alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Всем здравствовать!
Сижу у заказчика, просит поставить в операционных кондиционеры. В принципе приточки с воздухоохладителями стоят, работают, почему возник вопрос - неясно.
Пока не искал, если есть специализированные и сертифицированные изделия для данных условий, киньте ссылку плиз...
Буду дома, поищу, мож и сам надыбаю что.
По слухам, дошедшим до руководства, якобы такие есть, а вот какие и где? Операционные находятся в достаточно старых здланиях, можно сказать приспособленны к местным условиям. Соседствующих помещений нет, тех. помещений, стоящих через стенку, также нет. Этажность разная. Размер пощений различен, мощности пока не ясны. Возможно 5-7 квт холода.
|
Создано 27-07-2012 08:22
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Читайте СанПин и т.п. только приток с охлаждением, вытяжка + фильтры EU14. Какой такой сплит с рециркуляцией?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 27-07-2012 09:31
|
|
|
cyrax
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 195
дата регистрации: 03-08-2006
|
Только прецизионный кондиционер,с наивысшей степенью очистки+кварцевые лампы.
|
Создано 27-07-2012 11:27
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Притоки с охлаждением и фильтрами стоят, работают. Вероятно у зака деньги карман жгут, на это есть, на профессиональную мойку приточек найти не могут. Хрень, короче...
Необходимо либо найти эти агрегаты, либо объяснить, почему этого не надо делать.
|
Создано 27-07-2012 12:43
|
|
|
bampa
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 105
дата регистрации: 02-11-2005
|
Ну да, СанПин, фильтрация приточного воздуха, бактерицидные фильтры и все такое... Оборудование должно быть исключительно для чистых помещений. Ну а если бюджет не тянет, а в операционной жарко, что тогда скажут СанПины? Видел и не раз - ставят обычные сплиты и даже без "модных" воздушных фильтров, причем деньги скребут даже на это... Может за бугром и в частных клиниках дела обстоят иначе, но в жизни все по другому.
|
Создано 04-08-2012 23:10
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
По сети поискал, вроде разобрался, разговор идет именно о каких-то чудо-сплитах, а что за звери такие, не вижу. Писал уже - стоят приточки с холодом, работают. Почему сыр-бор идет неясно. Учитывая высокую стоимость подобного оборудования может пошла новая волна грабежа гос. казны по подобию томографов? У нас бывшему за это срок дали, теперь еще кто на нары хочет?
|
Создано 05-08-2012 00:15
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Добавляю.
Пришло письмо от заказчика, просит конкретный тип - Hitachi RAS-14 LN 1 для установки непосредственно в операционных. В сети этих зверей не нашел, откуда сия инфа к заку попала, неясно. Может что-то новое появилось, а мы и не знаем? Поиск ничего не дал, сходные кондиционеры - чисто бытовуха, ставить нельзя.
|
Создано 27-08-2012 14:20
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://climatique.ru/catalog/tovar/1915.html - первая ссылка, дальше смотреть не стал.
А информация - как обычно - :D
В СНиП 2.08.02-89* чёрным по белому написано, что (выдержки):
1. Воздух, подаваемый в помещения такого класса надо дополнительно очищать в бактериологических фильтрах, устанавливаемых после вентилятора.
2. Относительную влажность принимать 55-60% (в зимнее время в палатах 30-50%), подвижность воздуха не должна превышать 0,15 м/с.
3. Увлажнение воздуха предусматривается в кондиционерах, либо автономно.
4. РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
5. воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования) после бактериологических фильтров РЕКОМЕНДУЕТСЯ выполнять из нержавеющей стали.
6. В операционных и наркозных палатах вытяжку воздуха СЛЕДУЕТ организовывать из верхней и нижней зон помещения.
7. При проектировании систем вентиляции и оборудования должны быть предусмотрены меры по обеспечению взрывобезопасности.
Может есть смысл в коммерческом предложении делать выдержки из СНиПа?
Во всяком случае при героическом общении с Заказчиком по данной теме необходимо ему объяснять , в связи с чем применяются данные меры предосторожности и что влечет за собой их нарушение - в т.ч. то, что при нарушении данных правил, подчеркиваю ПРАВИЛ, ответственность за просто так выброшенные деньги , а также за ту ответственность , которую медики в данном случае понесут (т.к. возможны не очень хорошие последствия ).
Подчеркиваю - что ответственность в данном случае несет и Генеральный директор предприятия на котором проектируется и устанавливается оборудование систем вентиляции и кондиционирования, а далеко не Главный инженер, порекомендовавший то или иное оборудование . И частичную ответственность несет фирма его установившая.
P.S. Я, например, отказался от операционной с приточкой и сплитами...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-08-2012 15:26
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Тему начинал на компе заказчика, завтра там же ему покажу, пусть читает.
Я все это знаю, все объяснил, нет же, опять письмо. Осталось скан выложить, блин.
Для смеха - пусть сами купят, я поставлю? Так придут же опять бытовые.
Дурь какая-то идет неясная.
И личная просьба. Не понимаю смысла ваших смайликов, можно словами?
|
Создано 27-08-2012 16:08
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Распил с откатом.
Неплохо было бы получить от Зака тех. задание на официальном бланке с печатью и подписями желающих потом встать в позу "лев готовится к прыжку". :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 27-08-2012 16:31
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
да норм всё...в 1 месте починилм 8 кондеев за 2 часа, с заменами компрессоров. и палаты после операций и сами операционные...
в одном месте вообще орево было, роды идут и мы на вышке поднимаемся орали всей толпой...
пы.сы. везде пила дружба.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 27-08-2012 19:07
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
alpha,
Цитата |
---|
Добавляю.
Пришло письмо от заказчика, просит конкретный тип - Hitachi RAS-14 LN 1 для установки непосредственно в операционных. В сети этих зверей не нашел, откуда сия инфа к заку попала, неясно. Может что-то новое появилось, а мы и не знаем? Поиск ничего не дал, сходные кондиционеры - чисто бытовуха, ставить нельзя. |
Отправил письмо в личные сообщения.
С уважением,
Alex2001
|
Создано 28-08-2012 11:40
|
|
|
alpha
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 451
дата регистрации: 15-11-2003
|
Показал тему заказчику, от сленга аж головой покачал. Привыкнет.
SSA. Я попросил вашу тему заку отредактировать , распечатать и отнести руководству, пусть думают.
С Хитачами, даже с позолоченными, работать не хочу - проблема с запчастями. Фактически любая поломка - приговор кондею.
С любопытством жду продолжения от заказчика, чем-то все закончится. Меры по очистке приточек и замены фильтров пока не принимаются. Видимо ждут прорыва последнего и выброса всей этой массы дерьма в операционную. Не приведи Бог во время операции...
|
Создано 28-08-2012 16:03
|
|
|
cyrax
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 195
дата регистрации: 03-08-2006
|
Работая в 2007 в ЮЭ,помню кондиционеры для операционных были у Tecnair LV, ну и стоимость конечно, космос.
|
Создано 08-11-2012 15:36
|
|
|
hladonet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 47
дата регистрации: 18-02-2011
|
Есть еще Доконы для операционных, но на них лучше не смотреть :D
hlado.net
|
Создано 09-11-2012 13:57
|
|
|
vic1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
|
скачайте и почитайте книгу "Лечебно-профилактические учреждения. Общие требования к проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха" - думаю получите ответы на свои вопросы в полной мере.
С уважением Виктор
|
Создано 10-01-2013 09:31
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
Ничего не надо.
Ставьте самые обычные сплиты.
Ну пускай инвертора будут конечно, да потише что бы.
И ничего более не надо.
Делали так 5 или 7 раз. Никаких проблем.
Персонал их обрабатывает перед операцией и все нормуль.
|
Создано 02-09-2014 15:20
|
|
|
2703
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 216
дата регистрации: 18-01-2007
|
Делали в оперблоке, так там приточные системы с охладителями, фильтра G4 и EU7, бактерицидные секции. Воздух удаляется, рециркуляции нет. А обычные кондиционеры это не правильно.
|
Создано 03-09-2014 19:58
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 prygynov
Хотели бы Вы, чтобы Вас и Ваших родственников оперировали в таких операционных, где не соблюдаются санитарные нормы?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 04-09-2014 08:34
|
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Делали операционную с приточно вытяжной установкой в состав которой входил чилер. Угрохали дохренище бюджетных денег. А на пусконаладочные работы кончилось финансирование. Так главрач распорядилса поставить старых китаёз . Которые стояли раньше.И в период ремонта пылились в "чуланчике". Вот такая забота о пацыэнтах .
|
Создано 04-09-2014 12:26
|
|
|
lebedart
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 150
дата регистрации: 31-05-2022
|
Читайте СанПин и т.п. только приток с охлаждением, вытяжка + фильтры EU14. Какой такой сплит с рециркуляцией?
|
Создано 15-04-2023 17:26
|
|
|
|