SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
В заводской комплектации ничего этого нет.
Все эти опции нужны ТОЛЬКО для работы на охлаждение зимой.
Если планируете греться им зимой - смотрите диапазон работ на обогрев.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 17-08-2021 16:18
|
|
|
MVO
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 17-08-2021
|
Здравствуйте,у меня кондиционер инверторный LG C12AWV ,работает минут 5-10 нормально и потом выдает ошибку С08 (не вращается крыльчатка)при повторном включении сразу выдает С08, через день снова 5-10 мин. поработает и уходит в ошибку (на любых режимах) ,крыльчатка чистая,вращается свободно,подскажите по вашей практике проблема в двигателе или модуле управления?
|
Создано 17-08-2021 17:56
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Последовательность проверки: разъем, мотор, плата.
Проверяются питающие напряжения 310В, 15В и сигналы управления и обратной связи.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 18-08-2021 09:58
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Юлия Водуд "Добрый день, уважаемые специалисты по LG!
Подскажите, пожалуйста, есть обогрев картера и регулятор скорости вращения вентилятора у комплекта Напольно-потолочная сплит-система LG CQ18.NA0R0 / UU18W.UE2R0?
Продавец не может ответить на этот вопрос, в официальном чате LG тоже что-то упорно молчат...
Нужна эта сплит-система для обогрева частного дома в щадящем южном климате. "
UU18W.UE2R0 это универсальный блок инвертор следовательно у него уже есть регулятор скорости, обогрева картера там точно нет поскольку большого смысла в нём нет в заявленном диапазоне до -15с он и так будет нормально работать поскольку масло синтетика и плавный пуск мотора, а дальше его эффективность сильно упадёт и обогрев картера вам не поможет.
C уважением Valve.
|
Создано 21-08-2021 14:49
|
|
|
seregarostov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-07-2015
|
Добрый вечер. Вопрос по совместимости блоков мультиплит систем.
Есть наружка LG MU5M30 U42RO, необходимо добавить ещё пару внутряннок на свободные порты.
В продаже есть внутренние блоки MS09SQ, продавцы утверждают что они не подходят, и нужно брать более дорогие модели типа PM09SP.
Не нашел в каталогах LG совместимость блоков одной серии но разных ревизий( модификаций/годов выпуска).
Есть кто подскажет?
Заранее благодарю
|
Создано 08-09-2021 23:22
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Вообще-то должны подходить! Важно понимать, что лыжа учитывает индекс мощности. Добавлять нужно строго по таблице
|
Создано 09-09-2021 10:28
|
|
|
seregarostov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 22-07-2015
|
Спасибо.
Про суммарную мощность блоков знаю.
Вопрос в совместимости.
Нет желания проводить эксперимент стоимостью 30к рублей.
|
Создано 09-09-2021 20:29
|
|
|
Xannerot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 29-10-2021
|
посмотрим
|
Создано 29-10-2021 18:21
|
|
|
Xannerot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 29-10-2021
|
посмотрим, попробуем
|
Создано 29-10-2021 18:23
|
|
|
|
ogb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 30-10-2021
|
Добрый день. Необходима помощь специалиста. Кондиционер LG ARTCOOL A09AWU UF2 ИНВЕРТОР. Не работает корректор мощности на плате. Все остальное работает. На плате два модуля. Выше кто-то писал что мицубиши PS21245 НА КОМПРЕССОР. А по виду больше на FAIRCHILD похожа на FSBB20CH60C. А в корректоре мощности по видимому стоит FPDB4OPH60B? может у кого есть схема?
|
Создано 30-10-2021 19:59
|
|
|
ogb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 30-10-2021
|
Специалисты могут расслабиться. уже все на одной плате работает - был обрыв вторичной обмотки измерительного трансформатора возле самой ножки. После восстановления контакта контроллер увидел ток потребления и стал подключать корректор мощности при определенной нагрузке. Остался пока еще один вопрос. Такая же плата наружного блока пришла с дефектом - на холодную не всегда стартует компрессор на том же наружном блоке. В чем причина пока не понятно. Вопрос к специалистам - какая может быть причина? И еще - схема? Не все понятно без схемы ?
|
Создано 02-11-2021 22:31
|
|
|
ogb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 30-10-2021
|
Профессионалы куда то подевались. Опять все самому нужно думать. . .Изучение силовой части схемы натолкнуло на мысль , что управление мотором компрессора производится по векторному способу. Что скажут специалисты?
|
Создано 06-11-2021 19:49
|
|
|
ogb
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 30-10-2021
|
Проверка части схемы измеряющей ток ничего не дало. А вот напряжение с модуля питания указанного на рисунке показалось заниженным - 13.3 вольта. При подключении внешнего источника на 15 вольт компрессор стал запускаться стабильно. При детальном изучении документации на силовой модуль оказалось что напряжение сброса внутреннего драйвера от снижения питающего напряжения очень близко к 13.3 вольта. По видимому на него и реагировал контроллер выдавая ошибку по превышению тока так как выход fault у модуля один. А причин срабатывания несколько - превышение тока или снижение напряжения питания на любом внутреннем драйвере.
|
Создано 08-11-2021 15:57
|
|
|
A_II
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 15-04-2022
|
Добрый день.
У нас во внешнем блоке кондиционера LG ArtCool A12AW1 происходит утечка фреона.
Она не большая: полностью стравливает за 2 дня.
Может кто подскажет, куда/кому можно обратиться в г.Москва (+/- проверенное место)?
Спасибо.
|
Создано 15-04-2022 13:10
|
|
|
Stanislav61
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 27-04-2022
|
Добрый день уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста с инвертором: LG S12AWU N4FO (ASNW1264FUO). Кондиционер в 2017 году переставлялся с одной квартиры на другую(переезд, сплит личный). После этого стала периодически появляться ошибка 05. Кондиционер мог работать сутки и более потом выключался и при перезапуске мог снова работать. Потом время работы стало уменьшаться до 12ч., 6ч. и т.д. всё меньше и меньше. На сегодняшний момент работает меньше минуты, даже по моему не успевает включиться компрессор, так же ошибка 05. Напряжение сети в норме 230в. расключение блоков кондиционера правильное, провод связи пробовал кидать отдельно не помогает. Как пишут здесь с паяльником дружу. Не где не могу найти схему и сервис мануал на этот аппарат. Буду очень признателен за любую подсказку!
|
Создано 27-04-2022 12:51
|
|
|
valeriy333
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-05-2022
|
Добрый день .
Знающие люди подскажите где взять график или таблицу сопротивлений ,термодатчиков для LG S30LHP .
провозился пол дня ,пусковой на компрессор поменял (упал до 45мкф от 60положенных),на вентиль внутрянки тоже дохляк стоял .заменил) Дует как надо с обоих блоков ,но сучка рубит компрессор голова через минуту две, ток компрессора 11а .
Не могу найти сервис мануал на эту модель ,есть подозрение на термо датчики ,при примерно 25 цельсия
воздушный 10ком
жидкостной 7ком
Да и копались там до меня знатно ,разъемы раком стоят ,могли снять разъем датчиков вместе с нижней частью и перевернуть ,поменяв их местами так сказать .
Или маркировку датчиков ,может кто подсказать.
|
Создано 25-05-2022 18:00
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
У всех "лыжных" моделей датчики одинаковые.
Какая ошибка при отключении?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-05-2022 16:52
|
|
|
valeriy333
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-05-2022
|
Ошибок не бьет ,отключает компрессор и вентилятор наружки ,как будто обмерзание испарителя или заданная температура достигнута ,потом включает через минуту- две, так и работает минута работы минута стоит наружка ,вытянул жидкостной датчик -прислонил его через флекс тонкий к трубке -стал работать ,но минут через 40 пошел иней на всас ,отсюда и вопрос оба датчика при одинаковой температуре должны иметь одинаковое сопротивление и какое ?
У меня 10ком воздушный ,7ком жидкостной при 25 градусах ,снял я их и через 20мин прозвонил.
Там нюансы есть ,монтаж с метром магистрали ,ухо в ухо ,но как то он работал 8 лет. я так бы не ставил .
|
Создано 27-05-2022 17:22
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Датчики нормальные. Компрессор, суда по всему, встаёт по перегреву.
Вызывайте мстеров, пусть смотрят давление.
Может быть проблема с заправкой или неконденсируемыми примесями или банально грязные блоки.
А на счёт монтажа "ухо в ухо" - как-то ставили сплит на сэндвич. Отрезали штуцера на трубках внутреннегоблока, развальцевали и прикрутили к внешнему. Работает уже лет 10.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-05-2022 12:47
|
|
|
|
valeriy333
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-05-2022
|
Я сам 20 лет этим занимаюсь ,каких мастеров ,какой перегрев ,вы внимательно читали выше.
Говорю же снимаешь датчик жидкостной с испарителя и компрессор работает без отключений .
Отключает внешний блок голова ,датчик в наружке по верхнему давлению в норме.
По поводу короткой трасы ,считаю 2метра минимум должно быть иначе начинаются всякие чудеса ,жизненный опыт так сказать и да в 2004 и я ставил так с 10см трассы,был так сказать мал и глуп
Отлично понимаю ,что могут и мозги барахлить ,но первое убедится в исправности датчиков ,параметры которых найти не смог ,нашел три вида на лж ,возможно отличаются только длиной проводов ,у меня есть китайские но там 14ком при той же температуре выдает
|
Создано 29-05-2022 14:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, если Вы 20 лет "в теме", то показания давления, перегрев "в студию".
Чудес не бывает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 30-05-2022 17:26
|
|
|
valeriy333
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-05-2022
|
3.5 кгс при 23 на улице всас R22
высокое не мерял ,по руке ясно что что ничего интересного я там не увижу
Я не собираюсь ни с кем письками мерятся ,задал простой вопрос ,о параметрах термодатчиков.
И да я не имею образования по холодильным системам ,всего лишь инженер электромеханик ,начинал 3года в москве при большой фирме (офицал дайкинов) монтажником ,так что перемонтировал до хрена и всего .потом вернулся и занялся самостоятельно дома ,монтаж и ремонт . На мою работу жалоб ни когда не было. Так что отличить перегрев компрессора от отключения мозгами в состоянии.
|
Создано 30-05-2022 18:25
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
На первый вопрос по параметрам датчиков Вам ответили.
Меряться с Вами никто ничем не собирается, как и никто ничего не должен.
3,5 для 22-го при 23-х - "маловато будет!" - ~-3 град. и вероятно, защита испарителя от обмерзания.
Подцепите еще термометр на всас и проверьте перегрев. 146% - больше нормы.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 31-05-2022 17:06
|
|
|
valeriy333
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5
дата регистрации: 25-05-2022
|
Благодарю за понимание.
Включал со снятой крышкой внутреннего блока ,нет там обмерзания ,на входе конденсат и все .
А вот после 40мин работы (датчик обмерзания вынут из гнезда) начинается обмерзание на всасе наружки (как при перезаправке или нарушении теплообмена испарителя. Блок то бывалый да и стоит в не большом магазине квадрат20. Понятно что испаритель частично загрязнен но как по мне не критично ,но это субъективно .
Напор продуваемого влздуха через испаритель ,после замены емкости очень хороший и равномерный ,магазин метров 5 ,на против блока стоять при работе не возможно ,минингит обеспечен.
Все же думаю проблема в мозгах ,если считать датчики исправными. Или датчики поменяны местами ,ключ разъема с платы слетает вместе с разъемом,могли и перевернуть .Попробую перекинуть все же ,гляну на результат .
|
Создано 31-05-2022 20:16
|
|
|
grv81
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 07-07-2022
|
День добрый. ARNU07GL1G4 выдает ошибку 04.из поддона слилось почти ведро конденсата. Вопрос такой, возможно ли найти новую помпу на замену или найти умельца,который сможет её оживить.
Помпа 5859A20002D.Спасибо.
|
Создано 07-07-2022 11:54
|
|
|
Oscarisc
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 16-11-2023
|
Здравствуйте!
Нужен сервис мануал на LG S09ET, либо LGS12ET.
Есть вопросы по управлении внешним блоком LG S09ET. Проблема в том что на обогрев,
при достижении заданной температуры в помещении, внешний блок не перестаёт работать на максимум.
Пример: Заданная температура 21, Температура в помещении 22 или даже 23, но наружный блок по прежнему
работает на максимуме и потребление 1600 вт. Обороты не снижаются.
При переводе заданной температуры на 17 градусов, наружный блок останавливается. Потребление 30вт.
Ошибок нет. Smart diagnose - ok.
Спасибо.
|
Создано 16-11-2023 15:46
|
|
|
|