aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Сегодня транспортная привезла груз в котором один наружный блок пришёл загруженный вверх ногами. Якобы, логисты не знакомые со спецификой груза так погрузили. Всё ничего, но в субботу монтаж именно этого блока. Чем чревато? Не хотелось бы облажаться перед заказчиком в момент запуска. Масло, понятно, стечёт за эти дни. Какие ещё могут быть подводные камни?
мультик, инвертер.
|
mpi896
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 77
дата регистрации: 29-09-2009
|
Если трубки, подходящие к компрессору, не погнулись, не появилось трещин, не погнулись "уши" на компрессоре, то ни чем не чревато.
Был опыт, когда транспортная привезла семь наружек на боку. Я каждый блок разбирал и смотрел, чтобы не было никаких повреждений. Все давно смонтированы и работают. Нареканий и замечаний нет.
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Ничего не удалось посмотреть - проверить заранее, не было времени. Сегодня запустили, всё ок, криминала в работе не выявлено.
Спасибо!
|