Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Смонтирован инверторный кондиционер - LG CS12AWK / ASNW126BNG2 / ASUW126BNG2 в серверной.
Предполагается круглосуточная эксплуатация кондиционера зимой до минус 35С.
Диапазон рабочих температур кондиционера:
охл. +18С...+48С
http://cityclimat.ru/shop/byt/nastenn...g/cs12awk/
Возможна ли заводская доработка LG зимним комплектом?
Вентилятор внешнего блока AC или DС - ?
|
Создано 28-12-2015 22:42
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
У CS12AWV мотор AC
|
Создано 29-12-2015 09:27
|
|
|
Leningrad
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 558
дата регистрации: 03-07-2008
|
Смонтирован инверторный кондиционер - LG CS12AWK / ASNW126BNG2 / ASUW126BNG2 в серверной.
Вопрос, когда продавали и монтировали, думали про эксплуатацию при -35?
Кто такой умный?
Что значит "Возможна ли ЗАВОДСКАЯ доработка LG зимним комплектом?" инверторный кондиционер?
Взрослые люди, а все хрень пишите!
|
Создано 31-12-2015 01:39
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
СБ начал баблос икономить ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 31-12-2015 14:53
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1015
дата регистрации: 28-03-2012
|
Фокус в том, что разные люди покупают/монтируют/принимают оборудование. Каждый "шьет свою пуговицу", а как- что дальше будет - никого не интересует.
IMHO
Понизить температурный диапазон эксплуатации получится, установив SPINBRAIN для старт/стопного кондиционера.
|
Создано 03-01-2016 20:26
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Здравствуйте. Подскажите можно здесь найти информацию, сервис мануал подробный на мультизональную систему MULTI V IV ARUN120LTE4/ARUN160LTE4?
|
Создано 19-01-2016 11:18
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Еще одного в поиске забанили...
Google искал ровно 0,55 сек.
Или надо дать прямую ссылку?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-01-2016 18:00
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Что значит забанили?Нет такого.
|
Создано 19-01-2016 18:30
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Скиньте ссылку товарищи
|
Создано 19-01-2016 18:44
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не, ну ты нахал!
www.google.com
LG MULTI V IV ARUN120LTE4 manual pdf
За тебя приехать, отремонтировать и чтоб ты за это получил бапки не надо?
Пользуйся тем, что мне пока никто настроение не испортил. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-01-2016 11:43
|
|
|
1979web
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 256
дата регистрации: 20-03-2008
|
Если бы я спросил о проблеме , то другое дело. Я спрашивал про инфу. Проще надо быть). Спасибо.
|
Создано 20-01-2016 19:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Куда уж проще - поиском пользоваться не умеешь...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-01-2016 10:57
|
|
|
shaitan
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 29-06-2016
|
Здравствуйте!
Кондиционер LG S09AF (Турция). Установил 5 лет назад. Работал отлично. Потом 4 года не включали, но питание было подведено. Запитан через внешний блок. Сейчас не включается: 5 раз мигает синим. Ошибка 05 (Ошибка обмена данными между комнатным и наружними блоками сплит-системы). Что делать с ним? С запчастями видимо проблема т.к. модель старая, но я слышал что что-то в схеме внутреннего блока перепаивают (резисторы вроде). Прошу помочь.
|
Создано 29-06-2016 11:04
|
|
|
Igor2017
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 04-06-2017
|
Здравствуйте
Есть такое чудо FM49AHu33 не запускается компрессор по причине отсутствия дампов на eeprom ,может кто нибудь помочь с данным вопросом???
|
Создано 04-06-2017 20:51
|
|
|
1Vovavova
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 10-08-2017
|
Здравствуйте. Я не надеюсь что проблема решится но всё-таки напишу. У меня LG LS-1261HL. Работает прекрасно много лет. Но последние два или три года появилась одна проблема. Иногда не включается от пульта дистанционного управления не работает ни одна кнопка и так может продолжаться целый день. А на другой день все нормально все кнопки работают и все включается от пульта. Я менял батарейки но это конечно ничего не дало. Я звонил вызывал разных мастеров но у них одна песня что же вы хотите кондиционер уже старый надо менять. Но зачем же менять если все прекрасно работает и я его постоянно обслуживаю. Мне сказали что проблема в электронике. Но куда и как обратиться я не представляю. Подскажите что делать. Спасибо.
|
Создано 10-08-2017 01:11
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Звони другим ( они существуют), которые смогут починить.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 15-08-2017 10:26
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Смотрите клемму ноля на плате (N). Просто надо пропаять, отходит со временем. Эти модели работают до сих пор (начало выпуска 1999 год)
|
Создано 17-08-2017 22:41
|
|
|
Pskovsat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 09-09-2017
|
День добрый уважаемые. Решил переделать Auuh608D в тепловой насос.
Плата внутреннего блока ATNH60GMLED [UT60 NMD]
Алгоритмы контроля, температуры конденсации в режиме ТН у этого зверя какие?
По температуре жидкости уходящей на ЭРВ?
Если да, какие параметры? температуры.
Отключение вентиляторов внешнего блока? на каких и чего температурах.
C управлением обдувом конденсатора BLDC вентилятором внутреннего блока более менее ясно.
В общем информации кроме куцого мануала вообще ничего. Кому не лень, нужна помощь в этом вопросе.
|
Создано 24-09-2017 23:47
|
|
|
Gur55
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 26-02-2021
|
Подскажите где можно взять прошивку на s18lhq? Может дамп есть у кого?
|
Создано 26-02-2021 04:13
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ни разу не было, чтоб в лыже прошивка слетела.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 26-02-2021 19:38
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Напомните на 1klimat@mail.ru
попробую найти дамп, но скорей всего плата ЕПРОМ. Купите новую и перезалейте (дамп возможно живой).
Отпишитесь о результате!
|
Создано 27-02-2021 15:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Денис, а что, реально возникали проблемы с прошивкой?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-02-2021 20:28
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Не с прошивкой а с микросхемой. Причем дамп считывался, но процом не читался.
Такая же беда на мидеевских платах KFR-025 и т.д.
Как раз сейчас сажусь мемуары писать ))))
|
Создано 01-03-2021 19:53
|
|
|
GRU23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 28-05-2021
|
Добрый день! Вопрос к специалистам. Есть кондиционер LG S12LH, старичек работает много лет, но очень плохо холодит, в прошлом году вызывали специалиста, вроде как заправили его, но результата нет. В связи с этим вопрос, можно ли заменить этот кондиционер на новый более современный и более мощный, потому как при установке совершенно не подумали, что у комнаты не будет двери и все это растекается практически метров на 60 вместо 35, но не демонтировать трассу так как она замурована в стену порядка 3 метров. Или всё-таки заправлять ещё раз, хотя один из мастеров по телефону сказал мне, что такого фреона уже нет или что то вроде того. Заранее спасибо за ответ.
|
Создано 28-05-2021 21:20
|
|
|
fruity
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-06-2021
|
Здравствуйте!
Кондей LG AUUH368D, работал, все было хорошо, в один прекрасный день встал и загорелась ошибка 54(нарушено чередование фаз), поменял все фазы местами, он запустился, но через несколько часов отключился и опять вылетела ошибка 54. Были сомнения что фазы на вводе кто-то поменял, но это больше из области фантастики. Мне кажется проблема в плате нар. блока, либо ваше предположение, в чем косяк.
Если есть на него схема или сервис мануал, буду очень благодарен, поиск ничего не дал.
|
Создано 07-06-2021 14:01
|
|
|
fruity
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 07-06-2021
|
Ввели в заблуждение, оказывается ошибка теперь по датчику давления, а не чередованию фаз, но с ошибкой по датчику и так все понятно, ему каюк)
|
Создано 08-06-2021 14:38
|
|
|
kothunter
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 20-06-2021
|
Здравствуйте. Помогите понять что с сплит системой LG S09NF мигает 7 раз синим 6 раз красным и по кругу повторяется и не включается!
Сброс через кнопку включения зажать на 6 секунд не помогает...
|
Создано 20-06-2021 23:00
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вас в поиске забанили или религия не позволяет воспользоваться поиском?
А, может, Вы относитесь к той части населения, которая считает, что лень - двигатель прогресса?
Коды ошибок кондиционеров LG есть в свободном доступе в сети.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-06-2021 08:03
|
|
|
McCay
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 21-07-2021
|
Здравствуйте. Нужно заменить компрессор в канальном кондиционере LG B18LH (TB-H186HSS0). Подскажите пожалуйста марку компрессора и на что можно заменить.
|
Создано 21-07-2021 14:28
|
|
|
vodud_jv
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 17-08-2021
|
Добрый день, уважаемые специалисты по LG!
Подскажите, пожалуйста, есть обогрев картера и регулятор скорости вращения вентилятора у комплекта Напольно-потолочная сплит-система LG CQ18.NA0R0 / UU18W.UE2R0?
Продавец не может ответить на этот вопрос, в официальном чате LG тоже что-то упорно молчат...
Нужна эта сплит-система для обогрева частного дома в щадящем южном климате.
Заранее благодарна!
|
Создано 17-08-2021 14:49
|
|
|
|