возникла проблема
согласно СП 118
7.31. Расчетная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по технологическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в 1 ч.
требует 1 крат
в магазине придется делать 20000 м3/ч
по расчету на посетителей и персонал нужно всего 9000 м3/ч
попусту тратить зимой и летом в два раза больше энергии не целесообразно
есть ли у кого опыт и методы борьбы с данным пунктом СП???
|
LITERA_R
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 204
дата регистрации: 28-07-2008
|
Есть решение. Можно сделать динамическую регулировку системы вентиляции по датчикам CO2 (концентрация которого будет меняться в зависимости от количества людей). Правда подключаемую мощность это все равно не уменьшит, а вот реальную потребляемую вполне.
А вообще скажу из практики, сколько бы не требовалось из расчета на одного человека, постоянно или временно пребывающего, если выходит меньше 1-го крата, это не о чем. Помещение не будет проветриваться вообще.
|