gleban
Фреон-газ, а вода есть вода!
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 738
дата регистрации: 30-07-2003
|
Мое мнение, что использовать предложенную Вами схему немного не экономично. Посчитайте, сколько данная схема будет окупаться и сколько потребует места и пр.?...
Поэтому, лучше отказаться от использования теплого воздуха от конденсатора. Я прекрасно знаю, что такое осевой и центробежный вентилятор.
Мною предложен вариант, который мне больше всего нравиться.
С уважением,,,
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
|