Господа
подскажете как правильно закачать
в закрытую систему гликоль30%
то есть какое количество гликоля взять
и как учитывать это количество при протяженной трассе трубопроводов?
|
Создано 17-11-2003 06:02
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Нужно либо приобести готовый 30% гликоль, либо приготовить из раствора с большим содержанием гликоля путем добавления дист.воды.
Сколько именно? надо считать объем трассы и проч.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-11-2003 06:29
|
|
|
bobon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 14-09-2003
|
А не подскажете
как по объёму трассы
Конечно по кол-во воздуха это
понятно, но как по трассе
|
Создано 17-11-2003 07:06
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Я не понял. Что хотите считать, объем трассы или объем дист.воды для раствора? Причем здесь воздух?
С уважением, LordN.
|
Создано 17-11-2003 07:55
|
|
|
bobon
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 14-09-2003
|
кол-во гликоля расчитал по формулам
g=Q/T
но засомневался,ведь кол-во гликоля зависит
наверно еще и от протяженности трассы.
если не прав поправьте!!
С Уважением!
|
Создано 17-11-2003 13:48
|
|
|
barstou
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 99
дата регистрации: 11-10-2002
|
Да, вопрос конечно интересный:)
Берете спецификацию, по известной формуле V=L*PI*D^2/4 считаете сколько в трубе помещается жидкости. Так прошелся по всем диаметрам. Потом считаете сколько по объему теплообменники (или что там есть). С этим могут быть сложности, информации может не быть. Потом то что получилось умножаете примерно не 1.1-1.2. Допустим получилось 100 литров. Значит 30 литров нужно гликоля. Ну покупаете этиленгликоль или какую-нибудь уже разбодяженную жидкость типа Гольфстрим и т.п.. Лучше купить уже готовую смесь и если нужно долить воды. Сейчас техника шагнула далеко вперед, уже жидкости готовые со всякими ингибиторами. Позвоните в фирму, которая этой химимей торгует и все вам расакжут.
А что это за магическая формула такая g=Q/T? :)
|
Создано 18-11-2003 00:42
|
|
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
To Barstou
Александр, ну Вам то не как раз и надо больше считать объем теплоносителя в трубах по каждому диаметру:)
С уважением Vnik
|
Создано 18-11-2003 09:06
|
|
|
Vnik
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
|
To Barstou
Предыдущая фраза выглядит: " Вам то как раз и не надо...."
|
Создано 18-11-2003 09:07
|
|
|
barstou
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 99
дата регистрации: 11-10-2002
|
to vnik
Да, Владимир, мне уже это не надо:) Кибернетика автоматика... совсем облениля:)
|
Создано 18-11-2003 23:05
|
|
|
|
kord
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1229
дата регистрации: 07-08-2002
|
Наблюдение из практики: как правило, не удается полностью слить промывочную воду из системы. Поэтому. когда заливается антифриз готовой концентрации в систему, после перемешивания штатным насосом, его плотность оказывается ниже заданной. Поэтому надо доливать "неразбавленного" той же марки. до приведения концентрации в норму.
Рекомендую брать анализы антифриза из системы (на плотность) регулярно, раз в месяц, и при необходимости - корректировать плотность.
Михаил
|