Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Подбор оборудования и проектирование Сопротивление насоса
.: Сопротивление насоса
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Сопротивление насоса»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
MIDAV


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
Уважаемое сообщество.
Задаю может быть глупый вопрос , но интересно сталкивался кто-нибудь с этим?
Кто нибудь знает гидравлическое сопротивление любого выключенного насоса Wilo c мокрым ротором (Strstos,Star) .
Крутится ли крыльчатка насоса при проходе воды с нормальным напором порядка 5атм.
Насос предусматривался как дополнительный элемент для защиты от замерзания калорифера, для более интенсивной прокачки теплоносителя через калорифер.

В представительстве Wilo ничего конкретного сказать не смогли.

С уважением.
Создано 05-11-2003 17:35
Наверх
whip


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 803
дата регистрации: 14-06-2001
Может проще снять насос, если он не используется, и поставить кусок трубы?
Создано 05-11-2003 18:23
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
To MIDAV
Так если он там предусматривался, значит не просто так:) http://aircon.ru/cgi-bin/forum.cgi?mo...d&id=15440, если уж совсем невмоготу, поставьте байпас с клапаном, открывающимся при неработающем насосе и закрывающимся при его включении.
С уважением,

С уважением,
Создано 05-11-2003 18:52
Наверх
MIDAV


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
Спасибо за ответ.
Но я считаю гидравлику уже существующей системы.
Насос проектировался , насколько я понял объяснение заказчика , неработающим при нормальной работе системы (при нормальном напоре должна была крутится крыльчатка насоса и насос должен иметь маленькое гидравлическое сопротивление ) и включатся при понижении температуры обратной воды ниже +30оС.
Есть подозрение, что выключенный насос будет создавать очень большое сопротивление.
Байпаса по схеме нет.


С уважением.
Создано 06-11-2003 09:43
Наверх
Glazunov


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 30-03-2002
А зачем насос выключать? Экономия электроэнергии будет не значительная... Если у Вас что-то шумит, то видимо где-то ошибка... А цифра 5атм. не дает никакой полезной информации, надо давать перепад даления. ;-)
Удачи!
Создано 06-11-2003 09:49
Наверх
Vnik


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 619
дата регистрации: 22-11-2001
Перемычка то хоть стоит с обратным клапаном:)? А то ведь насосу "некуда" будет прокачивать, клапан по датчику воздуха все равно закроется...
Создано 06-11-2003 10:02
Наверх
Wiz


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 57
дата регистрации: 28-09-2003
А мож врезать два манометра и просто замерить перепад давления ?
Или связаться с представителями Willo, только не с менеджарами по продажам (они нихрена как показыват практика не знают в такого рода информации), а квалифицированными специалистами.
Если таковых нет, скажите марку насоса попробую спросить.
Создано 06-11-2003 10:39
Наверх
MIDAV


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 118
дата регистрации: 29-03-2003
Cпасибо всем .
Вчера ездил смотрел систему в живую.
Получилось - доверяй , но проверяй.
На приточках установлена обычная схема - с подмешиванием и дросселированием ( насос, перемычка с обратным клапаном , байпас) .

Но вот , что интересно при пусконаладке при замере на узле ввода давления получался очень большая потеря давления порядка 3атм. По расчету получается порядка 1атм.
Есть подозрение, что наладка проводилась при закрытом байпасе и выключенном насосе. Например на одной приточке установлен насос Wilo -Star 25/2.

Может ли потеря давления при проходе воды через выключенный насос составить 2атм.



Создано 07-11-2003 09:47
Наверх
Igor1962


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 03-01-2002
Такой же "глупый" ответ:
В зависимости от производительности системы и полезного напора от 0 до бесконечности...
В среднем 200 Па.
Создано 08-11-2003 21:09
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.