Поставщик предлагает такую комплектацию, совместимы ли блоки внутр. MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 19-01-2010 00:45
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
В таблице совместимости такая комбинация стоит с пометкой "Большое выпадение конденсата", то есть - лучше не надо. Гарантийным такой случай все равно не будет.
|
Создано 19-01-2010 11:00
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
В таблице совместимости |
Скинте ссылочку на таблицу, пожалуйста
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 19-01-2010 12:46
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Ссылочки нет и быть не может - такая информация Strictly Confidential
|
Создано 19-01-2010 17:31
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Ссылочки нет и быть не может - такая информация Strictly Confidential | Ну, если сказал "А", то говори и "Б". :D
Вообще-то серия G у них одна, Е и С модификация; соответственно, мощьность, питание и "А" контроль совпадают. ИМХО, работать должны нормально.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 19-01-2010 22:14
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Ну, если сказал "А", то говори и "Б". |
Одно дело дать консультацию (сказать "А"), другое - начать распространять информацию, которая распространению не подлежит. За такое и по шапке можно получить. Официально такие комбинации не поддерживаются.
Цитата |
---|
BIS пишет:
ИМХО, работать должны нормально. |
Возможно, что и будет, и даже будет не просто нормально, а замечательно. Проблема в том, что никто на живой технике это не проверял. Таблицы совместимости составляются на основе логических умозаключений.
Если поставщик готов нести гарантию на эту комбинацию - вперед и с песней, если нет - "за чей счет этот банкет?" (с)
PS
2 blackfoot
Если все-таки решитесь поставить данную комбинацию, отпишитесь по результатам - нам всем очень интересно ;)
|
Создано 20-01-2010 07:15
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
другое - начать распространять информацию, которая распространению не подлежит | можно не распространять, а подсказать, где она лежит... :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-01-2010 08:27
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
В таблице совместимости такая комбинация стоит с пометкой "Большое выпадение конденсата", то есть - лучше не надо. Гарантийным такой случай все равно не будет |
Им виднее.
А мне не понятно о каком выпадении конденсата идет речь?
Снижение оборотов вентилятора внутреннего блока при работе инверторного компрессора на 100% мощности?
А датчик внутреннего блока и алгоритм поддержания плюсовых кипений на испарителе где в это время находится? Нервно курит в сторонке?
Может быть таблицы протоколов между внутрянкой и наружкой не совсем совместимы и передаются искаженные параметры?
Типа хочу 50% от инвертора, а он вдувает 75, а то и 100%?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-01-2010 09:47
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Если все-таки решитесь поставить данную комбинацию, отпишитесь по результатам - нам всем очень интересно |
Поставщик говорит, век воли не видать, усе будет работать, такие комбинации в Россию к ним пришли...
Будем брать)))
Цитата |
---|
winstone пишет:
Если поставщик готов нести гарантию на эту комбинацию |
Готов
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 20-01-2010 10:21
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
я нипанимаю, неужто трудно набрать семь цифр и позвонить Захарову Николаю в МЕ и из первых уст все конкретно узнать?
если он скажет - можно, то и хрен на всех, работать будет.
если скажет - нет, то и выводы соответствующие сделаете.
8)
С уважением, LordN.
|
Создано 20-01-2010 12:21
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
я нипанимаю, неужто трудно набрать семь цифр и позвонить Захарову Николаю в МЕ и из первых уст все конкретно узнать? |
Ну, во-первых, не семь цифр, а одиннадцать.... ;)
А во-вторых, таблички у меня точно такие же как у Николая.... :D Зачем отвлекать занятого человека? :D
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
Может быть таблицы протоколов между внутрянкой и наружкой не совсем совместимы и передаются искаженные параметры? |
Примерно так и думаю. Иначе как объяснить, что комбинация MSZ-GE35VA+MUZ-GC25VA=ОК?
Цитата |
---|
human пишет:
можно не распространять, а подсказать, где она лежит... |
Подсказываю - у Николая Захарова :D Или у дистрибьютора попросить - у них есть.
|
Создано 20-01-2010 15:38
|
|
|
SDVig
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 89
дата регистрации: 11-10-2008
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
Поставщик говорит, век воли не видать, усе будет работать, такие комбинации в Россию к ним пришли... Будем брать))) |
Вы с них такое "век воли не видать" в письменном виде возьмите. С печатью и подписью. А то мне как-то один поставщик МЕ тоже по поводу подбора оборудования клялся и божился, что "усё будет работать как часы"... :evil: А потом говорили - "мы ничего не знаем, как вы заказали, так мы и привезли"...
|
Создано 21-01-2010 15:55
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Одно дело дать консультацию (сказать "А"), другое - начать распространять информацию, которая распространению не подлежит. За такое и по шапке можно получить. Официально такие комбинации не поддерживаются. |
блин, таблица какая-то, а получить ее проблемнее чем карты генштаба.
Захаров- кто это??? инженер из представительства ME?
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 21-01-2010 16:17
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
winstone пишет:
Иначе как объяснить, что комбинация MSZ-GE35VA+MUZ-GC25VA=ОК? |
Вы, наверное, ошиблись. ;). Такой комбинации нет и быть не может.
В случае комбинации MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA возможно формирование конденсата на элементах системы воздухораспределения.
От себя добавлю, что эти модели отличаются по тех. характеристикам и функционалу.
Небольшая ремарка к таблице:
-Другие комбинации, кроме отм. в таблице, не допускаются.
-Комбинации, отм. в таблице как допустимые, проверены только умозрительно и не проходили тестирование на заводе. Поэтому завод-изготовитель не гарантирует их работоспособность.
-Полномасштабное тестирование и проверку работоспособности прошли только оф. комбинации.
|
Создано 21-01-2010 18:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
Поставщик предлагает такую комплектацию, совместимы ли блоки внутр. MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA? |
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
В случае комбинации MSZ-GE25VA MUZ-GC25VA возможно формирование конденсата на элементах системы воздухораспределения. Небольшая ремарка к таблице:
-Другие комбинации, кроме отм. в таблице, не допукаются.
-Комбинации, отм. в таблице как допустимые, проверены только умозрительно и не проходили тестирование на заводе. Поэтому завод-изготовитель не гарантирует их работоспособность.
-Полномасштабное тестирование и проверку работоспособности прошли только оф. комбинации. | Ну, вот все и выяснилось... Не хочешь гемороя - заказывай комплект. Тем более, МЕ продает кондиционеры даже не комплектами, а блоками. Можно один блок взять у одного поставщика, а другой - у другого. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 21-01-2010 18:33
|
|
|
winstone
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 135
дата регистрации: 21-05-2002
|
Цитата |
---|
Gena Bukin пишет:
Вы, наверное, ошиблись. . Такой комбинации нет и быть не может |
Прощенья просим, очепяточка вышла. Имелась ввиду комбинация MSZ-GE35VA+MUZ-GC35VA).
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
Захаров- кто это??? инженер из представительства ME? |
Да.
Цитата |
---|
BIS пишет:
Не хочешь гемороя - заказывай комплект. |
Мудро.... :)
|
Создано 22-01-2010 07:57
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
есть повод подумать о непринятии скоропостижных решений...
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 22-01-2010 21:23
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
Blackfoot пишет:
есть повод подумать о непринятии скоропостижных решений... |
Отож... :D
|
Создано 22-01-2010 22:21
|
|
|
Gena Bukin
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1228
дата регистрации: 30-06-2008
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Можно один блок взять у одного поставщика, а другой - у другого |
Только в случае поломки - будете иметь БИГ проблем. 100%. ;)
|
Создано 22-01-2010 22:27
|
|
|
|
KEV82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 12-05-2016
|
Здравствуйте форумчане!
Нужна помощь специалистов.
Совместимы ли внутренний блок MSZ-GC35VA и внешний MUZ-GE25VA кондиционеров MITSUBISHI. Если да, то с какими последствиями.
Заранее спасибо!
|
Создано 12-05-2016 19:22
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Работать будет нормально, без проблем.
Последствия: хол. мощность будет соответствовать наружному блоку (то есть 2,5 кВт), а не внутреннему.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 13-05-2016 10:07
|
|
|
KEV82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 12-05-2016
|
Спасибо!
Я так понимаю у него холодопроизводительность упадет?
|
Создано 13-05-2016 11:26
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Если сравнивать с номиналом внутреннего блока - то да, упадет.
Но в первую очередь холодопроизводительность определяется наружным блоком, а не внутренним.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 13-05-2016 11:59
|
|
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Если сравнивать с мощностью наружного блока, то чуть увеличится. Но не существенно.
|
Создано 13-05-2016 17:31
|
|
|
Vendor
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 03-02-2011
|
Добрый день, уважаемый Denni.
подскажите пжста, совместимы ли старые внутрянки серии msz-ge и новые наружки от мультисплитов?
|
Создано 24-05-2016 14:56
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Добрый день, Vendor.
Да, совместимы.
С уважением...