Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти Mitsubishi El. Ошибка P8
.: Mitsubishi El. Ошибка P8
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Mitsubishi El. Ошибка P8»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
egor


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 17-05-2001
Добрый день! Mitsubishi El. PLH-4GKHSB Кассетная модель, 3-х фазная, был установлен в 2002году. При включении на проводном пульте выскакивает ошибка P8. На плате внешнего блока при подаче питания моментально начинает мигать светодиод LD2. Фреон в системе есть. Принудительно нажав на контактор управления компрессором, компрессор пускается и давление в системе изменяется( чередование фаз правильное). Подскажите пожалуйста где искать неисправность?
Создано 31-08-2010 09:09
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
ошибка
P8 Abnormality in outdoor unit

причины
1) Wrong wiring of indoor/outdoor
connecting wire
2) Reversed phase
3) Protection device is working
4) Damaged outdoor coil thermistor

проверить
1) Check the indoor/outdoor connecting wire.
2) Change the connection of electric wiring.
3) Check the protection device.
4) Measure the resistance of the outdoor coil thermistor.
If the resistance is normal, replace the
outdoor controller board.

С уважением, LordN.
Создано 31-08-2010 09:30
Наверх
Gishik


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-04-2008
Дисплей: CHECK P6 или CHECK P8
Причина: Затруднён забор или раздача наружного или внутреннего блока / Фильтры засорились
Решение: Удалите преграду и перезапустите блок / Удалите преграду. Вычистите фильтры и повторите операцию
Создано 31-08-2010 17:06
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Расширенная диагностика наружного блока. Выдержка из мануала, но, ИМХО, у Вас банальная перефазировка.
НЕ НАДО ПРИНУДИТЕЛЬНО ВКЛЮЧАТЬ КОНТАКТОР КОМПРЕССОРА. Компрессор будет работать, но качать в другую сторону и без смазки!


Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 31-08-2010 18:46
Наверх
Zirex


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
Всем привет.

Ребят канальный кондиционер ME PEAD-M100JAL/PUHZ-P100VKA, на пульте светится ошибка P8, куда рыть, что делать?
Может кто-то готов за вознаграждение реанимировать блок?
Создано 21-02-2023 10:13
Наверх
Zirex


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 59
дата регистрации: 03-02-2004
Разобрался, на настенном пульте контакт в разъме соединяющем экран с платой плохой был.
Создано 26-02-2023 22:03
Наверх
kin45d


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 15-03-2023
Промокоды для покупки товаров в интернет-магазинах нужно использовать, чтобы получить скидки. На сайте https://cod-promo.com/promokody-elektronika/ собран список интернет-магазинов, которые занимаются продажей электроники и дают возможность ввести промокоды на скидки.
Создано 13-10-2023 11:40
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.