Fastdim79
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 193
дата регистрации: 17-08-2001
|
Коллеги, прошу помочь с диагностикой и ремонтом кондиционера FUJITSU AOYG45LATT.
История диагностики такая:
Изначально был код ошибки ЕЕ 01. Переставили плату с заведомо исправного кондиционера.
Сразу после этого код ошибки поменялся на ЕЕ 29. Поменяли все датчики с работающего. И ошибка пропала. Успели обрадоваться,но он через 2 минуты он выдал новую ЕЕ 16.
Это неисправность датчика давления,он электронный, трехпроводный, тестером не проверить. Перезаправили по весам хладагент, но не помогло.
:sor
Буду признателен за помощь.
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Походу у меня лыжи не едут.. Вы где такие коды ошибок то берете?
Сижу пялюсь в сервисный мануал и в упор не вижу вышеприведенных кодов.
Тестовый режим прогоняли?
Предысторию можно огласить?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Ilya Rumiantsev
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 213
дата регистрации: 12-01-2007
|
Г-н trewe судя по тому что вы пишите, у вас модель AOHD45LATT или внутренний блок старой серии. Поэтому уточните для начала маркировки оборудования. Желательно посмотреть не только счет но и шильдики ))
|
kapter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 14-08-2002
|
Еще актуален ремонт?
|
InterVent
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 196
дата регистрации: 07-06-2001
|
Г-да, хочу продолжить начатую тему по похожей ситуации:
Fujitsu AOY54rpa3l потолочник , установлен лет 12 назад .
на наружке не включаются ни компрессор ни вентиляторы. горит зеленый led5 .Когда принудительно вкл котактор компрессора , он крутится, вентиляторы нет. Прошу помочь найти причину отказа.
_____________________________Не стоит бегать от снайпера -- умрешь уставшим...
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Так перепаяйте с исправного ещё и датчик давления и поймёте исправен он или нет
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Модненько стало спрашивать...
Вроде (по сроку регистрации) давно в теме, а о сервис мануалах понятия не имеете?
Если не найдете на Fujitsu, ищите на General, Fuji.
Самодиагностика у этих моделей нормальная.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Aznar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 34
дата регистрации: 01-04-2005
|
Есть вопрос по ASYQ12LLCA Похоже, Сгорел мотор на регулировке жалюзи потока воздуха Ремонту не подлежит и найти такой не получается Какой моделью можно заменить?
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Фото движка надо.
Есть кое-что.
|