Коллеги доброго дня!
ищу мануал, а именно схему подключения питания на потолочники BALLU MUA 60 HR, MIDEA MUB 36 HR
монтажники бьют пяткой в грудь и говорят, что головы 3-х фазные.........????!!!!!
а я че та самневаюсь........
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Путаница из за того что подключение наружки возможно через клеммную колодку внутреннего блока. На ней обозначено подсоединение 3х фаз. Но по факту с этой колодки на внутренний блок берется только одна фаза "А", а остальные проходят шлейфом на наружный блок.
Соответственно вы можете запитать отдельно тремя фазами наружку и одной фазой на клемму "А" внутрик. Ну и про нулевые провода не забываем.
С уважением Zuk!